Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

odpowietrzanie podłogówki


przemek568

Recommended Posts

Witam serdecznie

 

Chodzi mi o odpowietrzenie mojej podłogówki , konkretnie o łazienkę na górze . W mojej łazience na górze mam taki oto odpowietrznik. (zdjęcie w linku) Mniej więcej wiem jak to zrobić( wytłumaczył mi to fachowiec od podłogówki ), ale mam kilka pytań . Zawór skręcam na zero prawda ? Wiadomo że poprzez upust wody na piecu będzie spadać ciśnienie. I takie mam o to pytanie czy zrobić to w ten sposób że np nabić ciśnienie na piecu przypuśćmy 2,5 bara i odpowietrzać i później znowu dobić , czy zrobić to w ten sposób że np ja jestem na górze i upuszczam wodę a druga osoba która jest w kotłowni po prostu cały czas dobija ? chodzi mi o to czy piec się nie zepsuje? W moim piecu immergas wodę dobija się w ten sposób że odkręca się śrubkę w kształcie motylka a następnie zawór i dobija się wodę do instalacji . Czy jednoczesne działania nie zepsują pieca ?

I ile tej wody upuścić żeby to było odpowietrzone , pętla jest dosyć długa , ponieważ jest to łazienka na górze .

Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi

 

https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/yxZlnugcmTQLz6TI7qf14YFA7dyS1y

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odpowietrzenie pętli wykonuje się poprzez odkręcenie zaworu obok pokrętła z wartościami temperatury (zawór teoretycznie powinie być otwarty tzn.nie nalezy ustawiac go na 0).

Na początek odpowietrzyłbym instalację, ciśnienie chyba nie powinno aż tak drastycznie spaść, ale jesli tak się stanie to nalezy je dobić w samej kotłowni.

 

Skąd wiadomo że pęta jest zapowietrzona, czy instalator nie odpowietrzał instalacji?

Podłogówka grzeje?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odpowietrzenie pętli wykonuje się poprzez odkręcenie zaworu obok pokrętła z wartościami temperatury (zawór teoretycznie powinie być otwarty tzn.nie nalezy ustawiac go na 0).

Na początek odpowietrzyłbym instalację, ciśnienie chyba nie powinno aż tak drastycznie spaść, ale jesli tak się stanie to nalezy je dobić w samej kotłowni.

 

Skąd wiadomo że pęta jest zapowietrzona, czy instalator nie odpowietrzał instalacji?

Podłogówka grzeje?

 

Podłogówka niestety nie grzeje , instalator był , ale to nie był Pan który robił tą instalację , ponieważ ten który to robił oczywiście nie ma czasu , więc musiałem ściągnąć innego fachowca . A ile tej wody upuścić . Fachowiec stwierdził że jest zapowietrzona , ponieważ w niektórych miejscach grzeje a w niektórych płytki są kompletnie zimne

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro podłoga w niektórych miejscach grzeje a w niektórych jest chłodna to nie do końca oznacza zapowietrzoną pętlę - może to być spowodowane specyfiką pracy tego urządzenia.

Urządzenie nazywane jest potocznie RTL-em lub "ogranicznikiem temperatury na powrocie". Może działac na zasadzie odczytu temperatury w pomieszczeniu (wówczas głowica musiałaby wystawać ze ściany aby zmierzyć temp. w łazience) lub odczytu temperatury wody powracajacej z pętli podłogi (ten model jest najwyraźniej założony we wskazanej instalacji (wnioskuje po wartościach temp. na pokrętle oraz zabudowaną w puszce konstrukcją zaworu).

Podłoga w tym przypadku jest podłaczona pod powrót grzejnika, przynajmniej tak stosuje się te urządzenia - obsługują niewielkie pętle, małe powierzchnię.

Działają w ten sposób że woda o wyższym parametrze (powracającym z grzejnika) wpływa do podłogi i studzi się (tzn. stoi bez przepływu) do chwili gdy osiągnie wartość nastawioną na pokrętle. Gdy ją osiągnie zawór wypuszcza wodę z instalacji podłogowej powodując tym samym napływ gorącej wody z powrotu grzejnika, zawór znów zamyka przepływ i woda znowu studzi się w pętli oddając ciepło do podłogi.

Jest to taki trochę mało profesjonalny sposób na ogrzewanie podłogowe nie mniej jednak przy małych instalacjach (krótkich pętlach) sprawdza się. Jego minusem jest efekt o którym Pan poniekąd pisze tzn. na poczatku pętli grzewczej, gdzie napływa ciepła woda z powrotu grzejnika, woda ma wysoką temperaturę zaś na końcu pętli jest już ona chłodna. Efektem jest różna temperatura powierzchni podłogi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro podłoga w niektórych miejscach grzeje a w niektórych jest chłodna to nie do końca oznacza zapowietrzoną pętlę - może to być spowodowane specyfiką pracy tego urządzenia.

Urządzenie nazywane jest potocznie RTL-em lub "ogranicznikiem temperatury na powrocie". Może działac na zasadzie odczytu temperatury w pomieszczeniu (wówczas głowica musiałaby wystawać ze ściany aby zmierzyć temp. w łazience) lub odczytu temperatury wody powracajacej z pętli podłogi (ten model jest najwyraźniej założony we wskazanej instalacji (wnioskuje po wartościach temp. na pokrętle oraz zabudowaną w puszce konstrukcją zaworu).

Podłoga w tym przypadku jest podłaczona pod powrót grzejnika, przynajmniej tak stosuje się te urządzenia - obsługują niewielkie pętle, małe powierzchnię.

Działają w ten sposób że woda o wyższym parametrze (powracającym z grzejnika) wpływa do podłogi i studzi się (tzn. stoi bez przepływu) do chwili gdy osiągnie wartość nastawioną na pokrętle. Gdy ją osiągnie zawór wypuszcza wodę z instalacji podłogowej powodując tym samym napływ gorącej wody z powrotu grzejnika, zawór znów zamyka przepływ i woda znowu studzi się w pętli oddając ciepło do podłogi.

Jest to taki trochę mało profesjonalny sposób na ogrzewanie podłogowe nie mniej jednak przy małych instalacjach (krótkich pętlach) sprawdza się. Jego minusem jest efekt o którym Pan poniekąd pisze tzn. na poczatku pętli grzewczej, gdzie napływa ciepła woda z powrotu grzejnika, woda ma wysoką temperaturę zaś na końcu pętli jest już ona chłodna. Efektem jest różna temperatura powierzchni podłogi.

 

Witam

 

A co mógłbym zrobić żeby to ulepszyć ?? bo w tym momencie tak szczerz mówiąc to podłogówka nie spełnia swojej roli

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...