Witam serdecznie

 

Temat niesprawnej oczyszczalni trafia się oczywiście na święta i to sam początek... no cóż... życie:bash:

 

Mam ZBS 6c - przez całe 425 dni działała dobrze - woda leciała przyzwoita do przepompowni.

kilka dni temu sterowanie zbzikowało przełączało kilkanaście razy na minute którymiś zaworami (nie sprawdziłem na czas którymi) i od wczoraj przestało

za to uruchomił się jednostajny pisk. Otwieram pokrywę zieloną a tam:

Sterownik ma zresetowany czas i piszczy jednostajnie

ustawiłem czas i nadal piszczał, klikałem wyjście i piszczeć przestał. Jednak nie odpalił już ani 1 raz kompresora przez cały dzień.

Po zresetowaniu sterownika ciągle gubi czas.

Sterowanie ręczne za to działa.

 

Jak na moje, padło podtrzymywanie pamięci w sterowniku dlatego nie odpala kompresora.

 

I tu moje pytanie ktoś problem przerabiał?

 

Mój wykonawca robił to co mu kazałem, tzn ja wybrałem oczyszczalnie bo on twierdził, że przelewówka wystarczy. On się nie zna i nie chce znać na biologicznych (chociaż dla niego zwykłe przelewowe drenażowe to też biologiczne wsio ryba).

 

Jutro będę dzwonił do Tech-Sterowniki bo to oni to produkowali... szkoda, że taki bubel bo wytrzymał całe 425 dni.... Ale może ktoś z Was będzie mądrzejszy i mi pomorze, bo na 99% nic się jutro nie dowiem, bo zaraz wigilia, potem sylwester a potem kończą się świąteczne urlopy, później inwentaryzacje, nawał zaległych zleceń i dopiero na luty pewnie mi pomogą.

 

A problem śmierdzi...

 

Proszę o pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
@Gik przedmówca słusznie Tobie radzi. Skontaktuj się z producentem oczyszczalni – to w zasadzie nic Ciebie nie będzie kosztowało, a może uzyskasz pomoc. Na tym forum kilka osób już potwierdziło, iż Wobet nie zostawił ich na lodzie przy problemach z oczyszczalnią. To normalne, że problemy z urządzeniami się zdarzają, ważne jak reaguje producent. Daj znać jak sprawę załatwili.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

temat rozwiązałem na swój sposób, bo taki jak radzicie trwało by bardzo długo i kosztowało by znacznie więcej. Wysyłka do Wobet - okres świąteczny itp. Wobet wysyła do tech-sterowniki, tamci dopiero naprawiają wysyłają do Wobet i wobet do mnie i za wszystko musi przecież skasować, bo gwarancja minęła.

 

W tech sterowniki uzyskałem litościwie pomoc gdzie jest to co padło, bo co padło to dobrze myślałem - kupiłem w sklepie elektronicznym i wymieniłem część za 5zł i śmiga - operacja trwała 1 dzień.

 

W moim przypadku nie była to typowa awaria... data była bardzo zła. Gdyby było po 6 stycznia. to zrobił bym jak radziliście.

Edytowane przez Gik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

Witam

No i panowie co to za bubel ten sterownik.

mija kolejne 420+ dni i padł zegar w sterowniku...

załosna jakość tego sprzętu.

NIE POLECAM Wam tej oczyszczalni. Chociaż póki owy sterownik działą jest ok. Ale co rok walka z serwisami to jakiś śmieszny żart.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

No i panowie co to za bubel ten sterownik.

mija kolejne 420+ dni i padł zegar w sterowniku...

załosna jakość tego sprzętu.

NIE POLECAM Wam tej oczyszczalni. Chociaż póki owy sterownik działą jest ok. Ale co rok walka z serwisami to jakiś śmieszny żart.

 

Główny Twój problem to, że z awarią sterownika "bawiłeś" się z jego producentem, a nie producentem oczyszczalni. Wiem, że chodzi o czas, ale nie zawsze się na tym dobrze wychodzi. To chyba jasne, że jak są problemy to tylko wobetowi może zależeć, aby działała całość, a niekoniecznie techowi. Jakbyś był nie zadowolony z naprawy od techu to zawsze o jakieś wsparcie do producenta oczyszczalni mógłbyś zapytać, nawet po gwarancji.

 

Teraz to i tak wyjścia nie masz. Trzeba zobaczyć co wobet na to powie.

Edytowane przez WojtekINST
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuje za odzew. Jak zwykle takie sytuacje dzieją się w święta lub początek weekendu kiedy nic się nie da zrobić.

Zadzwonię do wobetu i dam znać co mi odpowiedzą, ale nie liczę na to, że wyjdą z tej sytuacji z honorem. Według mnie to jest ewidentna wina w projekcie sterownika i po prostu o ile istnieje nowsza wersja to tylko wymiana wchodzi w grę. Wydaje mi się, że akumulatorek po prostu się nie podładowuje i po kolejnych 420 dniach się rozładowuje.

Pozostaje mi nauczyć się lutować i kupić sobie akumulatorki na zapas. :bash:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zadzwoniłem do Wobetu.I jednak wyszli z honorem.

Miło mnie zaskoczyli o problemie wiedzieli, nowy sterownik musi załatwić sprawę.

Oczyszczalnia naprawdę jest w porządku bo w przerwach między awariami działała mi dobrze, że nawet mogłem o niej zapomnieć. Niczego lepszego nie można by oczekiwać, jeśli woda leci przeźroczysta nawet w przypadku 2 osób na zbs 6c :).

Miło się pozytywnie zaskoczyć przy poniedziałku, po śmierdzącym weekendzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zadzwoniłem do Wobetu.I jednak wyszli z honorem.

Miło mnie zaskoczyli o problemie wiedzieli, nowy sterownik musi załatwić sprawę.

Oczyszczalnia naprawdę jest w porządku bo w przerwach między awariami działała mi dobrze, że nawet mogłem o niej zapomnieć. Niczego lepszego nie można by oczekiwać, jeśli woda leci przeźroczysta nawet w przypadku 2 osób na zbs 6c :).

Miło się pozytywnie zaskoczyć przy poniedziałku, po śmierdzącym weekendzie.

 

To znów potwierdza, że większa oczyszczalnia może działać dla mniejszej ilości osób. Przełączałeś sterowanie na niższy tryb, czy działał na maksymalnym ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście było na najniższym, zaraz po startującym.

Ale tak,przewymiarowana może działać, ale musi mieć bardziej regularne papu :) Albo regularnie bakterie.

W sumie u mnie kuleje wrzucanie ich raz w tygodniu. Przez miesiące działało samo sobie i było ok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...