ok, o sterowaniu juz sie dowiedziałem, teraz tylko powiedzcie, czy lepiej zrobić cyrkulacje na jednej pętli w całym domu (parter+pietro) czy robić nitkami do każdego pomieszczenia (łazienka czy kuchnia) czy pietra, i dopiero przed zasobnikiem połączyć te nitki i wstawić pompę cyrkulacyjną?

To zależy od rozkładu punktów poboru c.w.u. w budynku. U mnie są 2 pętle do cyrkulacji wstawione mam nawet zaworki coby mozna było sobie potem zrównoważyć przepływy. Ale widzę że nie sa potrzebne otwarte są na full i wszędzie jest OK. Wydłużanie cyrkulacji to dodatkowe niepotrzebne straty ciepła. O ile zimą to bez znaczenia To latem niepotrzebne koszty podgrzewu c.w.u.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-453918
Udostępnij na innych stronach

...

acha do cyrkulacji chcę wykorzystać kilkuletnią pompę obiegową CO (małej wydajności). Sprawdzi się??

 

Jakiś czas pewnie pochodzi ale sypnie sie bardzo szybko :cry: Pompki do c.w.u. maja inna konstrukcje są z mosiadzu i wytrzymuja duzo dłużej.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-453927
Udostępnij na innych stronach

powiedzcie mi jeszcze:

1. gdzie i jakie zawory wstawić w obwód cyrkulacji, jeśli nie będę jej na początku używać, a dopiero póżniej

2. jak funkcjonuje układ z cyrkulacją, gdy jest zamontowana pompa, ale nie jest włączona

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454083
Udostępnij na innych stronach

powiedzcie mi jeszcze:

1. gdzie i jakie zawory wstawić w obwód cyrkulacji, jeśli nie będę jej na początku używać, a dopiero póżniej

2. jak funkcjonuje układ z cyrkulacją, gdy jest zamontowana pompa, ale nie jest włączona

Ja wstawiłem zwykłe kulowe na końcach rur na powrocie przed wejściem do trójnika który spina cyrkulację. Mozna nimi odcinać wode i przydławiać przepływy na obiegach. No i oczywiście zawory musza być po obu stronach pompy co by w razie awarii nie zwalać wody tlko na spoko ja wymienic.

Jeśli chodzi o pkt 2 cyrkulacja wtedy nie funkcjonuje wcale trzeba strasznie długo czekać na ciepła wodę, zanim poleci ciepła mozna wypić spokojnie całe piwo :wink:

Jeszcze jedna sprawa cyrkulaca jakby zwieksza pojemnośc zasobnika c.w.u. bo woda ciagle jest w nim mieszana i cała jest gorąca. Jak cyrkulacja staje to zasobnik nie pracuje całą objetościa. Zimna woda gromadzi sie na dole a ciepła na górze i jakby zasobnik robił sie znacznie mniejszy. To jest dodatkowy minus wyłączenia cyrkulacji.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454104
Udostępnij na innych stronach

Ja mam zrobine dwie pętle (jedna ok. 20m druga ok. 4 m). Przy takiej różnicy trzeba wstawić przynajmniej zawór na krótszej żeby zmniejszyć przepływ (sprawdziłem). Co do sterowania to na razie mam zegar ale docelowo pompk będzie sterowana z centralki alarmowej - z czujników ruchu na korytarzach i w kuchni.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454106
Udostępnij na innych stronach

Cyrkulacja nie daje nam żadnych oszczędności ma tylko poprawić komfort korzystania z ciepłej wody

Daje oszczednosci i to spore jesli ktos ma szambo i czekajac na ciepla wode wlewa do szamba mnostwo czystej, ale zimnej wody.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454292
Udostępnij na innych stronach

...Ja wstawiłem zwykłe kulowe na końcach rur na powrocie przed wejściem do trójnika który spina cyrkulację...

Też myślałem o kulowych, ale mój hydraulik twierdzi, że kulowe aby długo i bezawaryjnie działały muszą być cały czas całkowicie otwarte, albo całkowicie zamknięte. Otwarcie kulowego na "pół gwizdka" powoduje szybkie zakamienienie kuli i gniazda i ich przedwczesne zniszczenie przy próbie otwarcia/zamknięcia. Dlatego w tym miejscu instalacji wstawił mi zawory na pokrętło.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454375
Udostępnij na innych stronach

...Ja wstawiłem zwykłe kulowe na końcach rur na powrocie przed wejściem do trójnika który spina cyrkulację...

Też myślałem o kulowych, ale mój hydraulik twierdzi, że kulowe aby długo i bezawaryjnie działały muszą być cały czas całkowicie otwarte, albo całkowicie zamknięte. Otwarcie kulowego na "pół gwizdka" powoduje szybkie zakamienienie kuli i gniazda i ich przedwczesne zniszczenie przy próbie otwarcia/zamknięcia. Dlatego w tym miejscu instalacji wstawił mi zawory na pokrętło.

Które otwarte "na pół gwizdka" zakamienią się tak samo szybko.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454384
Udostępnij na innych stronach

:D pawel_l, dajmy sobie spokój, skoro uważasz, że nie ma różnicy w obrośnięciu kamieniem precyzyjnego gniazda i kuli od gumowego grzybka i kawałka trzpienia który można uszczelnić od zewnątrz bez demontażu zaworu. Kulowy jak "obrośnie" to na szmelc...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454427
Udostępnij na innych stronach

Moje roczne doświadczenia z cyrkulacją ciepłej wody są następujące :

- Sądząc z częstosci włączania się kotła dla grzania wody, przy braku jej poboru, straty cieplne w rurach są zauważalne.

- W sezonie chłodnym (październik - maj, 8 miesięcy) pompa cyrkulacyjna włączana jest na okrągło w cyklu : 4 kwadranse - pauza, 1 kwadrans praca.

Początkowo miałem nastawioną przerwę nocną, ale zbyt często musiałem korygować ustawienie zegara, bo się rozregulowywał przy przerwach w zasilaniu elektrycznym.

W tym okresie strat nie ma - bo te straty ogrzewają mi dom.

Oszczędzam jedynie na zużyciu pompy cyrkulacyjnej.

- W lecie (czerwiec- wrzesień, 4 miesiące) pompę zamierzam włączać przyciskiem przez t. zw. automat schodowy, na okres kilku minut, w przypadku zamierzanego zmywania czy kąpieli.

Ponadto w tym okresie woda zimna jest nieco cieplejsza niż w zimie.

Temperature wody w zasobniku obniżam w lecie do 40 stopni.

Baterie ustawione na pobór tylko wody ciepłej.

Przy myciu rąk początkowo cieknie woda chłodna, stopniowo co, raz cieplejsza.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454663
Udostępnij na innych stronach

Zbigniew - a z czego masz rury i czy ocieplone? Myślę, że przy miedzi te straty mogą być rzeczywiście dużo większe niż przy rurach z tworzywa. No i na pewno straty w rurach są znacznie większe niz w zasobniku
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454797
Udostępnij na innych stronach

W pełni potwierdzam to co napisał Zbigniew Rudnicki. Mam identycznie ustawione sterowanie pompką. Aczkolwiek na noc wyłączam pompkę. Nie ma u mnie takich częstych przerw w zasilaniu więc programatora sie tak czesto nie koryguje. Jeśli chodzi o lato to mam identycznie ustawione jak zimą. Owszem są straty na cyrkulacji a mam izolacje z pianki 12mm i do tego bardzo słabo przewodzace rury bo z PP-R. Latem nie obniżam temperatury w zasobniku bo nie chce mieć kłopotów z bakteriami. Mozna by co prawda załaczać dezynfekcję zasobnika ale wtedy są chyba straty wieksze no i ryzyko poparzenia z rana.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454883
Udostępnij na innych stronach

Rury mam z tworzywa izolowane osłoną piankową o zwiększonej grubości (9mm).

Tak mi doradził niezły hydraulik.

Każda rura wystygnie. Można tylko ten czas wydłużyć.

Aby zmniejszyć straty trzeba, poza dobrym zaizolowaniem rur i zasobnika, zmniejszyć temperaturę wody, wyłączać cyrkulacje w okresach gdy nie przewidujemy poboru wody.

W okresie letnim wyłączać kocioł gdy nie będzie nas w domu ponad 24 godziny.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454907
Udostępnij na innych stronach

czy dobierając kocioł gazowy braliscie pod uwagę tylko zapotrzebowanie na co i w ten sposób wybieraliście kocioł o mniejszej mocy (?) niz w przypadku układu z kotłem bez zasobnika i cyrkulacji, kiedy trzeba brać głównie zapotrzebowanie na ogrzanie cwu
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-454942
Udostępnij na innych stronach

- Sądząc z częstosci włączania się kotła dla grzania wody, przy braku jej poboru, straty cieplne w rurach są zauważalne.

Z punktu widzenia bilansu energetycznego nie ma to wiekszego znaczenia. Cieplo ochodzace z obiegu cyrkulacyjnego ogrzewa mieszkanie. A co za tym idzie mniej ciepla musza wyprodukowac grzejniki. Zuzycie paliwa jest wiec takie samo.

 

 

- W sezonie chłodnym (październik - maj, 8 miesięcy) pompa cyrkulacyjna włączana jest na okrągło w cyklu : 4 kwadranse - pauza, 1 kwadrans praca.

Wystarczy ja zaprogramowac tak, aby dzialala jedynie w okresie, kirdy potencjalnie ktos bnedzie z cieplej wody korzystal, czyli rano i wieczorem.

 

 

Początkowo miałem nastawioną przerwę nocną, ale zbyt często musiałem korygować ustawienie zegara, bo się rozregulowywał przy przerwach w zasilaniu elektrycznym.

Aaaa... to juz lenistwo :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-455208
Udostępnij na innych stronach

[quote="JoShiZ punktu widzenia bilansu energetycznego nie ma to wiekszego znaczenia. Cieplo ochodzace z obiegu cyrkulacyjnego ogrzewa mieszkanie. A co za tym idzie mniej ciepla musza wyprodukowac grzejniki. Zuzycie paliwa jest wiec takie samo.

 

Nie uogolniaj - nie kazdemu rurki ida przez pomieszczenie ogrzewane a rozwaz jeszcze przypadek gdy rurki ida w posadzce a nie scianie miedzy pomieszczeniami o takiej samej temp. uzytkowej (tu i tylko tu mozna rzeczywiscie mowic ze strat nie ma)

 

Do Arek99 - kociol dobieralem tylko do zapotrzebowania na c.o. - i tak musialem zwiekszac wsp. wentylacji by grzejniki nie byly wizualnie za male (dobor robilem w OZC). Teraz widze ze kociol grzeje zasobnik 160l o 30stC w jakies 40min, a automatyka w trybie dziennym czuwa by temp w zasobniku nie spadla ponizej 5st od nastawionej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-455816
Udostępnij na innych stronach

Polecam wcześniejsze numery muratora było tam to naprawdę fajnie wytłumaczone również z niuansami uwaga naprawde ważne, jeżeli chodzi pompę to przystosowaną do cyrkulacji (mała moc, i tzw z "brązu") jeżeli mnie pamięć nie myli chyba ok 200 Sterowanie jest duży wybór na rynku od czasowego włącznika za 5 zł na allegro po komputery za 1200.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/page/2/#findComment-455857
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...