Rawyka 26.11.2020 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 (edytowane) Witam Posiadam pompe ciepla Atlantic Excelia Duo Al 11kW z grzałka 9 kW. Kocioł na wode 180l i to wszystko z podlogowka. Niestety instalator po zamontowaniu zostawił mnie z tym wszystkim nie tłumacząc jak ustawic m.in. krzywa ciepla. Dom 200 m2 a zużycie okoli 800-900 kWh na miesiac woda i CO.Gdy wszedłem w ustawienia krzywej grzewczej ustawienia były nastepujace: T; wyjscia -10/ 65Wplyw T wewnętrznej 50%Max T wyjscia 65Min T wyjscia 58Teraz ustawiłem sam na;T wyjscia-10/30Wplyw T wewnętrznej 40%Nachylenie 0.4Przesunięcie 0.5Max T wyjscia 35Min T wyjsca 30Do tego wylaczyl bezpieczniki od grzałki twierdząc ze będą zbyteczne ponieważ grzałka zalacza się przy okolo -25 stopniach.Czy ktoś mógłby mi doradzić czy takie ustawienia sa poprawne. Edytowane 26 Listopada 2020 przez Rawyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258817-ustawienia-pompy-ciepla-atlantic-alfa-ewelina-duo-al/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam.x 30.11.2023 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 poradziles sobie z tematem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258817-ustawienia-pompy-ciepla-atlantic-alfa-ewelina-duo-al/#findComment-8085280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania