zeniacki 05.12.2020 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Witam, Jestem w trakcie modernizacji kotłowni (do tej pory piec ekogroszek ogniwo 10kw) która będzie pracowała na pompie ciepła(Panasonic moboblok seria J 7kw) ale jak temperatury spadną załóżmy do -10 to odpalę ekogroszek. wszystko spięte buforem + 2 grupy pompowe na 2 oddzielne obiegi. Cała instalacja jest na rurkach miedzianych 28 i tu zaczynają się moje rozterki co do przepływów, gdyż rurka 28 jest ok ale np. facet od którego kupiłem pompę przysłał mi jeszcze rozdzielacz strefowy i filtr magnetyczny - FILTR MAGNETYCZNY MG1 RBM 3/4 CALA i ma w środku malutki przepływ więc zamóiwłem oddzielnie flamco xtream z DN25 na 1 cal separator powietrza i zanieczyszczeń a ten zostawie sobie do pompy cyrkulacyjnej od CWU więc straty nie ma, ale teraz chodzi mi o zawór strefowy gdyż niby przyłącze 1 cal ale DN20 i przepłwy 6m3/h max i czy to nie zaburzy starania żeby cała instalacja była na conajmniej DN 25 ? zawór to ESBE VZC162 (pomijam, że opinie o firmie średnie) i czy zostawić ten zawór czy jednak go sprzedać a kupić np afriso AZV643 ale też ma DN20 ale już 8m3/h lub może ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY STREFOWY 5/4 BARBERI DN25 ale też 8m3/h? czy nie kombinować i zostawić to co jest? Bardzo dziękuję za pomoc w temacie i pewnie w trakcie składania nie raz jeszcze o coś będę pytał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania