inwestor 04.11.2004 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 ok, o sterowaniu juz sie dowiedziałem, teraz tylko powiedzcie, czy lepiej zrobić cyrkulacje na jednej pętli w całym domu (parter+pietro) czy robić nitkami do każdego pomieszczenia (łazienka czy kuchnia) czy pietra, i dopiero przed zasobnikiem połączyć te nitki i wstawić pompę cyrkulacyjną? To zależy od rozkładu punktów poboru c.w.u. w budynku. U mnie są 2 pętle do cyrkulacji wstawione mam nawet zaworki coby mozna było sobie potem zrównoważyć przepływy. Ale widzę że nie sa potrzebne otwarte są na full i wszędzie jest OK. Wydłużanie cyrkulacji to dodatkowe niepotrzebne straty ciepła. O ile zimą to bez znaczenia To latem niepotrzebne koszty podgrzewu c.w.u. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-453918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.11.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 ... acha do cyrkulacji chcę wykorzystać kilkuletnią pompę obiegową CO (małej wydajności). Sprawdzi się?? Jakiś czas pewnie pochodzi ale sypnie sie bardzo szybko Pompki do c.w.u. maja inna konstrukcje są z mosiadzu i wytrzymuja duzo dłużej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-453927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 04.11.2004 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 powiedzcie mi jeszcze:1. gdzie i jakie zawory wstawić w obwód cyrkulacji, jeśli nie będę jej na początku używać, a dopiero póżniej2. jak funkcjonuje układ z cyrkulacją, gdy jest zamontowana pompa, ale nie jest włączona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.11.2004 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 powiedzcie mi jeszcze: 1. gdzie i jakie zawory wstawić w obwód cyrkulacji, jeśli nie będę jej na początku używać, a dopiero póżniej 2. jak funkcjonuje układ z cyrkulacją, gdy jest zamontowana pompa, ale nie jest włączona Ja wstawiłem zwykłe kulowe na końcach rur na powrocie przed wejściem do trójnika który spina cyrkulację. Mozna nimi odcinać wode i przydławiać przepływy na obiegach. No i oczywiście zawory musza być po obu stronach pompy co by w razie awarii nie zwalać wody tlko na spoko ja wymienic. Jeśli chodzi o pkt 2 cyrkulacja wtedy nie funkcjonuje wcale trzeba strasznie długo czekać na ciepła wodę, zanim poleci ciepła mozna wypić spokojnie całe piwo Jeszcze jedna sprawa cyrkulaca jakby zwieksza pojemnośc zasobnika c.w.u. bo woda ciagle jest w nim mieszana i cała jest gorąca. Jak cyrkulacja staje to zasobnik nie pracuje całą objetościa. Zimna woda gromadzi sie na dole a ciepła na górze i jakby zasobnik robił sie znacznie mniejszy. To jest dodatkowy minus wyłączenia cyrkulacji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 04.11.2004 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Ja mam zrobine dwie pętle (jedna ok. 20m druga ok. 4 m). Przy takiej różnicy trzeba wstawić przynajmniej zawór na krótszej żeby zmniejszyć przepływ (sprawdziłem). Co do sterowania to na razie mam zegar ale docelowo pompk będzie sterowana z centralki alarmowej - z czujników ruchu na korytarzach i w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 04.11.2004 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Cyrkulacja nie daje nam żadnych oszczędności ma tylko poprawić komfort korzystania z ciepłej wody Daje oszczednosci i to spore jesli ktos ma szambo i czekajac na ciepla wode wlewa do szamba mnostwo czystej, ale zimnej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 04.11.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 ...Ja wstawiłem zwykłe kulowe na końcach rur na powrocie przed wejściem do trójnika który spina cyrkulację... Też myślałem o kulowych, ale mój hydraulik twierdzi, że kulowe aby długo i bezawaryjnie działały muszą być cały czas całkowicie otwarte, albo całkowicie zamknięte. Otwarcie kulowego na "pół gwizdka" powoduje szybkie zakamienienie kuli i gniazda i ich przedwczesne zniszczenie przy próbie otwarcia/zamknięcia. Dlatego w tym miejscu instalacji wstawił mi zawory na pokrętło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 04.11.2004 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 ...Ja wstawiłem zwykłe kulowe na końcach rur na powrocie przed wejściem do trójnika który spina cyrkulację... Też myślałem o kulowych, ale mój hydraulik twierdzi, że kulowe aby długo i bezawaryjnie działały muszą być cały czas całkowicie otwarte, albo całkowicie zamknięte. Otwarcie kulowego na "pół gwizdka" powoduje szybkie zakamienienie kuli i gniazda i ich przedwczesne zniszczenie przy próbie otwarcia/zamknięcia. Dlatego w tym miejscu instalacji wstawił mi zawory na pokrętło. Które otwarte "na pół gwizdka" zakamienią się tak samo szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 04.11.2004 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 pawel_l, dajmy sobie spokój, skoro uważasz, że nie ma różnicy w obrośnięciu kamieniem precyzyjnego gniazda i kuli od gumowego grzybka i kawałka trzpienia który można uszczelnić od zewnątrz bez demontażu zaworu. Kulowy jak "obrośnie" to na szmelc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 04.11.2004 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 panowie, panowie - trochę odeszliście od tematuczyli rozumiem, e jeśli sie zdecyduję na cyrkulację, zamontuję ją to juz nie mam odwrotu, nie da sie tego wyłączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 04.11.2004 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Oczywiście da się wyłaczyć. Jedyny problem to ewentualne zaleganie wody w rurze bez obiegu (bakterie??) ale myslę że jakiś minimalny obieg zawsze będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 04.11.2004 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Moje roczne doświadczenia z cyrkulacją ciepłej wody są następujące :- Sądząc z częstosci włączania się kotła dla grzania wody, przy braku jej poboru, straty cieplne w rurach są zauważalne.- W sezonie chłodnym (październik - maj, 8 miesięcy) pompa cyrkulacyjna włączana jest na okrągło w cyklu : 4 kwadranse - pauza, 1 kwadrans praca. Początkowo miałem nastawioną przerwę nocną, ale zbyt często musiałem korygować ustawienie zegara, bo się rozregulowywał przy przerwach w zasilaniu elektrycznym.W tym okresie strat nie ma - bo te straty ogrzewają mi dom.Oszczędzam jedynie na zużyciu pompy cyrkulacyjnej.- W lecie (czerwiec- wrzesień, 4 miesiące) pompę zamierzam włączać przyciskiem przez t. zw. automat schodowy, na okres kilku minut, w przypadku zamierzanego zmywania czy kąpieli. Ponadto w tym okresie woda zimna jest nieco cieplejsza niż w zimie. Temperature wody w zasobniku obniżam w lecie do 40 stopni.Baterie ustawione na pobór tylko wody ciepłej.Przy myciu rąk początkowo cieknie woda chłodna, stopniowo co, raz cieplejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 05.11.2004 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Zbigniew - a z czego masz rury i czy ocieplone? Myślę, że przy miedzi te straty mogą być rzeczywiście dużo większe niż przy rurach z tworzywa. No i na pewno straty w rurach są znacznie większe niz w zasobniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 05.11.2004 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 W pełni potwierdzam to co napisał Zbigniew Rudnicki. Mam identycznie ustawione sterowanie pompką. Aczkolwiek na noc wyłączam pompkę. Nie ma u mnie takich częstych przerw w zasilaniu więc programatora sie tak czesto nie koryguje. Jeśli chodzi o lato to mam identycznie ustawione jak zimą. Owszem są straty na cyrkulacji a mam izolacje z pianki 12mm i do tego bardzo słabo przewodzace rury bo z PP-R. Latem nie obniżam temperatury w zasobniku bo nie chce mieć kłopotów z bakteriami. Mozna by co prawda załaczać dezynfekcję zasobnika ale wtedy są chyba straty wieksze no i ryzyko poparzenia z rana.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 05.11.2004 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Rury mam z tworzywa izolowane osłoną piankową o zwiększonej grubości (9mm).Tak mi doradził niezły hydraulik.Każda rura wystygnie. Można tylko ten czas wydłużyć.Aby zmniejszyć straty trzeba, poza dobrym zaizolowaniem rur i zasobnika, zmniejszyć temperaturę wody, wyłączać cyrkulacje w okresach gdy nie przewidujemy poboru wody.W okresie letnim wyłączać kocioł gdy nie będzie nas w domu ponad 24 godziny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 05.11.2004 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 czy dobierając kocioł gazowy braliscie pod uwagę tylko zapotrzebowanie na co i w ten sposób wybieraliście kocioł o mniejszej mocy (?) niz w przypadku układu z kotłem bez zasobnika i cyrkulacji, kiedy trzeba brać głównie zapotrzebowanie na ogrzanie cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 05.11.2004 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 - Sądząc z częstosci włączania się kotła dla grzania wody, przy braku jej poboru, straty cieplne w rurach są zauważalne. Z punktu widzenia bilansu energetycznego nie ma to wiekszego znaczenia. Cieplo ochodzace z obiegu cyrkulacyjnego ogrzewa mieszkanie. A co za tym idzie mniej ciepla musza wyprodukowac grzejniki. Zuzycie paliwa jest wiec takie samo. - W sezonie chłodnym (październik - maj, 8 miesięcy) pompa cyrkulacyjna włączana jest na okrągło w cyklu : 4 kwadranse - pauza, 1 kwadrans praca. Wystarczy ja zaprogramowac tak, aby dzialala jedynie w okresie, kirdy potencjalnie ktos bnedzie z cieplej wody korzystal, czyli rano i wieczorem. Początkowo miałem nastawioną przerwę nocną, ale zbyt często musiałem korygować ustawienie zegara, bo się rozregulowywał przy przerwach w zasilaniu elektrycznym. Aaaa... to juz lenistwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-455208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 05.11.2004 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 [quote="JoShiZ punktu widzenia bilansu energetycznego nie ma to wiekszego znaczenia. Cieplo ochodzace z obiegu cyrkulacyjnego ogrzewa mieszkanie. A co za tym idzie mniej ciepla musza wyprodukowac grzejniki. Zuzycie paliwa jest wiec takie samo. Nie uogolniaj - nie kazdemu rurki ida przez pomieszczenie ogrzewane a rozwaz jeszcze przypadek gdy rurki ida w posadzce a nie scianie miedzy pomieszczeniami o takiej samej temp. uzytkowej (tu i tylko tu mozna rzeczywiscie mowic ze strat nie ma) Do Arek99 - kociol dobieralem tylko do zapotrzebowania na c.o. - i tak musialem zwiekszac wsp. wentylacji by grzejniki nie byly wizualnie za male (dobor robilem w OZC). Teraz widze ze kociol grzeje zasobnik 160l o 30stC w jakies 40min, a automatyka w trybie dziennym czuwa by temp w zasobniku nie spadla ponizej 5st od nastawionej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-455816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tptptp 05.11.2004 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Polecam wcześniejsze numery muratora było tam to naprawdę fajnie wytłumaczone również z niuansami uwaga naprawde ważne, jeżeli chodzi pompę to przystosowaną do cyrkulacji (mała moc, i tzw z "brązu") jeżeli mnie pamięć nie myli chyba ok 200 Sterowanie jest duży wybór na rynku od czasowego włącznika za 5 zł na allegro po komputery za 1200. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-455857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania