Witam.

Posiadam pięć vitodens 100w z wyświetlaczem elektronicznym. Tylko ogrzewanie podłogowe że sprzęgłem oraz 200l cwu. Żadnych sterowników, steruję ręcznie.

Problem jest taki, że jak napięciu ustawiam 22 stopnie, to na instalacji mam 22. Jak zmieniam na 23, 24,25, i tak do28, to mam 22. Jak ustawiam 29, to grzeje do tyle ile ustawiam. .

Jak pytałem instalatora i serwisanta, to twierdzili, że jest tak duża histereza. Tylko dlaczego Prz wyższych temperaturach tego problemu nie ma?

Czy po prostu mam coś źle ustawione?

Problem oczywiście jest najbardziej odczuwalny w określach przejściowych.

Proszę o wyjaśnienie i pomoc w rozwiazaniupeoblemu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/254186-vitodens-100-w-ustawienie-temperatury/
Udostępnij na innych stronach

pytanie gdzie odczytywana jest ta temperatura??? Jeśli na wyświetlaczu kotła, to nalezy poczekać. Jeżeli kocioł odczytuje temperaturę w sobie 22*C a rządana jest 23*C to nie wystartuje. Musi najpierw osiągnąć dolną granicę histerezy. Nastąpi wtedy załączenie palnika, a jego wyłaczenia nastąpi dopiero po przekroczeniu wymaganej temperatury o górną granicę histerezy. Edytowane przez Konsultant Viessmann
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/254186-vitodens-100-w-ustawienie-temperatury/#findComment-7804217
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...