Muszę wymienić przewody w kuchni, instalacja aluminiowa padła.

Żeby nie kuć bruzd przy kuchni mam pion techniczny i obok łazienkę - to jest najkrótsza droga do położenia dwóch przewodów 3x2,5mm YDYP do skrzynki łączeniowej.

 

Czy jest dopuszczalne i akceptowalne położenie tych przewodów pod wanną 30cm od posadzki w korytku kablowym lub peszlu ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Muszę wymienić przewody w kuchni, instalacja aluminiowa padła.

Żeby nie kuć bruzd przy kuchni mam pion techniczny i obok łazienkę - to jest najkrótsza droga do położenia dwóch przewodów 3x2,5mm YDYP do skrzynki łączeniowej.

 

Czy jest dopuszczalne i akceptowalne położenie tych przewodów pod wanną 30cm od posadzki w korytku kablowym lub peszlu ?

 

Niedopusczalne by było robc tam punkt a według norm to strefa 1 wiec tam przeowdów nie powinno być , a jesli sa to wg normy 5 cm pod posadzką/tynkiem. Już z praktycznego punktu widzenia: pewnie nic sie nie stanie ale jeśli twoje przewody przegryzie szczurek i dostanie sie woda? RCD moze zadziała, może nie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...