2 godziny temu, nobility87 napisał:

A co się nie zgadza?

Podciągi mają zmniejszoną wysokość z h = 400 mm na h = 240 mm. Nie wiadomo czy zostały przeprowadzone obliczenia i czy odpowiednio zostało przeliczone nowe zbrojenie podłużne i nowe strzemiona !!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

18 godzin temu, d7d napisał:

Podciągi mają zmniejszoną wysokość z h = 400 mm na h = 240 mm. Nie wiadomo czy zostały przeprowadzone obliczenia i czy odpowiednio zostało przeliczone nowe zbrojenie podłużne i nowe strzemiona !!

Oczywiście obliczenia zostały przeprowadzone i wszystko zostało zrobione zgodnie ze sztuką.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To możesz spytać tego projektanta czy wydłużył te dwa podciągi i zbrojenie dolne i górne o 80 cm, czy zgęścił strzemiona i czy przewidział usunięcie tej ściany długości 80 cm.

Pokaż nowe rysunki konstrukcyjne podciągów po tych zmianach.