rider99 22.11.2019 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Witam serdecznie. Proszę o ocenę instalacji. Zastanawiam się czy pompa nr.3 będzie dogrzewać powrót i będzie to jakoś sensownie działać bo nie ma termostatów na grzejnikach ani zaworu 3d i 4d. Z góry dziękuje za pomoc i czekam na pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 22.11.2019 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Powrót będzie dogrzany.Przydałby się za pompą nr 3 zawór grzybkowy do regulacji przepływu. Jaki masz kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rider99 22.11.2019 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 A te 'zawory zwrotne' , 'zawory kulowe' i inne które są tu założone oraz pozostały osprzęt jest założone w dobrych miejscach/zgodnie ze sztuką hydrauliczną? Niestety na hydraulice nie znam się za wiele. Kocioł to Ogniwo Eko Plus M 14kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 23.11.2019 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Jest dobrze.Jedynie ze zdjęcia nie idzie zobaczyć jak jest kocioł podłączony do naczynia wyrównawczego.W tym podłączeniu często są popełniane błędy.I jak planujesz sterować temperaturą w pomieszczeniach,skoro nie masz głowic na grzejnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rider99 29.11.2019 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Głowic/zaworów termostatycznych nie ma. Tak hydraulik zrobił. Zastanawiam się teraz jak najprościej 'uratować' sytuację. Aktualnie: Temperatura kotła 43 / Temperatura na grzejniki 38 / Temperatura powrotu 40 Liczyłem ze ciągła praca pompy nr.3 (przewałowa ) będzie mocniej obniżać temperaturę która idzie na grzejniki ale niestety po jej włączeniu różnica to zaledwie - 0.6*C. Liczyłem również że ciągła praca pompy CWU również obniży temperaturę która idzie na grzejniki ale niestety również po jej włączeniu temperatura spada - 1*C Jedyny pomysł która mam teraz w głowie to zamienić pompy miejscami. Wtedy miałbym słabszą pompę na obieg grzejnikowy. Aktualnie ta grzejnikowa jest na najsłabszym/najwolniejszym ustawieniu (S1) a ta przewałowa na najmocniejszym/najszybszym (S3). Ma ktoś wizję jakby tutaj wkomponować zawór 4 drogowy? Polecicie jakiegoś hydraulika z okolic Nowego Sącza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 29.11.2019 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Co Ci pomoże zamiana pomp. Tam trzeba dać zawór mieszający z siłownikiem, sterownik na pewno go obsłuży. Temp. do góry bo zajedziesz fajny kociołek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rider99 29.11.2019 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Włączenie każdej kolejnej pompy obniża temperaturę która idzie na grzejniki co daje mi możliwość podnoszenie temperatury na kotle. (a jednocześnie podnosi temperaturę powrotu). Wyniki zamiany pomp to kolejne kilka *C o które będę mógł podnieść temperaturę zadaną kotła. Myślałem jeszcze żeby spróbować grzać grawitacyjnie. Do czasu kiedy znajdzie się jakiś przyzwoity hydraulik / termin muszę coś poprawić sam w miarę możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rider99 04.12.2019 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Od kilku dni grzeje z wyłączonymi pompami. Grawitacja działa. Kocioł 62*CPowrót 30*C Zastanawiam się czy grawitacja będzie dalej działać jakbym włączył pompę przewałową która dogrzewałaby powrót. Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rider99 06.12.2019 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 (edytowane) Dalej grzeje na grawitacji, parametry: - temp. kotła 65 *C- za zaworem / na kaloryfery 58 * C- temp. powrotu 29-30 *C Czy przy grawitacji takie parametry są bezpieczne dla kotła? Zastanawia mnie też ta różnica miedzy temp. kotła a temp. za zaworem. Gdzie to 7 *C 'ginie' na odcinku kilkunastu centymetrów ( w pierwszym poście widać zdjęcie instalacji) Edytowane 6 Grudnia 2019 przez rider99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania