bpiter79 15.09.2020 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2020 ,Dokładnie. Pompa odpalona tydzień temu, więc nie mam nic innego, czym mogę się jarać. Jak na razie średni COP wychodzi 4.0. Jak na samo CWU to myślę, że tragedii nie ma, choć zawsze może być lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 15.09.2020 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2020 Dolne źródło przy inwerterze dostanie bardziej po garach. Ciekawe stwierdzenie, wszak inwerter mniej obciąża dolne źródło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 17.09.2020 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 Teoretycznie mniej. Ale w sposób ciągły co utrudnia regenerację i z dużo większą sprawnością czyli pobiera więcej energii z dolnego źródła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania