Praca MPPT równoległa/niezależna SOFAR 6,6 KTL-X


pierwek

Recommended Posts

Mam instalację 14paneli 285W czyli prawie 4kW podpiętą jako 1 string do falownika SofarSolar 6,6 KTL-X . W ustawieniach tego falownika jest parametr 9.Set Inputmode - można go ustawić jako równoległa praca MPPT lub niezależna - domyślnie jest chyba niezależna.

 

Mógłby mi ktoś wyjaśnić co to jest praca równoległa MPPT i kiedy się ją stosuje?

 

Czy drugie wejście MPPT, które jest teraz otwarte ponieważ nie są do niego podłączone panele powinno być jakoś zakończone czy w ustawieniach powinienem coś ustawić że działa tylko jeden string?

 

Prawdę mówiąc chciałem kiedyś rozbudować tą instalację o kolejnych 8-10 paneli ale podłączyć je do tego działającego już stringu. Byłoby wtedy 24 paneli na 1 stringu a na drugim 0. Z tego co czytałem można tak zrobić na tym falowniku (od paneli do falownika położone mam kable DC 6mm2).

 

Chodzi oczywiście o to że prawdopodobnie lepiej będzie to działać - szczególnie gdy jest mniej słońca a wszystkie panele będą na tej samej połaci - gorzej jak będzie awaria 1 panela no ale to będę jeszcze na ten temat myślał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 49
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Jak sama nazwa wskazuje. Możesz podłączyć teoretyczne 16A na każde wejście i będzie to 32A niezależnie, bo na każdym będą różne napięcia. Lub obe te wejścia podłączyć rowbolegnie do tej samej ilości paneli, wtedy każdy układ mppt weźmie z paneli swoje 16A, ale napięcie paneli będzie taki samo dla obu wejść. W praktyce, gdy inwerter widzi różne napięcie na wejściach nie pozwoli włączyć tryb równoległy.

Ampery przykładowe, bo nie wiem ile twój ma i wiedzieć nie chce.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na pewno do wykorzystania przy równoległych połączeniach paneli np cienko warstwowych wysokonapięciowych. A sens, nie wiem, może np na niskich mocach pracuje tylko jedna przetwornica, a na większych dołącza się druga, dzięki temu na niskich osiąga lepszą sprawność, ale to tylko domysły.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

generalnie rozumiem po co łączy się dwa stringi równolegle i podłącza do falownika. Oczywiste są zalety dwóch wejść i dwóch MPPT . Ale nadal nie rozumiem co to jest za tryb paralel a w instrukcji jest :

If the PV strings are connected in parallel outside the inverter, you should choose the "in parallel mode", otherwise use the default setting.

Rozumiem co do mnie piszą ale nie rozumiem o co im chodzi.

łączymy dwa stringi równolegle i podłączamy pod jedno wejście oraz włączamy tryb paralel. Po co? Przecież drugie wejście jest niepodłączone raczej...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 8 months później...

Panowie nie równoleglimy wejść inwerterów. Ustawienie równoległe ustawiamy tylko wtedy, gdy mamy dwa stringi z taką samą ilością takich samych paneli, pod takim samym kątem i w tą samą stronę świata. Panele wtedy "dają takie samo napięcie i prąd w danej chwili dnia i tylko wtedy można ustawić pracę równoległą.

Teraz pytanie, po co dwa stringi. Pewnie ma to znaczenie przy większej mocy, gdy napięcie na stringu osiągałoby wartości dochodzące w stanie bez obciążenia do napięcia maksymalnego akceptowanego przez inwerter, tu również trzeba mieć na uwadze napięcie dopuszczalne zastosowanych zabezpieczeń przepięciowych.

Np 20 paneli może dawać w stanie bez obciążenia około 800V (20 x 40V). Takie napięcie jest już dość wysokie. Przy większej ilości paneli np. 24 zbliżamy się do napięcia około 1000V. Dlatego przy takiej ilości paneli podzieliłbym je na dwa stringi, każdy string włączył pod osobne wejście MPPT i włączył w ustawieniach pracę równoległą.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

. Przy większej ilości paneli np. 24 zbliżamy się do napięcia około 1000V. Dlatego przy takiej ilości paneli podzieliłbym je na dwa stringi, każdy string włączył pod osobne wejście MPPT i włączył w ustawieniach pracę równoległą.

 

Przy takim połączeniu każdego stringu z osobnym wejściem i ustawieniu pracy równoległej, w następnym dniu lub po restarcie wyskoczy błąd i falownik się nie uruchomi, potrzeba jeszcze połączenia fizycznego tych wejść

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy takim połączeniu każdego stringu z osobnym wejściem i ustawieniu pracy równoległej, w następnym dniu lub po restarcie wyskoczy błąd i falownik się nie uruchomi, potrzeba jeszcze połączenia fizycznego tych wejść

 

Hm to co piszesz wygląda na logiczne. Nie trenowałem takiego ustawienia bo mam panele wschód zachód. Czyli jak potrzebujemy obciążyć string większym prądem niż 11A bo taki ma inwerter na jeden MPPT, to równoleglimy wejścia i mamy 22A i wtedy ustawiamy pracę równoległą. Na dachu też równoleglimy stringi lub sprowadzamy do inwertera i tu wszystko dopiero równoleglimy. Swoją drogą jak już mamy obydwa stringi przy inwerterze to po co równoleglić, no chyba, aby zastosować tylko jedno zabezpieczenie przepięciowe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten parametr Set Inputmode jest wykorzystywany przede wszystkim w falownikach 1-fazowych, a także w początkowych konstrukcjach 3-fazowych, gdzie było ograniczenie mocy na jedno wejście, obecne 3-faz. nie mają już takiego ograniczenia więc i całą moc można przyłączyć do jednego wejścia i dla nich chyba ten parametr staje się zbędny
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie nie do końca to takie proste, przecież nie zawsze trzeba wykorzystywać 2 stringi, bo wystarczy pojedynczy i do tego z automatu mamy na nim wyższe napięci e startu. Ale znów w słoneczny dzień może już być za dużo mocy na jedną przetwornicę. Więc może jednak przy dużym stringu warto równolegle podłączyć wejścia.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
Przy takim połączeniu każdego stringu z osobnym wejściem i ustawieniu pracy równoległej, w następnym dniu lub po restarcie wyskoczy błąd i falownik się nie uruchomi, potrzeba jeszcze połączenia fizycznego tych wejść

 

Właśnie mnie dotyczy ten temat mam 22 panele na dwóch stringach po 11 szt - razem 9,68 . W ustawieniu równoległym nie startuje sofar po automatycznym wyłączeniu ? ( na niezależnym jeszcze nie testowałem - poczekam do jutra na uruchomienie automatyczne ) Moje pytanie do miecio 301 "potrzeba jeszcze połączenia fizycznego tych wejść" co to znaczy i jak to zrobić ? ps. mam instalację od kilku dni i wieczny problem , firma instalująca ma chyba też problem bo za bardzo nie wiedzą co robią .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kto ustawił jako równoległe i w jakim celu, w nowym przy pierwszym uruchomieniu wejścia są niezależne, ustaw jako niezależne i będzie ok.

 

Jezeli to jedna połać dachu to w zależności od parametrów modułu można by to przeliczyć biorąc pod uwagę współczynnik i minusową temp. czy dałoby radę wszystkie szeregowo i do jednego wejścia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Np 20 paneli może dawać w stanie bez obciążenia około 800V (20 x 40V). Takie napięcie jest już dość wysokie. Przy większej ilości paneli np. 24 zbliżamy się do napięcia około 1000V. Dlatego przy takiej ilości paneli podzieliłbym je na dwa stringi, każdy string włączył pod osobne wejście MPPT i włączył w ustawieniach pracę równoległą.

 

Sugeruję się tą odpowiedzią . Mam podzielone na dwa stringi w ustawieniach praca równoległa i po załączeniu wywala alarm (na niezależnym jeszcze nie próbowałem ) . Jeżeli "fachowcy" rozdzielili na dwa 2x11szt (2x4840) podzielili na dwa stringi i włączyli pod dwa wejścia MPPT to dlaczego w ustawieniach ma być niezależna tylko równoległa praca ?

Może ja mylę pojęcia ?

 

Firma Solar Technica z Krakowa byli już u mnie na dwóch reklamacjach - sofar nie startuje . Pierwsza awaria źle podłączone wtyczki na dachu (żeńska z żeńską) , druga źle zarobiona wtyczka przy wejściu do sofar !

 

Jedna połać dachu na południe po 11 szt w jednym rzędzie jeden pod drugim - longi LR4-72HPM-440M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podane moduły po przeliczeniu będą miały ok.55 V więc 22 szt to sporo za dużo więc podział na 2 obw. jest dobry

Jak wcześniej napisałem, ustawić parametr 9 na niezależne i nie czekać na firmę zwłaszcza że takie głupie błędy zrobili na początku, w nocy to robili czy woltomierza nie mieli?

Moim zdaaniem wejścia mają być ustawione jako niezalezne, falownik ma 2 mpp i algorytm ich pracy jest inny więc dlaczego by miała być ich regulacja identyczna, na pewno pokazuje błąd, spróbuj odczytać i pewnie będzie ID10" IpvUnbalance , ID11" PvConfigSetWrong"

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...