stander 21.11.2006 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Stander skąd ten alarm? Czyżby zabrakło prądu. Ja mam ustawiony Makroterm 24 KW kominek na 55 st. Temp włączenia pompy CWU na 30 st pompy CO na 33 st. Wentylator na 1 biegu moc 30% .Przedmuchów nie pamiętam .Mnie raz zadarzyło się zagotowac wode jak przez przypadek żona wyłączyła pompy zamiast wentylatora. Jak załaduje wieczorem kominek ok godż 23 -1 w nocy to żar mam do 6 rano.(niewielki ale moge z niego bez problemow rozpalić ogień). W zeszłym sezonien miałem ustawiona Wiech Sorry, ale to nie mój alarm się włącza, a Motofana70. Włączył się tylko panom instalatorom przy pierwszej próbie, bo nie odpowietrzyli płaszcza. Ja pytam jedynie o temperatury. U mnie jest jeszcze pompa schładzająca (ja mam CTM-a). ja od nie dawna tez mam CTM-a moze jakies porady jak go uzytkowac bo na razie jest zagorąco w domu Chciałabym móc radzić, ale też od niedawna palę w CTM-ie. U nas nie jest za gorąco (20 st. - podgrzewam do 22 i zostawiam kominek w spokoju do następnego dnia), nawet obawiam się, że przy dużych mrozach ciężko będzie nagrzać szybko dom. Ale mamy dużo kratek wentylacyjnych i nawiewów (większość jeszcze niezamknięta, trzeba to przed zimą zabezpieczyć). Może macie zadane zbyt wysokie temperatury albo ładujecie zbyt dużo drewna jak na taką pogodę? powoli ogarniamy się z kominkiem: ilość drewna i ustawienie grzejników jak macie nastawione temperatury w centralce, my ogrzewamy CWU i CO to na pompy i przepustnice co jakiś czas przestawiamy, bo nie wiemy co jest optymalne, jeszcze jedno jak długo macie żarek bo nam do rana gaśnie?? No właśnie my też eksperymentujemy. Trudno teraz powiedzieć, co będzie optymalne, bo temperatury na zewnątrz takie, że pali się na pół gwizdka albo wcale. Jak mrozik trochę ściśnie, to się dopiero pokaże. Myślę, że gdy kominek będę mocniej rozgrzewać, to o ciepłej wodzie zapomnę, bo będzie się dogrzewać na powrocie do 55. Teraz, jak mam temperaturę płaszcza w okolicach 40-45 (tyle wystarcza na kaloryfery, bo ciepło na dworze), to raz na dzień przełączam piecyk elektryczny na CWU, bo on "zarządza" zaworem trójdrogowym i wtedy woda nie idzie na kaloryfery, tylko do zasobnika. Nie przestawiam pompki CWU na sterowniku na niższą temp, bo wolę mieć w kranie wodę gorącą, nie letnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 22.11.2006 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Jak niskie temperatury załączania pompek mają się do tego co pisał Mario, że na powrocie powinno być ponad 61 stopni, aby nie dochodziło do wykraplania się wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 22.11.2006 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 No właśnie my też eksperymentujemy. Trudno teraz powiedzieć, co będzie optymalne, bo temperatury na zewnątrz takie, że pali się na pół gwizdka albo wcale. Jak mrozik trochę ściśnie, to się dopiero pokaże. Myślę, że gdy kominek będę mocniej rozgrzewać, to o ciepłej wodzie zapomnę, bo będzie się dogrzewać na powrocie do 55. Teraz, jak mam temperaturę płaszcza w okolicach 40-45 (tyle wystarcza na kaloryfery, bo ciepło na dworze), to raz na dzień przełączam piecyk elektryczny na CWU, bo on "zarządza" zaworem trójdrogowym i wtedy woda nie idzie na kaloryfery, tylko do zasobnika. Nie przestawiam pompki CWU na sterowniku na niższą temp, bo wolę mieć w kranie wodę gorącą, nie letnią. u nas nie ma trójdrogowego jest zwykły motylek ustawiony na środek trochę na wodę, trochę na grzejniki woda w kranie jest jak grzejemy gorąca jak przez kilka godzin stoi to dosyć ciepła, jak chcemy dużo gorącej to przełączamy na wodę i tyle jedno wiemy że jak na chwilkę zabrakło prądu to się od razu zamknęła przepustnica mam pytanie skąd wiecie jaka jest temp na powrocie?? to co jest na centralce to jest temp. wyjścia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 22.11.2006 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Jak niskie temperatury załączania pompek mają się do tego co pisał Mario, że na powrocie powinno być ponad 61 stopni, aby nie dochodziło do wykraplania się wkładu. w takim wypadku w domu byśmy mieli saunę przy takich temp. nic nie wiem o jakimś wykraplaniu, ktoś pisał też że trzymał przez 7h na temp. 45° Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 22.11.2006 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 jaki tam "mercedes" Majka?..... ale sie w koncu ktos do mnie odezwal:-)...hihi, dzieki D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 22.11.2006 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 a macie do tych swoich kominkow zamontowane wkladykominowe zaroodporne???...gdzie macie wyczystke z tych wkladow tzn jak jest ulokowana? D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 22.11.2006 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Daro Man ja mam komin systemowy Shiedla i nie mam rury żaroodpornej oprócz podłączania do komina. wyczystke mam w p.pokoju za szafą wysuwana na kółkach. Ale wszystko zależy od usytuowania kominka,projektu domu itp .Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 22.11.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 a macie do tych swoich kominkow zamontowane wkladykominowe zaroodporne???...gdzie macie wyczystke z tych wkladow tzn jak jest ulokowana? D. mamy wkład żaroodporny, jedna wyczystka w piwnicy, druga w salonie /mamy wkład połączony z dwoma kanałami spalinowymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 22.11.2006 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 mamy wkład połączony z dwoma kanałami spalinowymi a mozna wiedziec dlacego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 22.11.2006 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 mamy wkład połączony z dwoma kanałami spalinowymi a mozna wiedziec dlacego? jeden był za mały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 22.11.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 a macie do tych swoich kominkow zamontowane wkladykominowe zaroodporne???...gdzie macie wyczystke z tych wkladow tzn jak jest ulokowana? D. wyczystka jest chyba z komina mamy IBF systemowy i jest z drugiej strony komina niż kominek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ich_troje 22.11.2006 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Zaproponowano mi użycie systemu kominowego Schiedel Rondo Plus. Czy ktoś z was zna ten komin, warto go zastosować czy może poszukać czegoś lepszego?Może jakieś opinie, sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 22.11.2006 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 No wlasnie Alex_...chyba tak bede musial zrobic bo wyczystka od frontu chyba nie za bardzo......jest tu przeciez obudowa kominka> dzieki D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 22.11.2006 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Jak niskie temperatury załączania pompek mają się do tego co pisał Mario, że na powrocie powinno być ponad 61 stopni, aby nie dochodziło do wykraplania się wkładu. w takim wypadku w domu byśmy mieli saunę przy takich temp. nic nie wiem o jakimś wykraplaniu, ktoś pisał też że trzymał przez 7h na temp. 45° Ale przecież działanie zaworu trójdrogowego mieszającego polega chyba na tym, że można trzymać na powrocie do wkładu 60 stopni, a tylko nadwyżka ciepła pójdzie do odbiorników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 22.11.2006 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Jak niskie temperatury załączania pompek mają się do tego co pisał Mario, że na powrocie powinno być ponad 61 stopni, aby nie dochodziło do wykraplania się wkładu. w takim wypadku w domu byśmy mieli saunę przy takich temp. nic nie wiem o jakimś wykraplaniu, ktoś pisał też że trzymał przez 7h na temp. 45° Ale przecież działanie zaworu trójdrogowego mieszającego polega chyba na tym, że można trzymać na powrocie do wkładu 60 stopni, a tylko nadwyżka ciepła pójdzie do odbiorników Może jestem zmęczona ale się chyba nie rozumiemy, skąd wiadomo jaka jest temperatura na powrocie a ja nie mam trójdrogowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 22.11.2006 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Jak niskie temperatury załączania pompek mają się do tego co pisał Mario, że na powrocie powinno być ponad 61 stopni, aby nie dochodziło do wykraplania się wkładu. w takim wypadku w domu byśmy mieli saunę przy takich temp. nic nie wiem o jakimś wykraplaniu, ktoś pisał też że trzymał przez 7h na temp. 45° Ale przecież działanie zaworu trójdrogowego mieszającego polega chyba na tym, że można trzymać na powrocie do wkładu 60 stopni, a tylko nadwyżka ciepła pójdzie do odbiorników Może jestem zmęczona ale się chyba nie rozumiemy, skąd wiadomo jaka jest temperatura na powrocie a ja nie mam trójdrogowego u mnie jest czujnik. Jak temperatura spadnie za bardzo to włączy się kocioł gazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stander 22.11.2006 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Jak niskie temperatury załączania pompek mają się do tego co pisał Mario, że na powrocie powinno być ponad 61 stopni, aby nie dochodziło do wykraplania się wkładu. w takim wypadku w domu byśmy mieli saunę przy takich temp. nic nie wiem o jakimś wykraplaniu, ktoś pisał też że trzymał przez 7h na temp. 45° Ale przecież działanie zaworu trójdrogowego mieszającego polega chyba na tym, że można trzymać na powrocie do wkładu 60 stopni, a tylko nadwyżka ciepła pójdzie do odbiorników Może jestem zmęczona ale się chyba nie rozumiemy, skąd wiadomo jaka jest temperatura na powrocie a ja nie mam trójdrogowego U mnie na centralce CTM-a są cztery "światełka": przepustnicy i trzech pomp (w tym schładzania). Jedna normalnie włącza się na wyjściu, a druga załącza się, kiedy temp. wody na powrocie uzyska zadaną (wtedy wiem, "jaka jest temp. wody na powrocie", bo zapala się światełko przy oznaczeniu pompy AUX). Ta powracająca woda idzie na wymiennik płytowy i do zasobnika. To tak w uproszczeniu, bo działania całej tej plątaniny to w życiu Warszawy nie spamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stander 22.11.2006 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Zaproponowano mi użycie systemu kominowego Schiedel Rondo Plus. Czy ktoś z was zna ten komin, warto go zastosować czy może poszukać czegoś lepszego? Może jakieś opinie, sugestie? Ja mam Schiedla. W budowie OK, w użytkowaniu też. W projekcie był zwykły murowany komin i zajmowałby więcej miejsca niż ten, który postawiliśmy, a zmieściliśmy w systemowym dodatkowe kanały wentylacyjne. W betonowych bloczkach ceramiczne wkłady ocieplone na "okrętkę" sznurem mineralnym. Musisz tylko zwrócić uwagę na drugi komin, do dodatkowego żródła ciepła, bo jeśli masz piec gazowy czy olejowy, to drugi kanał musi mieć chyba inny, specjalny wkład ceramiczny niż ten na paliwa stałe. Nie wiem, co rozumiesz pisząc "lepsze". Jeśli chodzi o systemy, to to jest raczej jeden z częściej polecanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RASA 23.11.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 witam mam kominek cichewicz i wiem juz że jest zle podłączony mimo to pracuje ok , chciałbym podłaczyc cwu tylko mam pytanie aby nie ciągnąc rur czy jest mozliwość podłaczenia z instalacji co kominkowej do zasobnika pieca olejowego , czy misze prowdzic dodatkowe rury , nastepnie czy zastosować pompe czy zwór trójdrozny , i jak sterować zasonikiem jezeli włancz pompe ładująca zasobnik z pieca , , gdyz jak pracuje kominek to nie pracuje piec olejowy tylko jego pompa wiec chyba jest jakaś mozliwość właczenia pompy zasobnika i jego ładowania , nastpnie czy ma sens zastosować wentylator do kominka cichewicz i jaki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 23.11.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 witam mam kominek cichewicz i wiem juz że jest zle podłączony mimo to pracuje ok , chciałbym podłaczyc cwu tylko mam pytanie aby nie ciągnąc rur czy jest mozliwość podłaczenia z instalacji co kominkowej do zasobnika pieca olejowego , czy misze prowdzic dodatkowe rury , nastepnie czy zastosować pompe czy zwór trójdrozny , i jak sterować zasonikiem jezeli włancz pompe ładująca zasobnik z pieca , , gdyz jak pracuje kominek to nie pracuje piec olejowy tylko jego pompa wiec chyba jest jakaś mozliwość właczenia pompy zasobnika i jego ładowania , nastpnie czy ma sens zastosować wentylator do kominka cichewicz i jaki ? według mnie. - w instalacji co jest utrzymywane stałe ciśnienie. Wodę do układu co wprowadzasz raz, ewentualnie dopuszczasz, jak spada cisnienie. Łącząc te obwody, non-stop nowa woda musiałaby być dopuszczana, może to powodować zapowietrzanie sie grzejników i korodowanie instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania