krzysieek 11.12.2019 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Witam Mam nadzieje że opis nie będzie zbyt chaotyczny:) a to że jestem laikiem wyjdzie po pierwszych zdaniach. Założyłem w dniu dzisiejszym pasek ledowy do istniejących już halogenów w holu. Do chwili obecnej miałem tam zamontowane dwa działające podwójne łączniki schodowe i trzeci pojedynczy który nie działał i czekał na swoją kolej. Po zamontowaniu ledów dokupiłem podwójny łącznik krzyżowy i okazało się że mam problem z połączeniem tego w całość. Najprawdopodobniej brakuje mi przewodów, ale tego już nie jestem w stanie do kolejnego remontu zmienić . Przewód z lampy też raczej nie w tej puszcze co trzeba (tam typowałem krzyżowy). Zasilanie jestem w stanie podłączyć do każdej z puszek tu nie mam problemu. Żeby mniej więcej to zobrazować dołącze rysuneczek ile mam przewodów i gdzie które biegną (mam nadzieje że ktoś coś z tego połapie) i proszę o poradę czy dam rade z tego w ogóle coś zrobić? chodzi mi o odrębne włączanie i wyłączanie ledów i halogenów. z góry dzieki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.12.2019 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 (edytowane) Witam. Niestety, pomiędzy punktem A i B brakuje żył przewodów. A pomiędzy B i C są niewłaściwe , jeżeli to standard typu ż-z + niebieska + brązowa/czarna. Edytowane 11 Grudnia 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieek 11.12.2019 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Przewody standardowe...niestety.....czyli nic nie da się z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 11.12.2019 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Da się, ale maksymalnie 1 wyłącznik krzyżowy możesz upchać. Jedno światło będzie załączane z 3 miejsc (2 wyłączników schodowych i 1 krzyżowego), drugie źródło światła z 2 miejsc (2 schodowe) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 11.12.2019 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 W miejscu C robisz schodowy i krzyżowy i do schodowego podajesz fazę i wykorzystujesz dla niego 2 przewody. Pozostałe 4 przewody będą wykorzystane przez krzyżowy. W miejscu A robisz schodowy i podłączasz do niego fazę. W punkcie B montujesz 2 wyłączniki schodowe. Jeżeli niczego nie pomyliłem, to 1 źródło światła będzie zapalane z dwóch miejsc, a drugie z trzech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 11.12.2019 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Witam. Niestety, pomiędzy punktem A i B brakuje żył przewodów. A pomiędzy B i C są niewłaściwe , jeżeli to standard typu ż-z + niebieska + brązowa/czarna. [ATTACH=CONFIG]438109[/ATTACH] Parę moich przemyśleń, na Twój temat, żeby inni mieli łatwiej, zanim wejdą z Tobą w monolog: Twój cel pisania: Pisanie żeby pisać. Zakres wiedzy: Bez pojęcia, wiedzy, doświadczenia. Przyznawane sobie bonusy: Za wprowadzenie forumowicza w błąd. Ideologia: A tu nie napiszę, bo by był ban i odbicie szerokim echem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.12.2019 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 (edytowane) Te twoje przemyślenia o kant d..y rozbić, bo :- piszesz, aby pisać- wszczynasz zaczepki- zero merytorykiOt, taki ani murarz, ani leśnik.O tych bonusach to pojęcia nie wiem, co autor ma na myśli. Pewnie mu się wyczkało.Reasumując - nie wierzę. Naprawdę potrafisz myśleć? PS. Kolego marcin_5, możesz podać, jakie i które żyły przewodów wykorzystasz do korespondencji? Edytowane 11 Grudnia 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieek 11.12.2019 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 (edytowane) Więc jest światełko w tunelu:) Dzieki bardzo Marcin_5 jutro nad tym pokombinuje i myśle że jak to mi wyjdzie to w zupełności wystarczy:) te schodowe w punkcie B może być w zamian jeden podwojny? czy oba maja być podwójne? czy moge prosić o jakiś szybki szkic jakby to miało wygladać? Edytowane 11 Grudnia 2019 przez krzysieek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 11.12.2019 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 (edytowane) Na szybko wyglądałoby to jakoś tak. Jeśli chodzi o kolory, to wszystkie byłyby czarne (fazowe), bo na końce przewodów założyłbym rurki termokurczliwe. Edytowane 11 Grudnia 2019 przez marcin_5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 11.12.2019 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 (edytowane) Więc jest światełko w tunelu:) Dzieki bardzo Marcin_5 jutro nad tym pokombinuje i myśle że jak to mi wyjdzie to w zupełności wystarczy:) te schodowe w punkcie B może być w zamian jeden podwojny? czy oba maja być podwójne? czy moge prosić o jakiś szybki szkic jakby to miało wygladać? Może być podwójny schodowy lub 2 pojedyncze schodowe. Daj znać, jak poszło. Edytowane 11 Grudnia 2019 przez marcin_5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.12.2019 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Na szybko wyglądałoby to jakoś tak. Jeśli chodzi o kolory, to wszystkie byłyby czarne, bo na końce przewodów założyłbym rurki termokurczliwe. I wszystko na ten temat. Tylko laicy tak robią, nie elektrycy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieek 11.12.2019 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Czy w punkcie C zamiast schodowego i krzyżowego mogę wykorzystać mój podwójny krzyżowy? krzyżowy chyba może działać jak schodowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 11.12.2019 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 I wszystko na ten temat. Tylko laicy tak robią, nie elektrycy. Mogę prosić bardziej merytorycznie, gdzie jest błąd? Wolę jako laik mieć światło na schodach, niż jako elektryk chodzić po ciemku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.12.2019 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 (edytowane) Błędem jest wykorzystanie żył przewodów, które powinny pełnić określone inne funkcje, niż fazowe. Ci, którzy nie mają skrupułów wykorzystując żyły ochronne przewodów do innych celów, niż są przeznaczone, można spokojnie nazwać ... przysłowiowymi Januszami, żeby nie użyć dosadniejszego określenia! A Matołek na elektrodzie czeka, by wskazać temat Edytowane 11 Grudnia 2019 przez elpapiotr 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 12.12.2019 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Błędem jest wykorzystanie żył przewodów, które powinny pełnić określone inne funkcje, niż fazowe. Ci, którzy nie mają skrupułów wykorzystując żyły ochronne przewodów do innych celów, niż są przeznaczone, można spokojnie nazwać ... przysłowiowymi Januszami, żeby nie użyć dosadniejszego określenia! A Matołek na elektrodzie czeka, by wskazać temat zgadzam się, ale jeslii musi tak robic to chociaz zaznacz sobie koncówki przewodów ochronnych taśma na inny kolor bo kiedys zapomniasz co tam idzie i sie zabijesz, albo kogos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 12.12.2019 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 @redbox pisałem o tym wcześniej. Trzeba założyć opaski termokurczliwe na 'gorące' przewody fazowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 12.12.2019 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 @redbox pisałem o tym wcześniej. Trzeba założyć opaski termokurczliwe na 'gorące' przewody fazowe. Moje gratulacje : https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=18334567#18334567 Janusze wiecznie żywi ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 12.12.2019 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 . "Trzeba założyć opaski termokurczliwe na 'gorące' przewody fazowe. " A nie łatwiej jest myśleć w trakcie wykonywania instalacji i w razie gdy coś jest niejasne zapytać wtedy?Unikniemy tych rad pomysłowych Dobromirów dla których świecąca żarówka i napięcie w gniazdku napięcie w gniazdku to cała wiedzą wiedzy o instalacji elektrycznej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 12.12.2019 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 12.12.2019 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 . "Trzeba założyć opaski termokurczliwe na 'gorące' przewody fazowe. " A nie łatwiej jest myśleć w trakcie wykonywania instalacji i w razie gdy coś jest niejasne zapytać wtedy? Unikniemy tych rad pomysłowych Dobromirów dla których świecąca żarówka i napięcie w gniazdku napięcie w gniazdku to cała wiedzą wiedzy o instalacji elektrycznej. Tak, ale nie żyjemy w idealnym świecie. Instalacja jest już wykonana i autor ma realny problem do rozwiązania. Z tego, co widzę, to tylko ja dałem szybkie i po odpowienim oznaczeniu przewodów bezpieczne rozwiązanie tego problemu. Reszta robi jakieś dziecinne podchody i bredzi coś o kolorach. Żaden z was nie ma jaj, żeby bronić swojego stanowiska i zaproponować autorowi prucie ściań jako realne rozwiązanie, bo wam się kolor kabla nie zgadza pod tynkiem. Jak nie chcecie pomóc, to po co piszecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania