dembik 11.11.2019 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 (edytowane) Witam, kierbud nie dopilnowal stropu teriva, nie została dodana dodatkowa belka pod sciane dzialowa ( 4m sciana z pustaka 11 cm została postawiona na jednej belce) Po roku czasu mam poziome pęknięcie na 3/4 dlugosci, tak jak by belka sie ugieła, niestety nie mogę zobaczyc jak to wyglada na suficie bo mam sufit podwieszany. Kierownik twierdzi ze trzeba rozebrać sciane i postawic z regipsu, srednio mi sie to usmiecha, pokoje na poddaszu skonczone.. Moze ktos ma jakies lepsze pomysly? Edytowane 11 Listopada 2019 przez dembik Pękąca sciana /strop teriva Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.11.2019 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Wstaw zdjęcie.Czy to ten sam KB który nie dopilnował podwójnej belki? Była w projekcie?Ściana z GK powinna załatwić temat. Może siadać dalej (znaczy: więcej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembik 11.11.2019 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Zdjęcie dodane,kierownik ten sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.11.2019 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Słabo widać ale coś widać.Belka przeciążona to się ugięła. Możesz "od biedy" przyłożyć sznurek na obu końcach ścianki działowej i może będzie widać ugięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembik 11.11.2019 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 (edytowane) Miałem problem z dodaniem zdjecia,moge podesłac na @ w lepszej jakosci .Dzięki za wielkie za pomoc, na ile oceniasz pękniecie,grozne bardzo ? Moze byc tak ze belka ugnie sie do jakiegos momentu i stanie ? czy sugerujesz zeby od razu zamieniac sciane na kartongips? Edytowane 11 Listopada 2019 przez dembik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 11.11.2019 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Witam, kierbud nie dopilnowal stropu teriva, nie została dodana dodatkowa belka pod sciane dzialowa ( 4m sciana z pustaka 11 cm została postawiona na jednej belce) Po roku czasu mam poziome pęknięcie na 3/4 dlugosci, tak jak by belka sie ugieła, niestety nie mogę zobaczyc jak to wyglada na suficie bo mam sufit podwieszany. Kierownik twierdzi ze trzeba rozebrać sciane i postawic z regipsu, srednio mi sie to usmiecha, pokoje na poddaszu skonczone.. Moze ktos ma jakies lepsze pomysly? Niech kierbud zakasa rękawy i rozbiera ścianę. A w projekcie jak było ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembik 11.11.2019 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 W projekcie była zmiana bo poczatkowo byly sciany gk ,ewidentnie tego nie dopilnował .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.11.2019 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 W projekcie nie było takiej ściany to pytanie do projektanta.Wina KB ale pewnie zmienił na Twoje życzenie ?Z obliczeń wyjdzie że jedna belka stropu to za mało.Ile jest żeber rozdzielczych ? Jedno w środku czy dwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembik 11.11.2019 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Kierownik budowy jest tez architektem ,to on adaptował projekt,on robił zmiany i zmienił sciane z gk na pustak ,oczywiscie na moje zyczenie.o belce czyli fachowo te zebro rozdzielcze zapomniał ,wiec jest jedno... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 11.11.2019 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Witam, kierbud nie dopilnowal stropu teriva, nie została dodana dodatkowa belka pod sciane dzialowa ( 4m sciana z pustaka 11 cm została postawiona na jednej belce) Po roku czasu mam poziome pęknięcie na 3/4 dlugosci, tak jak by belka sie ugieła, niestety nie mogę zobaczyc jak to wyglada na suficie bo mam sufit podwieszany. Kierownik twierdzi ze trzeba rozebrać sciane i postawic z regipsu, srednio mi sie to usmiecha, pokoje na poddaszu skonczone.. Moze ktos ma jakies lepsze pomysly? Tu nie ma gdybania. Taka ścianka to ok 50kg/m2 wagi, więc swoje waży. Strop oprócz belki ma zbrojenie..przynajmniej powinien je mieć, więc przenosi ono obciążenie na szerszy obszar. Czy wystarczający? To TRZEBA sprawdzić. Jak nie chcesz rozbierać sufitu, to zainwestuj kilkadziesiąt złotych w kamerkę inspekcyjną i będziesz miał do naprawienia kilka dziurek. Jak nic nie zauważysz niepokojącego na suficie, to napraw pęknięcie i obserwuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembik 11.11.2019 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 I to jest super pomysł ,dzięki tak zrobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.11.2019 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Jaki pustak, jaki tynki i jakiej grubości i jakiej wysokości ta ścianka.Jedno żebro poprzeczne w środku rozpiętości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.11.2019 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 o belce czyli fachowo te zebro rozdzielcze zapomniał ,wiec jest jedno... coś mieszasz belka to belka w stropie Teriva a żebro rozdzielcze to zupełnie inny element. Żebra idą prostopadle do belek. Zacząłbym od policzenie obciążenia ze ściany, i zweryfikowania wykonania stropu pod ścianą. Zleć to konstruktorowi ale innemu niż ten co to robił. Poproś o analizę z podpisami. Strop oprócz belki ma zbrojenie..przynajmniej powinien je mieć, więc przenosi ono obciążenie na szerszy obszar. Czy wystarczający? To TRZEBA sprawdzić. Jak nie chcesz rozbierać sufitu, to zainwestuj kilkadziesiąt złotych w kamerkę inspekcyjną i będziesz miał do naprawienia kilka dziurek. Jak nic nie zauważysz niepokojącego na suficie, to napraw pęknięcie i obserwuj. Ciekawe o jakim dodatkowym zbrojeniu rozkładającym obciążenie piszesz? I jak zobaczy w tej kamerce rysę na suficie to co robić? Uciekać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembik 11.11.2019 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 (edytowane) Jaki pustak, jaki tynki i jakiej grubości i jakiej wysokości ta ścianka. Jedno żebro poprzeczne w środku rozpiętości? Pustak ytong 11.5cm,wymiar sciany 4mx2.7m,jedno zebro poprzeczne,tynki gipsowe ( nie mam pojecia jaka grubosc) Edytowane 11 Listopada 2019 przez dembik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembik 11.11.2019 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 coś mieszasz belka to belka w stropie Teriva a żebro rozdzielcze to zupełnie inny element. Żebra idą prostopadle do belek. Zacząłbym od policzenie obciążenia ze ściany, i zweryfikowania wykonania stropu pod ścianą. Zleć to konstruktorowi ale innemu niż ten co to robił. Poproś o analizę z podpisami. Ciekawe o jakim dodatkowym zbrojeniu rozkładającym obciążenie piszesz? I jak zobaczy w tej kamerce rysę na suficie to co robić? Uciekać ? Faktycznie pomieszałem z tą belką i żebrze poprzecznym,myslałem że to jedno i to samo ,w każdym bądz razie jest jedna belka i jedno żebro poprzeczne ,a na tym zbrojenie .Jeżeli zobaczę rysy na suficie to przyjdzie mi rozbierać sciane.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.11.2019 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Pustak ytong 11.5cm,wymiar sciany 4mx2.7m,jedno zebro poprzeczne,tynki gipsowe ( nie mam pojecia jaka grubosc) Obciążenie charakterystyczne od tej ścianki to ok. 250 kg/mb. To powinno rozkładać się na trzy belki po 2x25% i 1x50% na której stoi ścianka. A ścianka może stoi na pustaku? Belka Teriva może mieć dopuszczalne obciążenie użytkowe ok. 150 kg/mb (przyjmując obc. użytkowe + wykończeniowe np. 250 kg/m2). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.11.2019 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 (edytowane) Jeżeli zobaczę rysy na suficie to przyjdzie mi rozbierać sciane.. Do znudzenia można pisać, to trzeba policzyć pooglądać na miejscu i podjąć decyzję co dalej. Wspominasz coś o suficie podwieszonym, może sie da wciągnąć do współpracy sąsiednie belki od dołu ? 2,3 ceowniki długości odpowiedniej aby złapały np po 2 belki w bok ........kotwy chemiczne , itd. Sufit podwieszany schowa . Edytowane 11 Listopada 2019 przez jajmar literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.11.2019 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Dobry pomysł. Ale znam takich na FM co pisali że będzie stać bez problemu i żeby się byle czym nie przejmować. Wykształcenia ani doświadczenia w zakresie porady jednak nie mają i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje "dobre porady". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.11.2019 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Ale znam takich na FM co pisali że będzie stać bez problemu i żeby się byle czym nie przejmować. Wykształcenia ani doświadczenia w zakresie porady jednak nie mają i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje "dobre porady". To nie jedyny przypadek że spora grupa użytkowników FM zaklina rzeczywistość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 12.11.2019 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Ciekawe o jakim dodatkowym zbrojeniu rozkładającym obciążenie piszesz? I jak zobaczy w tej kamerce rysę na suficie to co robić? Uciekać ? O takim, które dodatkowo daje się w nadbetonie, kiedy inwestor zapragnie zmian a pustaki są już rozłożone. Często spotykane rozwiązanie w Niemczech kiedy ktoś w ostatniej chwili zapragnął ścianki działowej z silki zamiast BK, czy ścianki w miejscu, gdzie wcześniej nie przewidywał. Pręty fi10 lub 12mm ,poprzecznie do belek, coś w stylu siatek podporowych, ale sięgające dwie belki dalej w lewo i prawo od belki na której była ścianka i do nich mocowane. Ja wiem ,że tu jest Polska i wielu ludzi nie daje zbrojenia pod ścianki i w chudziaku bo uważają że zbędne ale może a nuż ktoś pomyślał? Nie jestem architektem, skończyłem tylko TB więc moje opinie opieram tylko na tym, co widziałem i jak robiłem. Kiedyś zabiłem ćwieka kierownikowi budowy, mówiąc, że za granicą, kiedy inwestor zamiast grzejników na piętrze zapragnął podłogówki , to wszystkie belki dawaliśmy podwójne (co nas lekko irytowało, bo stawiając szeregowce po siedem w segmencie, można się było pomylić) Najpierw stwierdził ,że to przerost formy nad treścią a dwa dni później przekonał inwestora, że warto. Powodów zmiany zdania jednak mi nie ujawnił Uciekać? To zależy co się tam zobaczy. Ciekawe czy ktoś to policzy, wiedząc że osoba adaptująca kazała postawić lekką ściankę. Jak się mieszka w małych miejscowościach, to różnie z tym bywa, bo jeden drugiemu nie chce mieszać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania