Ryba007 13.11.2020 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 Tak sobie pomyślałem czy błędem byłoby zrobienie wpięcia wyrzutni z rekuperatora bezpośrednio do komina. Komin dla pieca gazowego mam zrobiony z kształtek Leier K36L2. Wentylacja będzie z kotłowni i garażu.Do głównego kanału będzie włożona rura koncentryczna (zapewne 100/60) pozostaje ogromna powierzchnia wokół tej rury. Średnica tego kanału to jakieś 25cm pow. 490cm2 minus rura koncentryczna 10cm pow. 78,5cm2 = 411,5cm2Wyrzut w rekuperacji to 20cm pow. 314cm2 Jakie mogą być konsekwencje? Zasysane powietrze do pieca będzie głównie z wyrzutni.Coś się będzie skraplać na zewnętrznej rurze koncentrycznej?Może się stworzyć jakieś nadciśnienie na dolocie do pieca? Zaleta taka, że nie muszę robić dodatkowego kominka na dachówce. A przy tej średnicy musiałyby być pewnie 2 kominki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.11.2020 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 Napiszę krótko - dobrze pomyślałeś - będzie to błędem i zagrożeniem - nie łączy się instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania