yaro137 18.02.2020 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Budynek ma nieco ok 3 lat od postawienia murów. Na ściankach na piętrze pojawiły się w 2 pomieszczeniach rysy na tynku. To co mnie niepokoi to, że rysy są po obu stronach. W jednym z pokoi jest to prosta rysa idąca u dołu ściany niemal na całej długości i taka sama po drugiej stronie. W drugim pomieszczeniu jest podobnie nad drzwiami do pokoju. Ścianki są robione z Silki 12cm. Ścianki zapewne pracują pod wpływem ruchów więźby dachowej. Nie wiem jednak, czy takie obustronne pęknięcie nie kwalifikuje się jako niebezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.02.2020 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Pokaz fotki rys, pokaż rzut i zaznacz pęknięte ściany. Rysa jest na wylot czy tylko na tynkuDlaczego dach opiera się o więźbę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 18.02.2020 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Rysy oczywiście nie wyglądają identycznie po obu stronach, ale są na tej samej wysokości. Na rzucie zaznaczone miejsca występowania rys. [ATTACH=CONFIG]440985[/ATTACH] Tu z paluchem dla odniesienia. Rysa leci niemal wzdłuż całej ścianki. [ATTACH=CONFIG]440986[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]440987[/ATTACH] i niżej nad drzwiami w pokoju obok. [ATTACH=CONFIG]440988[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]440989[/ATTACH] Faktycznie więźba się o nie nie opiera. Źle zapamiętałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.02.2020 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Stropy jakiego typu i w którym kierunku są rozpięte ?Mają wzmocnienia pod ścianki działowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 18.02.2020 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Stropy jak niżej. Zaznaczyłem gdzie mniej więcej idzie ta pękająca ścianka. [ATTACH=CONFIG]441014[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.02.2020 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Pod spodem tej długiej rysy (palnięcia) chyba jest ściana nośna z jednostronnie opartym stropem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 19.02.2020 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Nie ma tam ściany nośnej. Jest belka jak na fotce wypadająca na przedłużeniu ściany nośnej idącej przy schodach. Nie wiem jak to się fachowo nazywa. Pewnie przez takie rozwiązanie strop pracuje i stąd to pęknięcie? [ATTACH=CONFIG]441016[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.02.2020 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Podciąg.Może się ugiął i dlatego pojawiło się pęknięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 19.02.2020 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Zawalić się chyba nie zawali? Nie chciałbym tam jakiegoś słupa jeszcze dawać. Sporo stali poszło jednak w ten strop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.02.2020 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Pewnie nie zawali się. Jaka wysokość, i rozpiętość podciągu i jakie jest jego zbrojenie? Masz rysunek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 19.02.2020 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Rysunków jest masa. Nie wiem jak znaleźć właściwy. Oryginalnie tam miał być słupek, ale zrezygnowaliśmy z podcienia i wyszedł projekt zamienny. Nie miał już jednak tylu detali a jedynie poprawki w zarysach ścian. [ATTACH=CONFIG]441040[/ATTACH] Oryginalnie było tak [ATTACH=CONFIG]441039[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.02.2020 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Poszukaj rysunku podciągu żelbetowego który ma rozpiętość miedzy podporami 426cm.Każdy podciąg powinien posiadać swoje jednoznaczne oznaczenie jako element i powinien być tak samo opisany na rzucie konstrukcji.Powinien być rysunek - "konstrukcja stropu nad parterem". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 19.02.2020 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Znalazłem chyba zestawienie tych podciągów [ATTACH=CONFIG]441043[/ATTACH] i to by wychodziło poz 3.7 i 3.10 [ATTACH=CONFIG]441044[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]441045[/ATTACH] Wychodzi 40cm jeśli dobrze patrzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.02.2020 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Podciągi 3.7 i 3.10 kiedyś opierały się na wspólnym słupku a teraz tego słpuka nie ma czy jednak jest? Ten słupek przy napisie W-2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.02.2020 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 No i jest przyczyna, ktoś wykonał zamiast podciągu o rozpiętości 2,26 podciąg 4,26 , jak za zbroił to jak poz 3,7 czyli dołem 3#12 to na bank przyczyna rysy. Zmina długości o 2 metry to ogromna zmiana, długość w obliczeniach momentów jest w kwadracie. Czyli ma ogromne znaczenie.Pokaz aktulane zbrojenie podciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 20.02.2020 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 (edytowane) Tak nie do końca ogromna.Bo według danych producenta pod ścianki działowe daje się 2 belki kratownicowe, które mają łacnie 4 pręty fi12 mm a tu jest włożone 3 pręty więc czy taka ogromna ? Tylko że w tym przypadku na tym podciągu opiera się strop oraz duży podciąg najprawdopodobniej od słupa w dachu jeszcze jest na tym ściana. Bo jeżeli by przyjąć że stoi tylko ściana to świat. Edytowane 20 Lutego 2020 przez jacekwit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.02.2020 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Tak nie do końca ogromna.Bo według danych producenta pod ścianki działowe daje się 2 belki kratownicowe, które mają łacnie 4 pręty fi12 mm a tu jest włożone 3 pręty więc czy taka ogromna ? Tylko że w tym przypadku na tym podciągu opiera się strop oraz duży podciąg najprawdopodobniej od słupa w dachu jeszcze jest na tym ściana. Bo jeżeli by przyjąć że stoi tylko ściana to świat. Niestety nie znasz tematu i nie znasz się na konstrukcja budowlanych małych domków. Nie doradzai be lepiej jest milczeć niż pokazać swoją niewiedzę. Czy to nie Ty zawracałeś głowę na dwóch forach budowlanych w sprawie słupa fi 200mm ? Różnica w rozpiętościach jest ogromna a za tym idzie jeszcze większa różnica w siłach wewnętrznych w takim podciągu. Momenty w belce rosną w kwadracie a ugięcia w kwadracie do kwadratu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 20.02.2020 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 d7d a skąd ty taki pewny jesteś czy się na tym znam czy nie ? Przecież napisałem, żę na tym podciągu opiera się strop oraz duży podciąg najprawdopodobniej po słup od dachu jeszcze jest na tym ściana. Uwiesz, że nie jest to wieżowiec. Nie straszyć ludzi pseudokonstruktorzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.02.2020 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Tak nie do końca ogromna.Bo według danych producenta pod ścianki działowe daje się 2 belki kratownicowe, które mają łacnie 4 pręty fi12 mm a tu jest włożone 3 pręty więc czy taka ogromna ? Tylko że w tym przypadku na tym podciągu opiera się strop oraz duży podciąg najprawdopodobniej od słupa w dachu jeszcze jest na tym ściana. Bo jeżeli by przyjąć że stoi tylko ściana to świat. Ale nie stoi tylko ściana działowa a opiera się spory fragment stropu. d7d a skąd ty taki pewny jesteś czy się na tym znam czy nie ? Przecież napisałem, żę na tym podciągu opiera się strop oraz duży podciąg najprawdopodobniej po słup od dachu jeszcze jest na tym ściana. Uwiesz, że nie jest to wieżowiec. Nie straszyć ludzi pseudokonstruktorzy. Nie napisałeś pierwotnie o żadnym stropie i dachu a ściance działowej. Nikt nikogo nie straszy, ktoś pyta dlaczego mu dom pęka to próbujemy podpowiedzieć z czego to może wynikać. Zgadzam się z d7d - nie masz pojęcia o konstrukcji budynków co wielokrotnie pokazałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 20.02.2020 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Za to wy macie wiedzę tylko na forum. Przestrzegam autora przed tymi Panami. Wielkokrotnie udowodnili, że nie mają pojęcia o tym co piszą. Podobnie było z moimi słupami. Też burze zrobili a się okazało, że ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania