Może ktoś używa jednostki 5 kW, a może te same problemy występują również w większych jednostkach ?

Czasami po przygotowaniu ciepłej wody pompa nie chce uruchomić ogrzewania podłogowego, nawet warunki Thermo ON są spełnione.

Przykład:

 

32be3600357fb70c006b86ccf650947e418.png

 

Te same warunki po prostu bez wcześniejszego przygotowania ciepłej wody

Przykład:

 

d1d48d839e34a5b63cfe861f1485a55b597.png

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/250920-panasonic-aquarea-5kw-mo%C5%BCliwy-problem/
Udostępnij na innych stronach

No ale jaka masz zadana 25st? Ja nie wiem jaka masz krzywa pytam jaka masz zadana.

I jeszcze jak nie grzejesz cwu pompa grzeje np.na zadanej 25st to kiedy Ci wylacza grzanie przy jakiej temp.powrotu i przy jakiej ponownie zalacza pompe

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/250920-panasonic-aquarea-5kw-mo%C5%BCliwy-problem/#findComment-7740901
Udostępnij na innych stronach

No ale jaka masz zadana 25st? Ja nie wiem jaka masz krzywa pytam jaka masz zadana.

I jeszcze jak nie grzejesz cwu pompa grzeje np.na zadanej 25st to kiedy Ci wylacza grzanie przy jakiej temp.powrotu i przy jakiej ponownie zalacza pompe

 

 

Cel jest obliczany na podstawie krzywej grzewczej.

 

Thermo On powinno być, gdy wylot - <3C cel

Thermo Off powinno być, gdy wylot> 2C cel

 

Problem pojawia się dopiero po przygotowaniu ciepłej wody, gdy pompa wyłączy się termicznie

Edytowane przez Vaikis_
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/250920-panasonic-aquarea-5kw-mo%C5%BCliwy-problem/#findComment-7741018
Udostępnij na innych stronach

No a za kazdym razem gdy grzeje cwu masz ten problem czy tylko jesli wedlug krzywej akurat masz 25 na zasilaniu.

Moze to byc spowodowane tym ze na cwu grzeje np.50st i potem jak skonczy i przemieli wode w c.o to lekko podniesie jej temp.np.o 0,25st(bo chyba taka jest rozdzielczosc na cieplomierzu) i to powoduje ze mimo ze juz powinna wystartowac to jeszcze stoi i dopiero np.za 30 min wystartuje

Sprobuj podniesc krzywa tylko o 1st i zobacz czy sytuacja sie bedzie powtarzac.

U mnie pompa po grzaniu cwu staje mieli woda i rusza na c.o a dzisiaj tu na forum dowiedzialem sie że u innych(moze nie u wszystkich)plynnie przechodzi z cwu na c.o bez zatrzymywania sprezarki a u Ciebie tez zatrzymuje

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/250920-panasonic-aquarea-5kw-mo%C5%BCliwy-problem/#findComment-7741037
Udostępnij na innych stronach

No a za kazdym razem gdy grzeje cwu masz ten problem czy tylko jesli wedlug krzywej akurat masz 25 na zasilaniu.

Moze to byc spowodowane tym ze na cwu grzeje np.50st i potem jak skonczy i przemieli wode w c.o to lekko podniesie jej temp.np.o 0,25st(bo chyba taka jest rozdzielczosc na cieplomierzu) i to powoduje ze mimo ze juz powinna wystartowac to jeszcze stoi i dopiero np.za 30 min wystartuje

Sprobuj podniesc krzywa tylko o 1st i zobacz czy sytuacja sie bedzie powtarzac.

U mnie pompa po grzaniu cwu staje mieli woda i rusza na c.o a dzisiaj tu na forum dowiedzialem sie że u innych(moze nie u wszystkich)plynnie przechodzi z cwu na c.o bez zatrzymywania sprezarki a u Ciebie tez zatrzymuje

 

W ogóle nie ma to nic wspólnego z krzywą grzewczą. Wydaje się, że jest to spowodowane zmianami w działaniu, takimi jak przejście ze zbiornika na podłogę lub ręczne wyłączenie / włączenie pompy.

 

Wczoraj podczas aktywnego ogrzewania podłogowego wyłączyłem / załączyłem pompę ciepła. W rezultacie ogrzewanie nadal nie jest aktywne, nawet docelowy 26 ° C i wylot 22 ° C

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/250920-panasonic-aquarea-5kw-mo%C5%BCliwy-problem/#findComment-7741091
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...