ciufek 02.04.2020 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 Witam jak w temacie, zastanawiam się od czego zależy, o czym świadczy wysokość słupka wody w rotametrze w rozdzielaczu podłogówki. W moim przypadku w każdym ta wysokość jest inna(w załączniku zdjęcie). Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253460-rotametry-poziom-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.04.2020 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 Należałoby się zastanowić czy wszystkie obwody pracują? A o czym to świadczy - po prostu podczas odpowietrzania powietrze się tam dostało i nie ma jak się wydostać. Czy jest wadą - jeśli ogrzewania działa bez problemu, nie należy się tym przejmować co najwyżej może oszukiwać trochę na przepływach, ale dokładność tych rotametrów jest powiedzmy sobie szczerze wątpliwa. Można - da się to usunąć - poprzez zakręcenie wszystkich i pozostawienie jednego obwodu odkręconego. Strumień pompy obiegowej powinien usunąć powietrze z rotametru do belki rozdzielacza. Zrobienie tak z każdym - usunie powietrze z rotametrów, automatem odpowietrzającym na belce powinno być usunięte poza układ, a woda uzupełniona. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253460-rotametry-poziom-wody/#findComment-7792572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania