Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Mam pytamie ile kW Dla domku ok 180m ogrzewanie gazem chcę wystąpić od razu o warunki dla budowy i dla domu . Z linii napowietrzej mogę dostać od ręki max 6kW z linią w gruncie z której mogę dostac lepsze warunki (czytaj więcej kW) mam problemy. Muszę ciągnąć linie przez działkę sąsiada co nie jest za oczywiste, a poza tym do licznika miałbym ok 60m w linii prostej a jak się sąsiad ogrodzi ok500m! Czy 6 kW wystarczy?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25668-ile-kw-dla-domu/
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 61
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

...ile kW Dla domku ok 180m...

 

Faktycznie mało. Wszystko zależy od bilansu zapotrzebowania na moc. Spróbuj go sporządzić sam. Zrób zestawienie odniorników energii elektryczej, podaj ich moc i podlicz. Oczywiście nie wszytkie odbiorniki będą pracować jedocześnie co wpływa również na wynik końcowy zapotrzebowania. Standardowo to 10 kW. Ja mam 15 kW.

 

Pozdrawiam !

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25668-ile-kw-dla-domu/#findComment-465081
Udostępnij na innych stronach

moim zdaniem - wystarczy

chyba, ze planujesz w domu jednoczesny rozruch kilku silników ... :-?

wtedy wybije bezpieczniki ...

 

 

 

No tak, w ten sposób wystarczy też i 3kW tylko trzeba pamiętać żeby nie włączać na raz nic więcej niż czajnik bezprzewodowy :cry: :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25668-ile-kw-dla-domu/#findComment-465107
Udostępnij na innych stronach

Tomek - przydzielono mi 6,5 kW mocy

jednoczesnie pracowały urzadzenia o mocy co najmniej 9 kW - bez wybic bezpieczników ...

przydział mocy a zabezpieczenia przed i policznikowe - to dwie rózne rzeczy

jakie zabezpieczenia ZE Ci proponuje ?- to jest istotne ...

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25668-ile-kw-dla-domu/#findComment-465129
Udostępnij na innych stronach

Tomek - przydzielono mi 6,5 kW mocy

jednoczesnie pracowały urzadzenia o mocy co najmniej 9 kW - bez wybic bezpieczników ...

przydział mocy a zabezpieczenia przed i policznikowe - to dwie rózne rzeczy

jakie zabezpieczenia ZE Ci proponuje ?- to jest istotne ...

pzdr

 

 

To fakt

ale pamiętaj,że nie możesz dać większego zabezpieczenia od wartości dopuszczalnego obciążenia kabla. Wiadomym jest, że przy przydziale rzędu 6 kW ZE nie zastosuje kabla takiego jak dla np. 20 kW, czyli jeśli dasz większe zabezpieczenie i nadmiernie obcążysz linię to spalisz kabel

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25668-ile-kw-dla-domu/#findComment-465157
Udostępnij na innych stronach

ja będę miał 19 KW ,wydaje i sie ze to za dużo, ale jak zapytałem w ZE ile wpisać we wniosku to podpowiedzieli mi ze moze być 21 KW, lub 19 KW...innego nie proponowali, pewnie dlatego że za przyłaczenie płaci się za każdy kilowat i to dla nich interes....ale nie nazekam , bo w razie czego będzie zapas, lepiej więcej niż mniej
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25668-ile-kw-dla-domu/#findComment-465285
Udostępnij na innych stronach

Ważne jest zabezpieczenie przedlicznikowe. 16 [A] to takie minimum z którym należy się obchodzić jak z jajkiem. Pralka i zmywarka może już wywalić bezpiecznik... Moim zdaniem poniżej 25 [A] na fazę nie ma co schodzić...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25668-ile-kw-dla-domu/#findComment-465352
Udostępnij na innych stronach

nie planuje elektrycznego, tez uważam że to przesada , ale teraz to juz po sprawie , bo tyle mi przydzielili i za tyle KW zapłaciłem za przyłączenie , ponad 2.600 zł. , teraz bym wnioskował o mniej, ale coż forum zaczełem czytać juz po tym jak zapłaciłem i zamówiłem 19 kw , a teraz to bym wiedział...tródno, najwiżej bede mógł sobie spokojnie podłączać betoniarki, spawarki, ogrzewania elektryczne i inne.... trzeba czytać forum z tego wynika..:)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25668-ile-kw-dla-domu/#findComment-465370
Udostępnij na innych stronach

ja w zeszłym tygodniu wpisałem 12 kW, a później skontaktowałem sie z kolegą elektrykiem oto jego odpowiedź.

"

no nie za dobrze zrobiłeś.

Powinieneś podać moc 13 kW (a nie 12 kW) wtedy dostaniesz większe zabezpieczenie w złączu (25A a nie 20A) i będziesz miał rezerwę mocy. Opłata wynosi ok. 150,00 PLN/1kW więc tyle więcej to Cie bedzie kosztowało. "

 

Mam nadzieję, ze przy ostatecznej umowie będę mógł zmienić na 13-14.

 

A właśnie, czy jak w warunkach wpiszą mi 12 to czy bez większych wydatków będę mógł zwiększyć o te 2 kW?

 

Pozdrawiam

Grzesiek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25668-ile-kw-dla-domu/#findComment-465465
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za rady :p moje obawy się potwierdzają muszę powalczyć o kabel w ziemii i wpiszę za radą elektryka gregora2 :p 13 kW i wtedy będę miał zabezpieczenie 25A na fazę i duży spokój. Muszę tylko wybłagać sąsiada o zgodę na przekopanie się przez jego działkę (niestety juz zagospodarowaną ale mam nadzieje, że jak "zrujnowaną" trawę podlejeny " Bezalkoholowym" :wink: to dojdziemy do porozumienia. Jeszcze raz dzięki
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25668-ile-kw-dla-domu/#findComment-466124
Udostępnij na innych stronach

Witam:)

Coś mi się wydaje, że w dysputy wkradł się błąd. Otóż należy mówić o dwuch wielkościach.

Mocy przyłączeniowej = 15 kW

Mocy umownej = 6 kW

Zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A ( dla mocy przył. 15 kW)

I teraz od 15 kW pobierna jest opłata przyłączeniowa.

Zwiększenie mocy możliwe jest na podstawie nowych warunków i wiąże się z koniecznością dopłaty.

Teraz sprawa wykonania przyłącza. Do złącza kablowego lub napowietrznego leży to w gestii energetyki. Ona robi projekt i wykonuje. Nieświadomych wpuszcza w kanał sugerując że jak sami zrobią projek to odliczą 10% opłaty (1500 zł+VAT, hi hi hi). A Ty ile zapłacisz za projekt??

I jeszcze jedno, do 200m przyłącza opłata jest stała ryczałtowa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25668-ile-kw-dla-domu/#findComment-466146
Udostępnij na innych stronach

Powinieneś podać moc 13 kW (a nie 12 kW) wtedy dostaniesz większe zabezpieczenie w złączu (25A a nie 20A) i będziesz miał rezerwę mocy.

 

U mnie nie bardzo tak wyszło. Mam przydział 13,3 kW, a zabezpieczenie w złączu ma 20 A. Jeden raz miałem z tym problem - agregat tynkarski nie chciał pracować i na czas tynkowania zmieniłem bezpieczniki (bez porozumienia z energetyką) na 25 A.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25668-ile-kw-dla-domu/#findComment-466152
Udostępnij na innych stronach

To fakt

ale pamiętaj,że nie możesz dać większego zabezpieczenia od wartości dopuszczalnego obciążenia kabla. Wiadomym jest, że przy przydziale rzędu 6 kW ZE nie zastosuje kabla takiego jak dla np. 20 kW, czyli jeśli dasz większe zabezpieczenie i nadmiernie obcążysz linię to spalisz kabel

 

maxymow - w umowie, która zawarłem z ZE - zaproponowano mi typowe złacze kablowe napowietrzne ASXSN 4 x 16 mm

zabezpieczenia kupowałem ja

montował je "moj" elektryk

ZE tylko mi to oplombowało te zabezpieczenia ...

zastosowałem u siebie zabezpieczenie przedlicznikowe 32 A

policznikowe 25 A

nie oczczuwam zadnego dyskomforu przydzielenia mi "tylko" 6,5 kW mocy

a raczej satysfakcje ze nie dałem sobie "wcisnąc" ilus tam "papierkowych" kilowatów ...

 

:D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25668-ile-kw-dla-domu/#findComment-466270
Udostępnij na innych stronach

To fakt

ale pamiętaj,że nie możesz dać większego zabezpieczenia od wartości dopuszczalnego obciążenia kabla. Wiadomym jest, że przy przydziale rzędu 6 kW ZE nie zastosuje kabla takiego jak dla np. 20 kW, czyli jeśli dasz większe zabezpieczenie i nadmiernie obcążysz linię to spalisz kabel

 

maxymow - w umowie, która zawarłem z ZE - zaproponowano mi typowe złacze kablowe napowietrzne ASXSN 4 x 16 mm

zabezpieczenia kupowałem ja

montował je "moj" elektryk

ZE tylko mi to oplombowało te zabezpieczenia ...

zastosowałem u siebie zabezpieczenie przedlicznikowe 32 A

policznikowe 25 A nie oczczuwam zadnego dyskomforu przydzielenia mi "tylko" 6,5 kW mocy

a raczej satysfakcje ze nie dałem sobie "wcisnąc" ilus tam "papierkowych" kilowatów ...

 

:D

 

 

 

To zmienia postać rzeczy na Twoją korzyść, oczywiście. :D

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25668-ile-kw-dla-domu/#findComment-466276
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...