Schemat instalacji bufora z kotłem elektrycznym i kominkiem


Recommended Posts

Ja kupiłem taką https://www.e-grzalki.pl/product-pol-6609-GRZALKA-DO-BOJLERA-2000W-5-4-Z-TERMOREGULATOREM.html

 

do CWU umieszczona w połowie wys. bufora. A jak jeszcze nie miałem bufora, to ogrzewała cały dom (ruropiec)https://forum.muratordom.pl/asset.php?fid=285102&uid=211769&d=1452004204

Edytowane przez cezary.pl
  • Odpowiedzi 89
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

LukaszP66

Propozycja trochę droga jak dla rozwiązania ze zwykłym stycznikiem czy sterownikiem 3F, ale każdy sobie wybiera.

 

Zdaję sobie sprawę ,zależało mi na All-in-One .

Ja kupiłem taką https://www.e-grzalki.pl/product-pol-6609-GRZALKA-DO-BOJLERA-2000W-5-4-Z-TERMOREGULATOREM.html

 

do CWU umieszczona w połowie wys. bufora. A jak jeszcze nie miałem bufora, to ogrzewała cały dom (ruropiec)https://forum.muratordom.pl/asset.php?fid=285102&uid=211769&d=1452004204

 

Wiem że korzystałeś z ruro pieca ,jak się sprawuje pompa ?Zadowolony jesteś ?

Powoli zapominam o tym urządzeniu że pracuje coś takiego w domu.:D

 

Przede mną pierwsza zima od zamieszkania i na pewno będę jeszcze kręcił ustawieniami PC do optymalnej korelacji z buforem.

No dobra to będzie tak . Może być ? Tylko oczywiście zamiast kotła będzie kocioł z szybą w salonie

https://www.cichewicz.pl/files/news/id193/bufor_holzgas_800.jpeg

A co do grzałki beckera to droga nie powiem, ale mam kilka osób które tam pracują, może coś się da wyżebrać . Akurat u mnie w mieście mają chyba dwa zakłady produkcyjne
No dobra. Wszystko fajnie ale Panowie z firmy tu podanej przez kolegę jakoś chyba umarli, brak kontaktu, więc jaki inny bufor sensowny do mojej magicznej instalacji. Z wężownicą cwu w sobie tak żeby już nie kombinować drugiego baniaka na cwu. Ktoś może coś poleci ?

Mam pytanie w sprawie podłączenia kotła elektrycznego do bufora.

 

Podłogówka zasilana jest z dennicy, kocioł podłączony pod dennicą. Teraz mam taką sytuację rozgrzałem zimny bufor do 55st. Wszystko działa bufor się wychładza do np. 50 załącza się kocioł elektryczny i przez 10min zanim nagrzeje wodę z powrotu (30st) to tłoczy zimniejszą wodę niż mam w buforze i wychładza zasilanie z 50 robi się 45 i dopiero później nabija wyższym czynnikiem. Kominek ma zawór ochrony powrotu i puszcza 55na bufor tu czegoś takiego brakuje.

Zastanawiam się czy nie wpiąć elektryka niżej tam gdzie mam chłodniejszą wodę lub pościć przez wężownicę bufora mam dwie spięte do kupy.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...