fachman19 06.02.2020 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Ma ktoś ? Jak długo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 06.02.2020 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Od miesiaca mam przerobiony klimatyzator kaisai 5kw na grzanie podlogowki i daje rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.02.2020 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 A czy są wersje fabryczne a nie własnej produkcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 06.02.2020 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 A czy są wersje fabryczne a nie własnej produkcji Tak. Kiedyś znalazłem na ich stronie: - mają do grzania ciepłej wody - mają pompy do grzania domu Takie coś znalazłem: https://dmuchamy.pl/pl/products/ogrzewanie/pompy-ciepla/pompa-ciepla-powietrze-woda-kaisai-eco-home-10-kw-13374.html Jak się to sprawuje w praktyce - trudno powiedzieć. Mam 4 klimatyzatory tej firmy. Nie były zbyt drogie. Odpukać w niemalowane drewno, jak na razie działają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 06.02.2020 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 To już lepiej te klimatyzatory przerabiać , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 08.02.2020 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 To już lepiej te klimatyzatory przerabiać , Jak się umie, to warto bo ceny PC są znacznie wyższe zwłaszcza od klimatyzatorów budżetowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.02.2020 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 Od miesiaca mam przerobiony klimatyzator kaisai 5kw na grzanie podlogowki i daje rade. Sam przerabiałeś, czy ktoś dla Ciebie to zrobił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 08.02.2020 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 Pewnie firma z silesi. Kuzyn taki sobie zamówił tylko włączyć w instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.02.2020 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 Pewnie firma z silesi. Kuzyn taki sobie zamówił tylko włączyć w instalację. Za 7kW niespełna 8 tys netto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 08.02.2020 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 (edytowane) Sam przerabiałeś, czy ktoś dla Ciebie to zrobił? Sam, inspirowany chlopakami z Katowic.U mnie wygląda to troche po druciarsku grzeje narazie tylko podłogówkę bez cwu, sterowanie manualne z telefonu Edytowane 8 Lutego 2020 przez brusss_2008 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 09.02.2020 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Sam, inspirowany chlopakami z Katowic.U mnie wygląda to troche po druciarsku grzeje narazie tylko podłogówkę bez cwu, sterowanie manualne z telefonu Jaki wymiennik zastosowałeś? Standardowe są chyba do 20bar, sprawdzane na 40. A tam potrzebne 40 bar, z tego co się orientowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 09.02.2020 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Jaki wymiennik zastosowałeś? Standardowe są chyba do 20bar, sprawdzane na 40. A tam potrzebne 40 bar, z tego co się orientowałem. Mam danfossa 30 bar testowany na 45 bede go wymieniał zeby kuku nie zrobil i klimatyzatora nie załatwił kupilem go za 360zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 09.02.2020 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Mam danfossa 30 bar testowany na 45 bede go wymieniał zeby kuku nie zrobil i klimatyzatora nie załatwił kupilem go za 360zl Powinien być na ciśnienie robocze dla R410a, lub na R32 (takie same). Najlepiej z wyjściami po stronie freonu do lutowania. Powiedzmy coś takiego: https://www.coolstore.pl/product-pol-2967-Wymiennik-plytowy-Danfoss-D22L-50-021H1294.html lub na mniejszą moc: https://www.coolstore.pl/product-pol-2961-Wymiennik-plytowy-Danfoss-D22L-30-021H1291.html Jest 2 razy droższy, ale ciśnienie robocze dopasowane do pracy klimy (PC). W mojej rodzinie mają tego typu wymiennik (chyba nie z Danfossa, lecz Swep)) o mocy chyba z 12 kW. Rok temu był kupiony za około 1 tys. złotych. Firma sprzedająca dobrała go do mocy jednostki zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 09.02.2020 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Dokładnie dlatego będę wymieniał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 09.02.2020 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 A jak ze sterowaniem inwertera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 09.02.2020 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 A jak ze sterowaniem inwertera? W pompie ciepła o której pisałem (jednostka zewnętrzna jest od klimatyzacji Daikin o mocy chyba 12 kW) zastosowano elektronikę od jednostki wewnętrznej sufitowej (kaseton) oraz sterownik przewodowy. Koszt: 1500 + 300 + 150 zł). Do tego chyba 1000 zł za wymiennik. Pozostałe elementy w instalacji c.o. już istniały, gdyż zmieniono starszą PC on-off z freonem R407C na Daikina. Koszt całości trochę ponad 3000 złotych. PC jest dość dużej mocy, gdyż nagrzewa bufor głównie w taryfie nocnej. Jako ciekawostkę powiem, że właściciel PC ma zamiar całość rozbudować dodając elementy klimatyzacji kanałowej. Nie wykluczone, że mu się to uda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 09.02.2020 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 3000 zł + jednostka zewnętrzna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 10.02.2020 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 3000 zł + jednostka zewnętrzna ? Koszt całości nieco ponad 3000 zł, w tym koszt jednostki zewnętrznej 1500 złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 10.02.2020 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 To chyba na jakimś bardzo małym klimatyzatorze lub z odzysku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 10.02.2020 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 To chyba na jakimś bardzo małym klimatyzatorze lub z odzysku Tak z odzysku, ale chyba nigdy nie podłączonym. 12 kW to wcale nie tak mało, i wystarczy by nagrzać bufor w taniej taryfie. Być może dało by się znaleźć aukcję w archiwum "alle-drogo", bo sprzedawca wystawiał na jednej aukcji 2 jednostki zewnętrzne Daikin (po 1500 zł) oraz jeden kaseton za 1500 złotych. Aukcja z pierwszej połowy ubiegłego roku... Jak pisałem - kupiono (z innego źródła) zamiast kasetonu elektronikę jednostki wewnętrznej. Ktoś inny kupił cały drugi komplet z tej aukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania