Należałoby się zastanowić czy wszystkie obwody pracują?

A o czym to świadczy - po prostu podczas odpowietrzania powietrze się tam dostało i nie ma jak się wydostać. Czy jest wadą - jeśli ogrzewania działa bez problemu, nie należy się tym przejmować co najwyżej może oszukiwać trochę na przepływach, ale dokładność tych rotametrów jest powiedzmy sobie szczerze wątpliwa.

Można - da się to usunąć - poprzez zakręcenie wszystkich i pozostawienie jednego obwodu odkręconego. Strumień pompy obiegowej powinien usunąć powietrze z rotametru do belki rozdzielacza. Zrobienie tak z każdym - usunie powietrze z rotametrów, automatem odpowietrzającym na belce powinno być usunięte poza układ, a woda uzupełniona.

:yes: