krist8181 03.12.2019 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Witam posiadam kocioł Sas Solid 19KW od października tego roku , na chwilę obecną ogrzewa tylko dom około 130m2. Dom nieocieplony z lat 50. 1. Jeśli na zaworze 4d mam zadaną temp 44 stopnie to czy temp 65 stopni zadana na kotle jest ok. 2. temp spalin waha się pomiędzy 80 a 120 stopni. 3. N chwilę obecną zasobnik 160 kg wystarcz mi na 8 dni przy temp zewnętrznej do -2 do 5 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 04.12.2019 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Wg. mnie wygląda ok, u rodziców jest podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 04.12.2019 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Kiedy ja podłączałem SASa (świeć Panie nad jegoduszą na złomowisku) to w instrukcji był warunek aby powrót nie był chłodniejzy niż 55 stopni. Aby to osiągnąć ustawiałem T zasilania na 74 stopnie w duże mrozy i na zaworze 4D regulowałem na 38-40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania