Johywlcp 26.02.2020 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 Dzień dobry, od dwóch lat zmagam się ze smrodem wydobywajacym się z odpowietrzenia oczyszczalni które znajduje się około 1m ponad dachem. Oczyszczalnia to sotralentz bio dou 0.9. Najbardziej śmierdzi podczas kąpieli lub kiedy oczyszczalnia dolewa świeżych ścieków do drugiego zbiornika. Próbowałem już chyba wszystkich bakterii i narazie nic się nie zmienia, czasami potrafi smierdziec na 40-50m od dachu-budynku. Jakieś sugestie co może pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 26.02.2020 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 Kiedy ostatnio wywoziłeś osad z pierwszej komory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johywlcp 27.02.2020 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2020 ostatnio 3miesiace temu, a wywoże regularnie co 6miesiecy chociaż nie ma takiej potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 28.02.2020 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 ostatnio 3miesiace temu, a wywoże regularnie co 6miesiecy chociaż nie ma takiej potrzeby BioDuo ma większą część drugiego zbiornika wypełniona takimi kulkami (bio ball) będącymi nośnikiem błony biologicznej. Problem polega na tym, że tych kulek jest po prostu za dużo i ich ilość hamuje skuteczne natlenianie ścieków w bioreaktorze. Być może problem wydobywających się smrodków jest spowodowany właśnie zagniłym ściekiem w bioreaktorze. nie będzie to najprzyjemniejsza czynność, ale możesz sprawdzić którą komorę czuć po zdjęciu pokryw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johywlcp 29.02.2020 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Tak jak piszesz najbardziej śmierdzi z komory złoża biologicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inżH2O 29.02.2020 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Tak jak piszesz najbardziej śmierdzi z komory złoża biologicznego. BioDuo ma kilka czynników, które z czasem powodują zagniwanie ścieku w bioreaktorze. - Rurki cyrkulatora (4 sztuki w kolorze białym) z czasem obrastają wewnątrz biomasą, ograniczając przepływ. Serwis Sotralentz, jak jeszcze był, po prostu je demontował. - Ilość tych bioballi jest tak duża, że bardzo skutecznie blokuje cyrkulację ścieków, w tym tych dopiero co napowietrzonych przez cyrkulator. Niewielki przerost wytworzonej biomasy na biobalach tylko sytułację pogarsza. Serwis przyjeżdżał i to czyścił. - spadek wydajności dmuchawy wynikający z zużycia membran w dmuchawie – dlatego tak ważna jest systematyczna ich wymiana, a nie tylko po uszkodzeniu. Najprawdopodobniej występują u Ciebie wszystkie 3 czynniki, z czego drugi ma największy wpływ i niestety jest najtrudniejszy do usunięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johywlcp 01.03.2020 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Rurki cyrkulatora zdemontowałem i przeczyściłem już jakiś czas temu (były zatkane że prawie nic nie leciało), membrany w dmuchawie też śą nowe, wymieniłem je po dwóch latach zgodnie z instrukcją dmuchają sporo mocniej od tych starych. Ostatnio z tej trzeciej komory wypompowałem ścieki i czyściłem te biobole karcherem ale raczej udało mi się wyczyścić je tylko od góry. Czy jest jakaś możliwość żeby je wyciągnać i zmniejszyć ich ilość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 01.03.2020 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Rurki cyrkulatora zdemontowałem i przeczyściłem już jakiś czas temu (były zatkane że prawie nic nie leciało), membrany w dmuchawie też śą nowe, wymieniłem je po dwóch latach zgodnie z instrukcją dmuchają sporo mocniej od tych starych. Ostatnio z tej trzeciej komory wypompowałem ścieki i czyściłem te biobole karcherem ale raczej udało mi się wyczyścić je tylko od góry. Czy jest jakaś możliwość żeby je wyciągnać i zmniejszyć ich ilość? BioDuo jednym słowem jest przekombinowany. Kilka rozwiązań jest dość ciekawych np. ten cyrkulator. Jednak ilość złoża w postaci tych kuli zdecydowanie za duża. Jeżeli chcesz zmniejszyć ich ilość (uważam, że to słuszny pomysł) to one są umieszczone w takiej siatce z tworzywa sztucznego – kwestia nacięcia od góry i po prostu wydobycia. Ile? Ja bym osobiście wyjmował tyle, aż to złoże zacznie pracować jak złoże fluidalne, czyli kształtki swobodnie będą pływały po całej objętości zbiornika bez wzajemnego blokowania się (zbierania się w zakamarkach). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johywlcp 01.03.2020 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Super dałeś mi nadzieje że będzie lepiej, dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.