cezary.pl 30.09.2021 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 (edytowane) Zasobnik Ci nie potrzebny, ale dobrze przemyślana cyrkulacja CWU już tak. Zwłaszcza że współczesna armatura oszczędza wodę i długo trzeba czekać aż doleci ciepła. Wylecz się jeszcze z tego kominka z płaszczem wodnym, na taki bez płaszcza. I tak później nie będzie Ci się chciało w nim palić. Co prawda nie tak nastrojowo jak kominkiem, klimy też dogrzeją zimą, a latem osuszą powietrze i schłodzą. PS Nie wiem co masz na myśli z tym podmieszaniem wody do rozdzielaczy. Grupa pompowa ma taki zawór trójdrożny i sama sobie dobiera zadaną ręcznie temp. zasilania pętli podłogówki.Do zasilania podłogówki, króciec w buforze ma 6/4", więc nie ma problemu z takiej średnicy zasilić dwa rozdzielacze.Z racji że bufor będziesz ogrzewał grzałkami, możliwe że zimą do wysokiej temp. konieczny jest na zasilaniu CWU zawór p-oparzeniowy z max nastawą do 60*C Edytowane 30 Września 2021 przez cezary.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba1234 30.09.2021 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Bufor z kominkiem w układzie zamkniętym warunek jak ktoś ogarnięty podłączy. U mnie naczynie przeponowe 80l. Kominek grzał bufor do 70st. wszystko ladnie działa. Przy takim dużym buforze i odpowiedniej średnicy zasilaniu/powrotu kominka raczej nigdy nie zadziała wężownica i reszta zabezpieczeń układu zamkniętego. Nie wiem dlaczego wszyscy mierzą innych swoją miara? " i tak nie będziesz palił w kominku z płaszczem zrób zwykły" Ja poprzedniej zimy spaliłem 2 tony brykietu i nie liczyłem ile drewna z budowy. Praktycznie codziennie rano kominek rozpalałem. Zajebista sprawa jakość spalania super bo większość energii pobiera bufor nie dusze kominka czysta szyba w domu ciepło.Do grupy pompowej zakładasz zawór 3d do tego siłownik i regulator pogodowy.Pierwszą zimę testujesz przepływy gdzie skręcić gdzie podkręcić później pogodówka załatwia resztę. Ja w salonie dołożyłem termostat i zawory na pętlach, zeby odcinać salon jak grzeje kominek. Termostat salusa z czujnikiem temp. podłogi ma fajną opcje że nie wychładza podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kampio88 30.09.2021 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 PS Nie wiem co masz na myśli z tym podmieszaniem wody do rozdzielaczy. Grupa pompowa ma taki zawór trójdrożny i sama sobie dobiera zadaną ręcznie temp. zasilania pętli podłogówki. Do ...... No może źle to napisałem ale chodziło i o zawór w grupie pompowej, i sterowanik właśnie do grupy z czujnikiem temperatury na piętrze i do drugiego takiego zestawu na parterze Czyli tak jak mówisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kampio88 30.09.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Kominek musi być bo kobita pieje , a poza tym m3 buka i dębu mam za 23pln ... No i z racji tego nie ma wyjścia. Klima to zbyt duży wydatek, poza tym brak wiedzy gdzie ją zamontować , a mam otwarta pustkę nad salonem aż do dachu, w planie jest też rekuperator karino z GWC, instalacja jest gotowa kwestia na czysto zamontować po malowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kampio88 30.09.2021 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Rozdzielaczy podlogowki w sumie to 3 sztuki, dwa szeregowo na parter i jeden na pietro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 30.09.2021 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Asolt napisał że od 3 lat montują po dwa króćce górnego wyjścia z bufora, więc 3 rozdzielacze nie będą problemem. Czy kominek będzie zasilał bufor grawitacyjnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kampio88 30.09.2021 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 cezary.pl myślę że coś tam będzie mieliło wodę jakąś pompka , plus zawór ochrony powrotu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kampio88 30.09.2021 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Póki co są dwie rury 28.kantherm.i 16 z wodą wystawione, dalej wszystko do przemyslenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kampio88 30.09.2021 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Jak mi się uda jutro trochę ogarnąć to zrobię zdjęcie na jakim etapie się zatrzymałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.09.2021 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Asolt napisał że od 3 lat montują po dwa króćce górnego wyjścia z bufora, więc 3 rozdzielacze nie będą problemem. Nic takiego nie napisałem, pisałem jedynie o dwoch mufach dla grzałek, wczesniejszje bufory miały tylko na jedną grzałkę. Co do wyjscia gornego to 6/4 jest wystarczajaca srednicą zasilania i podłogówki i grzejników w duzej ilosci. Niedługo bede podpinał 320 m2 podłogówki (58 obwodów) i 10 duzych grzejników z jednego krocca 1000l bufora. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kampio88 30.09.2021 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Powiedzmy że kominek będzie o taki . AQUARIUS PRESTIGE Z . Bo ogólnie nie wiem też jaką powinien mieć moc. Niestety projekt domu był na grzejnikach i z peletem, a trochę to zmieniłem dorabiając w tece projekt podlogowki, tylko że bez źródła ciepła i dlatego taka seria może i głupich pytan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kampio88 30.09.2021 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Nic takiego nie napisałem, pisałem jedynie o dwoch mufach dla grzałek, wczesniejszje bufory miały tylko na jedną grzałkę. Co do wyjscia gornego to 6/4 jest wystarczajaca srednicą zasilania i podłogówki i grzejników w duzej ilosci. Niedługo bede podpinał 320 m2 podłogówki (58 obwodów) i 10 duzych grzejników z jednego krocca 1000l bufora. Tak widziałem, oglądałem bufor tej firmy. I do wyjścia rozdzielacz ksv 125 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kampio88 30.09.2021 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 No dobra , jeszcze jedno pytanie z beczki pt bufor.Grzałka 8kw przez stycznik i termostat , ok, ale pełną mocą , czy rozbić to np na czasowo, 1grzalka po czasie 2 i jeśli dalej nie dogrzeje to 3 . I odstępy w grzałkach np po 30 minut?Czy ktoś z was ma coś takiego? Bo chyba nie chce mi się kombinować z jakimś sterownikiem typu logo czy moller Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.09.2021 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 No dobra , jeszcze jedno pytanie z beczki pt bufor. Grzałka 8kw przez stycznik i termostat , ok, ale pełną mocą , czy rozbić to np na czasowo, 1grzalka po czasie 2 i jeśli dalej nie dogrzeje to 3 . I odstępy w grzałkach np po 30 minut? .... Po co taki sposób grzania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 30.09.2021 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Oj Kampio Przypominasz mi, mnie samego kilka lat temu:D Zainwestuj w wiedzę ,czytaj , czytaj i jeszcze raz czytaj ,wszystko masz tu na forum . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 30.09.2021 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Z tym że trzymaj się ludzi mądrych z forum ,bajkopisarzy i tych co piszą aby pisać tu nie brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kampio88 30.09.2021 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Ok poświęcę dzisiaj noc w pracy żeby coś więcej się nauczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 01.10.2021 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2021 No dobra , jeszcze jedno pytanie z beczki pt bufor. Grzałka 8kw przez stycznik i termostat , ok, ale pełną mocą , czy rozbić to np na czasowo, 1grzalka po czasie 2 i jeśli dalej nie dogrzeje to 3 . I odstępy w grzałkach np po 30 minut? Czy ktoś z was ma coś takiego? Bo chyba nie chce mi się kombinować z jakimś sterownikiem typu logo czy moller Możesz puścić wszystko na max przez stycznik lub przez sterownik 3f który puszcza grzałki jedna po drugiej w sekundowych odstępach ( nie ma tak głośnego "klik") i następnie sukcesywnie je wyłącza przy zbliżaniu się do zadanej temperatury. Nie dziel grzałek na tak długie okresy załączeń i tak musisz dostarczyć tyle energii ile ci brakuje, bo inaczej może ci braknąć czasu w II taryfie. Im szybciej tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 01.10.2021 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2021 Mam u siebie grzałkę jak w poniższym linku ,ma wbudowane sterowanie z możliwością ustawienia histerazy. Używałem do czasu montażu pc ,działała dobrze http://www.grzalkielektryczne.pl/grzalka-ze-sterowaniem-temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 01.10.2021 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2021 LukaszP66Propozycja trochę droga jak dla rozwiązania ze zwykłym stycznikiem czy sterownikiem 3F, ale każdy sobie wybiera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257946-schemat-instalacji-bufora-z-kot%C5%82em-elektrycznym-i-kominkiem/page/4/#findComment-7950426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.