dembik 12.11.2019 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Obciążenie charakterystyczne od tej ścianki to ok. 250 kg/mb. To powinno rozkładać się na trzy belki po 2x25% i 1x50% na której stoi ścianka. A ścianka może stoi na pustaku? Belka Teriva może mieć dopuszczalne obciążenie użytkowe ok. 150 kg/mb (przyjmując obc. użytkowe + wykończeniowe np. 250 kg/m2). Scianka npewno stoi na belce,tego jestm pewien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 12.11.2019 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Scianka npewno stoi na belce,tego jestm pewien Nie ma najmnieszych szans by belka ugięła się od ściany działowej, która na niej stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 12.11.2019 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 ^^A skąd to niby wiesz? Każdy element poddany obciązeniu się odkształca w tym przypadku ugina.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.11.2019 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Nie ma najmnieszych szans by belka ugięła się od ściany działowej, która na niej stoi. Masz wiedzę w tym zakresie? Nie ma najmniejszej szansy aby to co napisałeś o braku ugięcia belki było prawdą. Nie znasz się to nie udzielaj takich rad. Może też wiesz z jakiego powodu powstała ta rysa? A może nawet nie widziałeś tej rysy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.11.2019 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Nie ma najmnieszych szans by belka ugięła się od ściany działowej, która na niej stoi. Czemu wprowadzasz ludzi w błąd? Belka ugina się nawet pod własnym ciężarem a co dopiero pod ścianą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 12.11.2019 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Czemu wprowadzasz ludzi w błąd? Belka ugina się nawet pod własnym ciężarem a co dopiero pod ścianą. Ale jak się raz ugnie pod ciężarem, to przecież do góry nie wraca na swoje miejsce razem ze ścianą... Przeczytajcie jaką jest realna wytrzymałość takiego stropu. Przekracza 600kg/m2. My stawialiśmy na nim palety z papą mega ciężką, ścianki działowe z 12 zamieniliśmy na 25 cm Porotherm, nikt nie patrzył za bardzo jak biegną belki itp. Nic nie pękło, nic się nie ugięło i nie było żadnych problemów. I nie będzie jak się robi coś dobrze tj. zgodnie ze sztuką i z wysokiej jakości materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.11.2019 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Ale jak się raz ugnie pod ciężarem, to przecież do góry nie wraca na swoje miejsce razem ze ścianą... Przeczytajcie jaką jest realna wytrzymałość takiego stropu. Przekracza 600kg/m2. My stawialiśmy na nim palety z papą mega ciężką, ścianki działowe z 12 zamieniliśmy na 25 cm Porotherm, nikt nie patrzył za bardzo jak biegną belki itp. Nic nie pękło, nic się nie ugięło i nie było żadnych problemów. I nie będzie jak się robi coś dobrze tj. zgodnie ze sztuką i z wysokiej jakości materiałów. Kontynuujesz błędne "myślenie". Ale jak się raz ugnie pod ciężarem, to przecież do góry nie wraca na swoje miejsce razem ze ścianą... Co to ma do poprzedniego wpisu Nie ma najmnieszych szans by belka ugięła się od ściany działowej, która na niej stoi. ?? Nie ma pojęcia "realna wytrzymałość takiego stropu". 600kg/m2 z ciężarem własnym czy bez? Rozumiesz pojęcia? Obciążenia obliczeniowe czy charakterystyczne. Twierdzisz, że budujesz zgodnie ze sztuką i wiedzą i z wysokiej jakości materiałów. Ty byłeś Kierownikiem Budowy? Masz zerowe pojęcie o budowaniu zgodnym z wiedzą, sztuką i z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 12.11.2019 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Ale jak się raz ugnie pod ciężarem, to przecież do góry nie wraca na swoje miejsce razem ze ścianą... Przeczytajcie jaką jest realna wytrzymałość takiego stropu. Przekracza 600kg/m2. Moglbys podac jakies szczegoly, bo ja nigdy nie spotkalem sie z pojeciem "realna wytrzymalosc stropu" i to podana jeszcze w kg/m^2? Chetnie dowiem sie czegos nowego. Narazie to wydaje mi sie, ze nie do konca wiesz o czym piszesz albo piszesz o czyms co wiesz ale nie ma to nic wspolnego z realna rzeczywistoscia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 12.11.2019 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Kontynuujesz błędne "myślenie". Co to ma do poprzedniego wpisu ?? Nie ma pojęcia "realna wytrzymałość takiego stropu". 600kg/m2 z ciężarem własnym czy bez? Rozumiesz pojęcia? Obciążenia obliczeniowe czy charakterystyczne. Twierdzisz, że budujesz zgodnie ze sztuką i wiedzą i z wysokiej jakości materiałów. Ty byłeś Kierownikiem Budowy? Masz zerowe pojęcie o budowaniu zgodnym z wiedzą, sztuką i z projektem. Podchwyciłeś przynętę misiaczku Lubisz to nie, tzn. jak ci się wydaje, że możesz się wykazać Ale niestety prawda jest smutna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 12.11.2019 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Moglbys podac jakies szczegoly, bo ja nigdy nie spotkalem sie z pojeciem "realna wytrzymalosc stropu" i to podana jeszcze w kg/m^2? Chetnie dowiem sie czegos nowego. Narazie to wydaje mi sie, ze nie do konca wiesz o czym piszesz albo piszesz o czyms co wiesz ale nie ma to nic wspolnego z realna rzeczywistoscia https://www.mgprojekt.com.pl/blog/strop-teriva/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.11.2019 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Ale jak się raz ugnie pod ciężarem, to przecież do góry nie wraca na swoje miejsce razem ze ścianą... Przeczytajcie jaką jest realna wytrzymałość takiego stropu. Przekracza 600kg/m2. My stawialiśmy na nim palety z papą mega ciężką, ścianki działowe z 12 zamieniliśmy na 25 cm Porotherm, nikt nie patrzył za bardzo jak biegną belki itp. Nic nie pękło, nic się nie ugięło i nie było żadnych problemów. I nie będzie jak się robi coś dobrze tj. zgodnie ze sztuką i z wysokiej jakości materiałów. A, my ze szwagrem to ................ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 12.11.2019 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Nie ma najmnieszych szans by belka ugięła się od ściany działowej, która na niej stoi. To nie jedyny przypadek że spora grupa użytkowników FM zaklina rzeczywistość. No nawet nie muszę sam pisać, Cóż za oszczędność czasu.:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 12.11.2019 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 A, my ze szwagrem to ................ Możesz próbować mnie obrażać zamieszczając ironiczne posty, szczególnie, że tacy wygadani we dwójkę jesteście, a na argumenty polegliście. Forumowy konstruktor i forumowy klaun To już w sumie lepiej być tym pierwszym I pomimo, że budują mi dom w Twoim mniemaniu dobre firmy, to wolałbym budować ze szwagrem, niż na kredyt frankowy, który to spłacasz. Ale nie piszę tego, żeby z Ciebie drwić, tylko, żebyś tak obiektywnie spojrzał też na siebie z boku, zamiast podchodzić bezkrytycznie do swojej osoby, jednocześnie oceniając innych. Do autora tematu: jeżeli belka od Terivy była normalnej jakości i położona zgodnie ze sztuką, to nie ugięła by się pod ciężarem ścinki działowej. Gdzieś ktoś, coś spaprał i musisz do tego dojść. Na pewno nie jest tak, jak tu niektórzy forumowicze piszą. Gdyby tak było, to w połowie polskich domów byłoby pianino na suficie Na tą belkę z pełnej cegły zrobiłbyś działówkę i nic by się nie stało, a co dopiero z betonu komórkowego. Inna sprawa (jeżeli ściany nośne, masz z BK) to jak masz ten strop wylany na tym betonie komórkowym, bo jest to kruchy i słaby materiał i co za tym idzie postępować z nim należy umiejętnie. Tu też można byłoby się doszukiwać przyczyny problemu. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.11.2019 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 (edytowane) Do autora tematu: jeżeli belka od Terivy była normalnej jakości i położona zgodnie ze sztuką, to nie ugięła by się pod ciężarem ścinki działowej. Gdzieś ktoś, coś spaprał i musisz do tego dojść. Na pewno nie jest tak, jak tu niektórzy forumowicze piszą. Gdyby tak było, to w połowie polskich domów byłoby pianino na suficie Na tą belkę z pełnej cegły zrobiłbyś działówkę i nic by się nie stało, a co dopiero z betonu komórkowego. Inna sprawa (jeżeli ściany nośne, masz z BK) to jak masz ten strop wylany na tym betonie komórkowym, bo jest to kruchy i słaby materiał i co za tym idzie postępować z nim należy umiejętnie. Tu też można byłoby się doszukiwać przyczyny problemu. Pzdr. ad 1. Do autora tematu: jeżeli belka od Terivy była normalnej jakości i położona zgodnie ze sztuką, to nie ugięła by się pod ciężarem ścinki działowej. Nadal piszesz bajki. I nie jest to prowokacja ani ironia. Może jednak też tak być (mało prawdopodobne aby belki Terivy była zła. Belka jest przeciążona ok. dwukrotnie. Nie znaczy że się strop zawali. ad.2 Gdzieś ktoś, coś spaprał i musisz do tego dojść. Zbrojenie dolne i ewentualnie górne powinno być ok (produkuje fabryka). Może być słaby (zły) beton (nadbeton). ad.3 Na pewno nie jest tak, jak tu niektórzy forumowicze piszą. Gdyby tak było, to w połowie polskich domów byłoby pianino na suficie Nie ma "pianina" bo są żebra rozdzielcze i ludzie generalnie budują zgodnie z projektem, wiedzą i sztuką. Niestety pojawia się coraz więcej "fachowców" i inwestorów którzy wiedzą lepiej gbo gdzieś coś słyszeli i szwagier budował. ad.4 Na tą belkę z pełnej cegły zrobiłbyś działówkę i nic by się nie stało, a co dopiero z betonu komórkowego. Ta belka nie jest z pełnej cegły. Co Ty wiesz o budowaniu ?? Ścianka działowa jest z wykonana z "betonu komórkowego". Przeczytaj wcześniejsze wpisy a następnie "mędrkuj" na temat Tobie zupełnie nieznany. ad.5 Inna sprawa (jeżeli ściany nośne, masz z BK) to jak masz ten strop wylany na tym betonie komórkowym, bo jest to kruchy i słaby materiał i co za tym idzie postępować z nim należy umiejętnie. Tu też można byłoby się doszukiwać przyczyny problemu. Kolejna totalna głupota. Po to m.in. są wieńce aby strop Teriva nie był problemem dla ścian nośnych z BK. Nie wiesz o czym piszesz. Przyczyną problemu jest zmiana z ścianki GK na ściankę z pustaków 11cm + obustronny tynk. Stop nie był projektowany pod takie obciążenie (masywna ścianka działowa). W projekcie była zmiana bo poczatkowo byly sciany gk ,ewidentnie tego nie dopilnował .. Różnicy obciążeń przypadających na strop (na belkę stropu) pewnie nie ogarniasz. Nie mąć Autorowi w głowie. Na budownictwie nie znasz się. Edytowane 12 Listopada 2019 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 12.11.2019 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Możesz próbować mnie obrażać zamieszczając ironiczne posty, szczególnie, że tacy wygadani we dwójkę jesteście, a na argumenty polegliście. . z ciekawości: ile stropów zaprojektowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 12.11.2019 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Nikt nie wie jaka jest "realna wytrzymałość" stropu, obciążają strop do jego realnej "maksymalnej" wytrzymałości niszczymy go. Tak że w momencie poznania tej wartości tracimy obiekt badany. Stropy jak każdy projektowany ustrój ma przyjęte współczynniki bezpieczeństwa. Obawiam się że tu nie tylko kwestia ścianki, ale i inne rzeczy zbiegł się z tym że strop zgłosił awarię. Zastanawia mnie to że nastąpiło to po pewnym czasie, kiedy beton jest mocniejszy niż zaraz po zbudowaniu. Może jakieś dodatkowe obciążenia wystąpiły na tym stopie w okolicy... Nie wiem np akwarium, ciężka komoda z papierami. Może to wraz z nieszczęsny ścianką doprowadziło do pęknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 12.11.2019 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Sory że 2 posty ale nie mogę edytować. Biorąc pod uwagę że masz sufit podwieszany, przy ugieciu stropu wieszaki by siadly i sufit zapewne się zarysował. Rozpoczął się sezon grzewczy i moze z tego powodu nastąpiły jakieś siły i przepchnęły ścianę. Masz podlogowkę? Kiedy zobaczyłeś pierwsze rysy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembik 12.11.2019 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Sory że 2 posty ale nie mogę edytować. Biorąc pod uwagę że masz sufit podwieszany, przy ugieciu stropu wieszaki by siadly i sufit zapewne się zarysował. Rozpoczął się sezon grzewczy i moze z tego powodu nastąpiły jakieś siły i przepchnęły ścianę. Masz podlogowkę? Kiedy zobaczyłeś pierwsze rysy? Pierwsze rysy zobaczyłem na wakacje, zgłosiłem kierownikowi,przyjechał zobaczył stwierdził ze mogła sie ugiąć belka,ale jest mozliwosc ze sie ugieła i na tym zostanie,kazał zaszpachlowac kawałek i zobaczyc co bedzie.Po kilku mc na szpachlowaniu pojawiła sie rysa,czyli w tamtym tyg.Scianka dzialowa dzieli dwa pokoje ,obciązen w pokojach nie ma,jedynie skaczacy 8latek czasami ;)Podłogówki w tych pokojach nie ma,grzejniki po przeciwnej stronie ,na suficie brak rys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.11.2019 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 I pomimo, że budują mi dom w Twoim mniemaniu dobre firmy, to wolałbym budować ze szwagrem, niż na kredyt frankowy, który to spłacasz. Ale nie piszę tego, żeby z Ciebie drwić, tylko, żebyś tak obiektywnie spojrzał też na siebie z boku, zamiast podchodzić bezkrytycznie do swojej osoby, jednocześnie oceniając innych. A możesz bardziej merytorycznie się do tej rysy odnieść a nie do mnie? Kolo dupy mi lata kto Ci buduje dom, nie wiem i nie chce tego wiedzieć kto to robi, nie wiem skąd pomysł że to w mojej ocenie dobre firmy , nie znam tych firm i nie przypominam sobie abym coś o tym pisał. Po kiego grzyba piszesz tu o jakiś kredytach, co to ma wspólnego z tym wątkiem? Stropy Tervia jak każdy rodzaj stropu mają określoną nośność najwyraźniej tu został na razie przekroczony SGU, strop ostrzega -uginając się. Przekroczenie SGU to tylko pogorszenie użytkowania, ale warto sprawdzić czy nie jest na granicy SGN. Ale tego w materiałach reklamowych nie napisali. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.11.2019 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Pierwsze rysy zobaczyłem na wakacje, zgłosiłem kierownikowi,przyjechał zobaczył stwierdził ze mogła sie ugiąć belka,ale jest mozliwosc ze sie ugieła i na tym zostanie,kazał zaszpachlowac kawałek i zobaczyc co bedzie.Po kilku mc na szpachlowaniu pojawiła sie rysa,czyli w tamtym tyg.Scianka dzialowa dzieli dwa pokoje ,obciązen w pokojach nie ma,jedynie skaczacy 8latek czasami ;)Podłogówki w tych pokojach nie ma,grzejniki po przeciwnej stronie ,na suficie brak rys Czy strop w rejonie ścianki ma wyczuwalne drżenie? Ewentualnie jak się zachowuje jak ktoś cięższy niż 8 latek podskoczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.