masera 03.11.2020 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Wykonawca dał ciała i źle postawił słup - postawił na garach (pod słup podłożył kantówkę dla rozłożenia ciężaru) stropu zamiast na podciągu - podparł sobie w tym miejscu łączenie płatwi, które najprawdopodobniej źle wymierzył. Kierownik kazał mu to poprawić i z tego co widzę to po prostu przesunął słup na przygotowane miejsce a łączenie (wstępnie płatew była na tym słupie łączona na zakładkę w poziomie) "dozbroił" blachą z gwoździami. Rozpiętość płatwi wynosi około 4 m. W sumie końcówka jednej opiera się teraz na mieczu i trzyma na tym łączeniu z kolejną płatwią. Czy takie rozwiązanie jest poprawne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 04.11.2020 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Łączenia płatwi wypada w dość dobrym miejscu, lepszym niż gdyby było na słupie. Gdyby jeszcze zamek był odwrotnie niż narysowałeś to już by było idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania