maci1981 21.11.2019 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 (edytowane) Dzień dobry, Po uruchomieniu C.W.U. i ustawieniu temp. 45C puszcza zawór bezpieczeństwa. Instalator, który zamontował instalacje twierdzi (na oko) że jest za duże ciśnienie z miejskiego wodociągu i wciska mi jakiś reduktor. Żaden z sąsiadów podłączonych do tego samego wodociągu nie ma takich wynalazków. Co może być przyczyną? Na zdjęciu strzałką zaznaczyłem problematyczny zawór. Dziękuje za pomoc. Edytowane 21 Listopada 2019 przez maci1981 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArokX 02.12.2019 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 Jeśli tak twierdzo to zamontuj sobie manometr na wodzie użytkowej gdzieś w kotłowni (przyda się w przyszłości do monitorowania). 16 zł zwykły do 6 bar kosztuje + 2 złączki do rurek. Możesz to zrobić samodzielnie i będziesz miał jasną informacje czy monter ma racje. CWU powinno chodzić też i na 6 barach bez problemu, ale lepiej tego nie robić ze względu na gumowe wężyki. Pytanie na ile masz ustawiony zawór bezpieczeństwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania