19501719500414 05.06.2008 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 proszę o radę doświadczoną brać kominkową. Planuje kominek o mocy ok. 20kw z pw. ogrzewający również cwu. przed wylewkami chcę doprowadzić rury do kotłowni, mają być dwie czy średnica 25mm jest wystarczająca? mogą być plastikowe i jakie polecacie? planuje wsadzić dodatkowo rurkę na przewody sterujące , może o razu je tam umieścić tylko jakie? no i ostatnie pytanie, jak duży wylać fundament i o jakich wymiarach pozdrawiam, Marcin Co do przekroju rur to wystarczy miedź o średnicy 22 rura bezpieczeństwa w kotłach na paliwa stałe o mocy nominej do 25 kW nie może meć średnicy wewnętnej mniejszej niż 25 mm co odpowiada miedzi fi 28 mm PN-91/B-02413 (w takim przypadku naczynie wzbiorcze montujemy przy kominku - w obudowie). Rury z PP odradzam, jedyne które stosuję przy montażu to miedź, można używać także stalowych. Jeśli kominek ma być wyposażony w chłodnicę płaszcza to należałoby jeszcze podprowadzić wodę i kanalizację do kominka. Co do przewodów to najlepiej poprowadzić 3 przewody 3x1,5 pomiędzy kominkiem a kotłownią, taka instalacja elektryczna powinna wystarczyć w większości przypadków. Co do przygotowania posadzki pod kominek to wystarczy nie dawać do wylewki styropianu pod obszar kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2500285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 05.06.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Co do przekroju rur to wystarczy miedź o średnicy 22 (w takim przypadku naczynie wzbiorcze montujemy przy kominku - w obudowie). rura bezpieczeństwa w kotłach na paliwa stałe o mocy nominej do 25 kW nie może meć średnicy wewnętnej mniejszej niż 25 mm co odpowiada miedzi fi 28 mm PN-91/B-02413 Wszystko się zgadza. Napisałem że w tym przypadku montujemy naczynie wzbiorcze przy kominku (nie pisałem o średnicy rury bezpieczeństwa, lecz o rurach prowadzących od kominka do kotłowni). Rura bezpieczeństwa ma być bezwzględnie o średnicy nie mniejszej niż 25mm wewnątrz Ale dobrze, że temat był poruszony, bo ktoś mógł to tak zinterpretować jak Ty to napisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2500381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzytkownikctm 06.06.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Uzytkownikctm napisał: Należy tylko pamiętać że jego moc wodna wynosi około 15-17 Kw - dom do 200 - 220 metrów max. Co do tego to się nie zgodzę. Jeśli dom jest dobrze ocieplony to się przyjmuje zapotrzebowanie na ciepło to max. 34W/m3 !!! stąd łatwo przeliczyć moc potrzebną do ogrzania domu. Przewymiarowanie wkładu to kardynalny błąd!!! Spada sprawność urządzenia, w kominie wydzielają się skropliny co wpływa destrukcyjnie na komin i kominek (nie mówiąc o "zapachu" w domu). SZANOWNY PANIE. POLICZMY : 200 m KWADRATOWYCH x 2,5 m WYSOKOŚCI x 34 W = 17 kw JAK WSPOMNIAŁEM MAXYMALNIE I GDZIE TA NIEZGODA? Z SAMYM SOBĄ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2501270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzytkownikctm 06.06.2008 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 magos NAJLEPSZYM POŁĄCZENIEM KOTŁA NA EKOGROSZEK I KOMINKA Z PŁASZCZEM WODNYM JEST ZASTOSOWANIE BUFORA Z DWOMA WĘŻOWNICAMI ( WŁAŚNIE ROBIMY TAKĄ INSTALACJĘ ) CAŁA TAJEMNICA TKWI W DOBRZE SKONFIGUROWANEJ I DOBRANEJ AUTOMATYCE. A TU JEST SCHEMAT:http://www.alfaterm.pl/page13.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2501295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 06.06.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 magos NAJLEPSZYM POŁĄCZENIEM KOTŁA NA EKOGROSZEK I KOMINKA Z PŁASZCZEM WODNYM JEST ZASTOSOWANIE BUFORA Z DWOMA WĘŻOWNICAMI ( WŁAŚNIE ROBIMY TAKĄ INSTALACJĘ ) CAŁA TAJEMNICA TKWI W DOBRZE SKONFIGUROWANEJ I DOBRANEJ AUTOMATYCE. A TU JEST SCHEMAT: http://www.alfaterm.pl/page13.php nie krzycz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2501687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magos1719503354 06.06.2008 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 magos NAJLEPSZYM POŁĄCZENIEM KOTŁA NA EKOGROSZEK I KOMINKA Z PŁASZCZEM WODNYM JEST ZASTOSOWANIE BUFORA Z DWOMA WĘŻOWNICAMI ( WŁAŚNIE ROBIMY TAKĄ INSTALACJĘ ) CAŁA TAJEMNICA TKWI W DOBRZE SKONFIGUROWANEJ I DOBRANEJ AUTOMATYCE. A TU JEST SCHEMAT: http://www.alfaterm.pl/page13.php[/quo Dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2501714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 06.06.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Uzytkownikctm napisał: Należy tylko pamiętać że jego moc wodna wynosi około 15-17 Kw - dom do 200 - 220 metrów max. Co do tego to się nie zgodzę. Jeśli dom jest dobrze ocieplony to się przyjmuje zapotrzebowanie na ciepło to max. 34W/m3 !!! stąd łatwo przeliczyć moc potrzebną do ogrzania domu. Przewymiarowanie wkładu to kardynalny błąd!!! Spada sprawność urządzenia, w kominie wydzielają się skropliny co wpływa destrukcyjnie na komin i kominek (nie mówiąc o "zapachu" w domu). SZANOWNY PANIE. POLICZMY : 200 m KWADRATOWYCH x 2,5 m WYSOKOŚCI x 34 W = 17 kw JAK WSPOMNIAŁEM MAXYMALNIE I GDZIE TA NIEZGODA? Z SAMYM SOBĄ? Wszystko ok. Tyle że: NIE NALEŻY SIĘ SUGEROWAĆ MOCĄ ODDAWANĄ DO WODY, LECZ OGÓLNĄ MOCĄ UŻYTKOWĄ (ciepło oddawane przez szybę przecież także ogrzewa dom!). A swoją drogą to te 34W/m3 to górna granica i bardzo żadko się ten parametr stosuje w obliczeniach dla nowego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2501788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzytkownikctm 10.06.2008 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Uzytkownikctm napisał: Należy tylko pamiętać że jego moc wodna wynosi około 15-17 Kw - dom do 200 - 220 metrów max. Co do tego to się nie zgodzę. Jeśli dom jest dobrze ocieplony to się przyjmuje zapotrzebowanie na ciepło to max. 34W/m3 !!! stąd łatwo przeliczyć moc potrzebną do ogrzania domu. Przewymiarowanie wkładu to kardynalny błąd!!! Spada sprawność urządzenia, w kominie wydzielają się skropliny co wpływa destrukcyjnie na komin i kominek (nie mówiąc o "zapachu" w domu). SZANOWNY PANIE. POLICZMY : 200 m KWADRATOWYCH x 2,5 m WYSOKOŚCI x 34 W = 17 kw JAK WSPOMNIAŁEM MAXYMALNIE I GDZIE TA NIEZGODA? Z SAMYM SOBĄ? Wszystko ok. Tyle że: NIE NALEŻY SIĘ SUGEROWAĆ MOCĄ ODDAWANĄ DO WODY, LECZ OGÓLNĄ MOCĄ UŻYTKOWĄ (ciepło oddawane przez szybę przecież także ogrzewa dom!). A swoją drogą to te 34W/m3 to górna granica i bardzo żadko się ten parametr stosuje w obliczeniach dla nowego domu. Jeśli już tak dyskutujemy, to owszem zakłada się i 24W tylko że: 1. wszystko zależy od lokalizacji inwestycj - proponuję takie założenie zrealizować np pod Suwałkami 2. od rozwiązań wykożystanych w instalacji - bufor, podłogówka ładowanie zasobnika ciepłej wody użytkowej pompą lub za pomocą zaworu trójdrogowego 3. Co do mocy oddawanej przez kominek do otoczenia to przy pełnej mocy nominalnej wygląda to tak: CTM 1,5 kW w modelach 12 i 18; 3kW w modelach 24 i34 LECHMA od 3 do 5 kW EDIL KAMIN 5-8 kW MCZ 9,5 kW 4. I dobór byłby optymalny np 15 kw kominek na 200 metrów gdybyśmy założyli że opalany będzie drewnem liściastym o zawartości wilgoci poniżej 20% z wyłączeniem dębu. Realnie jest to praktycznie niemożliwe w pierwszych dwuch sezonach bo ludzie kupują drewno wraz z kominkiem. Ponadto stosując automatykę procesu spalania możemy w znacznym stopniu regulować moc użądzenia. Ważne jest tylko by parametr wody na wejściu do kominka miał 55-60 C a palenisko było równomiernie przykryte żarem Tak naprawdę każdy dobór jest indywidualny i zależy nie tylko od domu ale i od rodzaju kominka i instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2507789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 10.06.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Uzytkownikctm napisał: Należy tylko pamiętać że jego moc wodna wynosi około 15-17 Kw - dom do 200 - 220 metrów max. Co do tego to się nie zgodzę. Jeśli dom jest dobrze ocieplony to się przyjmuje zapotrzebowanie na ciepło to max. 34W/m3 !!! stąd łatwo przeliczyć moc potrzebną do ogrzania domu. Przewymiarowanie wkładu to kardynalny błąd!!! Spada sprawność urządzenia, w kominie wydzielają się skropliny co wpływa destrukcyjnie na komin i kominek (nie mówiąc o "zapachu" w domu). SZANOWNY PANIE. POLICZMY : 200 m KWADRATOWYCH x 2,5 m WYSOKOŚCI x 34 W = 17 kw JAK WSPOMNIAŁEM MAXYMALNIE I GDZIE TA NIEZGODA? Z SAMYM SOBĄ? Wszystko ok. Tyle że: NIE NALEŻY SIĘ SUGEROWAĆ MOCĄ ODDAWANĄ DO WODY, LECZ OGÓLNĄ MOCĄ UŻYTKOWĄ (ciepło oddawane przez szybę przecież także ogrzewa dom!). A swoją drogą to te 34W/m3 to górna granica i bardzo żadko się ten parametr stosuje w obliczeniach dla nowego domu. Jeśli już tak dyskutujemy, to owszem zakłada się i 24W tylko że: 1. wszystko zależy od lokalizacji inwestycj - proponuję takie założenie zrealizować np pod Suwałkami 2. od rozwiązań wykożystanych w instalacji - bufor, podłogówka ładowanie zasobnika ciepłej wody użytkowej pompą lub za pomocą zaworu trójdrogowego 3. Co do mocy oddawanej przez kominek do otoczenia to przy pełnej mocy nominalnej wygląda to tak: CTM 1,5 kW w modelach 12 i 18; 3kW w modelach 24 i34 LECHMA od 3 do 5 kW EDIL KAMIN 5-8 kW MCZ 9,5 kW 4. I dobór byłby optymalny np 15 kw kominek na 200 metrów gdybyśmy założyli że opalany będzie drewnem liściastym o zawartości wilgoci poniżej 20% z wyłączeniem dębu. Realnie jest to praktycznie niemożliwe w pierwszych dwuch sezonach bo ludzie kupują drewno wraz z kominkiem. Ponadto stosując automatykę procesu spalania możemy w znacznym stopniu regulować moc użądzenia. Ważne jest tylko by parametr wody na wejściu do kominka miał 55-60 C a palenisko było równomiernie przykryte żarem Tak naprawdę każdy dobór jest indywidualny i zależy nie tylko od domu ale i od rodzaju kominka i instalacji. Tak jak to jest ładnie napisane to wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Także proszę nie pisać że taki wkład może ogrzać 220m2 max. A co do tej mocy nominalnej to jest ona mierzona w przeciągu 3 godzin także można spokojnie przyjąć ją jako moc rzeczywistą dostarczaną do budynku (a wszelkie obliczenia zapotrzebowania na ciepło i tak się robi dla maksymalnego obciążenia termicznego tj. temperatur -20*C +20*C i to jeszcze w zalezności od sterfy klimatycznej te parametry są lekko rozbieżne - w rzeczywistości takie mrozy występują kilka dni w ciągu sezonu grzewczego, jeśli wogóle występują). Także wnisoki niech sobie wszyscy sami wyciągną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2508448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 11.06.2008 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 a ja mam nieodparte wrażenie że podpiął się tutaj przedstwiciel CTM-a, owszem może - ale nie w taki sposób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2509678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 12.06.2008 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 przedstawiciel? niby kto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2510934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 12.06.2008 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Mam gorącą prośbę. Zadałem to pytanie jako temat w innej grupie, ale nikt nie dał mi żadnej odpowiedzi. Chcielibyśmy lekko zmodyfikować układ ogrzewania naszej chatki: teraz wygląda on tak:http://img262.imageshack.us/img262/4626/cojj9.th.png a chclibyśmy:- tak przełączyć układ, żeby była możłiwa praca kominka tylko na grzejniki (z pominięciem zasobnika),- włączyć w ten układ kocioł elektryczny, który pracowałby tylko na grzejniki? Za wszelkie porady i uwagi będziemy wdzięczni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2511776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.06.2008 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 przedstawiciel? niby kto? użytkownikctm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2511930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.06.2008 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Mam gorącą prośbę. Zadałem to pytanie jako temat w innej grupie, ale nikt nie dał mi żadnej odpowiedzi. Chcielibyśmy lekko zmodyfikować układ ogrzewania naszej chatki: teraz wygląda on tak: http://img262.imageshack.us/img262/4626/cojj9.th.png a chclibyśmy: - tak przełączyć układ, żeby była możłiwa praca kominka tylko na grzejniki (z pominięciem zasobnika), - włączyć w ten układ kocioł elektryczny, który tylko na grzejniki? Za wszelkie porady i uwagi będziemy wdzięczni. hydraulicznie to nie problem, ale może być problemem ze sterowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2511972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 13.06.2008 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 1. Czyli w którym miejscu i za pomocą jakich urządzeń (elektrozawó, wymiennik) wpiąć się z kotłem elektrycznym?A z tym kominkiem to jest sprawa tylko na szybkie rozgrzanie chałupki, czyli sterowanie może być ręczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2513248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzytkownikctm 18.06.2008 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 AWIk proponuje poniższe rozwiązanie. układ twojego bufora z solarami powinien zastąpić zasobnik c.w.u ze schematu http://www.alfaterm.pl/attachments/File/schematy/Otwarty%20r%C3%B3wnoleg%C5%82y%20z%20elektryc.pdf 1950 Z przyjemnością informuję, iż NIE JESTEM przedstawicielem firmy na C, ponadto ze znanych mi faktów po zmianie wszystkich przedstawicieli w firmie na C, żaden z obecnych nie posiada nawet 10% wiedzy szanownych forumowiczów którzy dają tu naprawdę fachowe rady i służą pożądną wiedzą ludziom którzy jej potrzebują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2522743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 18.06.2008 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Drodzy płaszczowcy! W jaki sposób wspieracie kominek np podczas zimy gdy w nocy trzebaby dokładać a nie macie gazu w ziemi? Która firma ogerująca butle zgodzi sie na mały odbiór gazu? (tylko wsparcie kominka). Ostatecznie odwołano u nas prowadzenie nitki gazowej mimo, ze była juz zaplanowana... Uprzedzajac pytania-sam kominek nie uciągnie przy kilku-kilkunastogodzinnych przerwach w paleniu a w domu maluchy..... doradźcie mi cos konkretnego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2523590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12marek 18.06.2008 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Witam,Jestem użytkownikiem kominka z płaszczem. Szukam kontaktu z osobami używającymi kominek i solary.Jeśli znajdzie się ktoś taki zapraszam tu: http://forum.muratordom.pl/post2564733.htm#2564733 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2523617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadon 19.06.2008 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Drodzy płaszczowcy! W jaki sposób wspieracie kominek np podczas zimy gdy w nocy trzebaby dokładać a nie macie gazu w ziemi? Która firma ogerująca butle zgodzi sie na mały odbiór gazu? (tylko wsparcie kominka). Ostatecznie odwołano u nas prowadzenie nitki gazowej mimo, ze była juz zaplanowana... Uprzedzajac pytania-sam kominek nie uciągnie przy kilku-kilkunastogodzinnych przerwach w paleniu a w domu maluchy..... doradźcie mi cos konkretnego.... nie wiem jak sie to będzie sprawowalo ale właśnie kończą mi instalacje kominek z pw , solary i piec na propan, gaz dostarczy dragongaz - umowa bez limitów dostaw, kar za niewykorzystanie gazu itp, na razie podpisana na rok a potem sie zobaczy, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2523769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 19.06.2008 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 AWIk proponuje poniższe rozwiązanie. układ twojego bufora z solarami powinien zastąpić zasobnik c.w.u ze schematu http://www.alfaterm.pl/attachments/File/schematy/Otwarty%20r%C3%B3wnoleg%C5%82y%20z%20elektryc.pdf 1950 Z przyjemnością informuję, iż NIE JESTEM przedstawicielem firmy na C, ponadto ze znanych mi faktów po zmianie wszystkich przedstawicieli w firmie na C, żaden z obecnych nie posiada nawet 10% wiedzy szanownych forumowiczów którzy dają tu naprawdę fachowe rady i służą pożądną wiedzą ludziom którzy jej potrzebują. Dzięki za zainteresowanie, tylko że my taki układ mamy już od 3 lat i chcielibyśmy go teraz "podrasować". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25542-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/120/#findComment-2523771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania