No cóż... :D

 

Ale mam plan wejść w Konceptus, wtedy wyjdę na 33kPLN i to będzie właśnie te 2kPLN różnicy o których mowa. Czas pokaże.

 

Swoją drogą bawi mnie to usilne przekonywanie PW do GW i w drugą stronę. Ja nie chcę PW i już. Ale nie mam zamiaru nikogo edukować dlaczego. To moje $$ i wybory. Każdy jest dorosły i wiek jakiej jest grubości jego portfel :)

Z rozbawieniem czytam te spory.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale mam plan wejść w Konceptus, wtedy wyjdę na 33kPLN i to będzie właśnie te 2kPLN różnicy o których mowa. Czas pokaże.

 

Swoją drogą bawi mnie to usilne przekonywanie PW do GW i w drugą stronę. Ja nie chcę PW i już. Ale nie mam zamiaru nikogo edukować dlaczego. To moje $$ i wybory. Każdy jest dorosły i wiek jakiej jest grubości jego portfel :)

Z rozbawieniem czytam te spory.

Pozdrawiam

No i gites.

Zauważyłem, że to od jakiegoś czasu trolle, które weszły w biznes z gruntowymi chcą przekonać przekonanych ;)

Ja używam powietrznej od 8 lat jak wspomniałem i nie narzekam, co więcej, przed powietrzną miałem ofertę na gruntową Chinkę z odwiertami za 20tys.zl ale wolałem za tą kwotę powietrzną :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z rozbawieniem czytam te spory.

 

Ubaw się kończy jak latasz z suszarką i rozmrażasz wymiennik lub sprężarkę.

Ubaw się kończy jak przy -7C (a tak mędrcy tego forum i producenci PC każą dobierać PC) załącza Ci się grzałka (i tu Arturo ma rację, po kiego grzyba PC jak wali grzałkami)

Ubaw się kończy jak Ci sprężarka chodzi po16-18h na dobę, zamiast 8-10h, bo tak "jest lepsze promieniowanie ciepła" i oczywiście nie ma to wpływu na żywotność sprężarki....;)

Ubaw się kończy jak sobie strzelisz PC PW bez gwarancji producenta, a jedynie serwisu, jakieś firemki która jednego dnia jest, a drugiego jej nie ma.....

Itd.

 

PS Kierunek dobry PC dobry, pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa gruntowa:

2800kWh*COP4=11200kWh

 

Pompa powietrze-woda:

11200kWh/COP3=3730kWh

 

3730kWh-2800kWh=930kWh

 

930kWh*0,33zl=306zl

 

Różnica w cenie zakupu pompy gruntowej z DZ a powietrznej ?

 

Już 10 lat temu mowilem, że jeśli różnica w cenie zakupu między gruntową a powietrzną będzie wieksza niż 2tys.zl to wybór jest prosty i oczywisty.

No i do tej pory wybór jest prosty i oczywisty.

 

Jak to się ładnie przyjęło na forum , powietrzna COP 3 , gruntowa COP 4. A ja bym powiedział, że PW COP 2 ,5 a GW COP 5.

Gruntowe przy 0/35 mają COP 4,5 i nie znalazłem na forum chyba nikogo komu by DZ osiągnęło 0 st.C .

W najzimniejsze miesiące utrzymuje się w granicach 2 do 7 st C. Latem grunt dochodzi do 18 st.C więc COP na CWU jest podobny jak w powietrznych .

Przecież powietrzna grzeje CWU głównie w nocy po wieczornym zużyciu kiedy temperatura na zewnątrz jest już niższa.

Podczas ostatnich mrozów podawali Cop 1,7 , to znowu grzałki.

Jak przymroziło to odrazu wrzało na forum , liczniki oszukują, w domu 17 st. C , PC wysadziło do góry, jakieś latanie z czajnikami z wrzątkiem bo wszystko w lodzie, masakra. Gruntowe w tym czasie pracują sobie w ciepełku z lekko zwiększoną mocą w sterylnych warunkach.

 

Dobrze by było aby każdy miał zaznaczone z jakiego regionu pochodzi bo na nic takie porównania jeżeli na zachodzie jest przeważnie 4-8 st cieplej niż na wschodzie a to już duża różnica.

Edytowane przez cangi80
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak to się ładnie przyjęło na forum , powietrzna COP 3 , gruntowa COP 4. A ja bym powiedział, że PW COP 2 ,5 a GW COP 5.

Gruntowe przy 0/35 mają COP 4,5 i nie znalazłem na forum chyba nikogo komu by DZ osiągnęło 0 st.C .

W najzimniejsze miesiące utrzymuje się w granicach 2 do 7 st C. Latem grunt dochodzi do 18 st.C więc COP na CWU jest podobny jak w powietrznych .

Przecież powietrzna grzeje CWU głównie w nocy po wieczornym zużyciu kiedy temperatura na zewnątrz jest już niższa.

Podczas ostatnich mrozów podawali Cop 1,7 , to znowu grzałki.

Jak przymroziło to odrazu wrzało na forum , liczniki oszukują, w domu 17 st. C , PC wysadziło do góy, jakieś latanie z czajnikami z wrządkiem bo wszystko w lodzie, masakra. Gruntowe w tym czasie pracują sobie w ciepełku z lekko zwiększoną mocą w sterylnych warunkach.

 

Dobrze by było aby każdy miał zaznaczone z jakiego regionu pochodzi bo na nic takie porównania jeżeli na zachodzie jest przeważnie 4-8 st cieplej niż na wschodzie a to już duża różnica.

A to sobie możesz mówić i klepać się wzajemnie po pleckach ;)

Ja bym powiedział, że gdybym grzał z COP 2,5 to by znaczyło, że zbudowałem niechcący dom pasywny,który ma zapotrzebowanie na ciepło ok.20kWh/m2/rok co nie jest możliwe przy mojej izolacji ale z laikiem nie będę podejmował dyskusji :D

Ale jesteś zupełnym laikiem i nie masz zielonego pojęcia o czym mowa ;)

Osobiście walą mnie copy i sropy bo dla mnie najważniejsze jest zapotrzebwanie domu na ciepło :)

 

A COP3 dla powietrznej,po 8 latach użytkowania i biorąc pod uwagę OZC uważam, że jest lekko zanizony, ale nie chciałem przeginać ;)

 

A mój dom ma zapotrzebowanie na ciepło 45kWh/m2/rok przy podobnej izolacji jak ProStas,z tym, że ja mam płytę fundamentową i pod płytą 20cm styro :)

Edytowane przez Arturo1972
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja Wam tylko dodam że na moje zgrubnie policzone 4,7kW jeden z dużych dostawców PC PW zaferował mi dwie jednostki

 

Panasonic SDC 9kW KIT-WC09J3E5

Moc grzewcza przy temp zewnętrznej -7°C = 6,12kW

 

oraz

 

Mitsubishi Eco Inverter 6kW SUZ-SWM60VA + EHSD-VM6D

Moc grzewcza przy temp zewnętrznej -7°C = 7,3kW

 

Jak rozumiem to też w dodatnich temp za duże pompy mające wspierać dom w ujemnych?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja Wam tylko dodam że na moje zgrubnie policzone 4,7kW jeden z dużych dostawców PC PW zaferował mi dwie jednostki

 

Panasonic SDC 9kW KIT-WC09J3E5

Moc grzewcza przy temp zewnętrznej -7°C = 6,12kW

 

oraz

 

Mitsubishi Eco Inverter 6kW SUZ-SWM60VA + EHSD-VM6D

Moc grzewcza przy temp zewnętrznej -7°C = 7,3kW

 

Jak rozumiem to też w dodatnich temp za duże pompy mające wspierać dom w ujemnych?

Czemu mówisz, że "za duże" ?

Jak dla mnie odpowiednie pod Twoje obciążenie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie pompa 9kW nie taktuje,bo nie ma prawa, a przy -20st.C dom potrzebuje "aż" 3,5kW. Przy wyższych temp. nudzi się bardzo ale mnie to akurat cieszy ;)

 

Masz mega ciepły dom sama bryła to sześcian bez durnych wodotrysków i się to odpłaca, a co masz w ścianach bo nie pamiętam?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ubaw się kończy jak przy -7C (a tak mędrcy tego forum i producenci PC każą dobierać PC)

Masz tyle argumentów przeciw PW więc po co kłamać.

Nikt nie poleca grzałek przy -7. W zależności od producenta i instalatora te polecane wartości są w zakresie (-20)..(-15) i coraz częściej bliżej -20.

 

Jak to się ładnie przyjęło na forum , powietrzna COP 3 , gruntowa COP 4. A ja bym powiedział, że PW COP 2 ,5 a GW COP 5.

Gruntowe przy 0/35 mają COP 4,5 i nie znalazłem na forum chyba nikogo komu by DZ osiągnęło 0 st.C .

PW cop=2,5 to bzdura w szczególności jak ma się wszędzie podłogówkę.

Popatrz na tabele cop-ów, które są liczone dla W35 a potem weź pod uwagę, że przez większość roku grzeję wodę w podłodze do 28-30 a w ostatnie mrozy do 33. Taaakie cop-y to wykręci :)

Tak, tak jest jeszcze cwu, którą w zależności od fantazji ludzie grzeją do ok. 48-55 st.C nie zmieni to obrazu całości bo latem cop cwu poszybuje do stratosfery.

Ale zgadzam się co do negacji przyjętych cop-ów 3 dla PW to stanowczo za mało.

 

PS

Gruntówkę osobiście bym brał gdyby były tańsze z normalnym DZ.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A to sobie możesz mówić i klepać się wzajemnie po pleckach ;)

Ja bym powiedział, że gdybym grzał z COP 2,5 to by znaczyło, że zbudowałem niechcący dom pasywny,który ma zapotrzebowanie na ciepło ok.20kWh/m2/rok co nie jest możliwe przy mojej izolacji ale z laikiem nie będę podejmował dyskusji :D

Ale jesteś zupełnym laikiem i nie masz zielonego pojęcia o czym mowa ;)

Osobiście walą mnie copy i sropy bo dla mnie najważniejsze jest zapotrzebwanie domu na ciepło :)

 

A COP3 dla powietrznej,po 8 latach użytkowania i biorąc pod uwagę OZC uważam, że jest lekko zanizony, ale nie chciałem przeginać ;)

 

A mój dom ma zapotrzebowanie na ciepło 45kWh/m2/rok przy podobnej izolacji jak ProStas,z tym, że ja mam płytę fundamentową i pod płytą 20cm styro :)

 

Jesteś za powietrzną bo masz niewielkie zapotrzebowanie i strata nie wielka w stosunku do gruntówki ale w tym temacie nie porównujemy zapotrzebowania.

Jak byś miał jeszcze oszczędniejszy to PC wogóle nie potrzebna , ogrzeje bytowy. Nie wszyscy mają takie domy i mogą przy PC GW zaoszczędzić duże pieniądze.

Nazywasz mnie laikiem , przeczytałem tysiące postów i widzę różnicę. Dolne żródło i wszyskie podłączenia wraz z uruchomieniem zrobiłem własnymi ręcami i wyniosło mnie 18 tys. Nigdy przez myśl mi nawet nie przeszło abym miał mieć powietrzną . Chciałem od razu mieć zrobione solidnie a nie jakieś wiatraczki stojące przed domem. Niektórzy tych wiatraczków mają już po dwa z każdej strony domu.

Są tacy co przy takim małym zapotrzebowaniu tylko i wyłącznie kable zalecają.

Powietrzna tylko jeżeli nie ma możliwości montażu gruntówki lub w małych oszczędnych domkach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Początek nie zachęca:

Project Duration

01-10-2005 to 30-09-2010

 

To jest problem takich dyskusji jak ta (potem pojawiają się takie kwiatki jak -7, 2,5, ...)

 

PC PW z przełomu wieków a dziś to jak dyliżans i Koenigsegg.

Gruntowe to dojrzała solidna technologia która w tym samym okresie niewiele się zmieniła (to nie przytyk, cały czas niezmiennie jest dobra :) )

 

Ale warto porównywać GW vs PW w realiach początku 3 dekady XXI w :)

 

edit.

Niemniej potwierdza zgrubne 3 i 4 (a nie bzdurne 2,5 i 5).

Dziś jednak ta różnica będzie poniż 1.

Edytowane przez giman
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zgadza się, w przypadku gruntowych można naprawdę niewiele poprawić. W przypadku powietrznych na pewno więcej, ale z drugiej strony współczynnik doskonałości az tak bardzo nie podskoczył. Nie mniej jednak ta różnica na pewno będzie teraz mniejsza. Z drugiej nobilitowanie pomp gruntowych, że osiągają spf 5, to lekkie nadużycie jak widać.

Sam instytut publikujący badania to raczej poważna instytucja. Nowszych badań nie znalazłem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...