Hej

Mam bardzo mały wyciek z jakiejś instalacji, zrobiłem próbę ciśnieniową zimnej i ciepłej wody i są w porządku, czas przyszedł na podłogówkę i zrobiłem jak przykazano tj cisnienie próby 3,2 bara (około 1,5 razy większe od roboczego) najpier co 10 minut dobijałem do tego ciśnienia - trzy razy , potem przez 30 minut obserowałem spadek ciśnienia był mniejszy od 0,6 bara tak wiec przystąpiłem do odczytu po 2 godzinach i miedzy tym odczytem 30 minutowym a następnym który akurat miał miejsce po 1,5 h dodatkowej czyli nie było pełnych dwóch godzin po odczycie 30 minutowym ciśnienie spadło o 0,2 bara czyli próba jest niezaliczona.Próba była zrobiona na całym rozdzielaczu , wszystkie zawory zasilające rozdzielacz pozamykane ale na temperaturze około 28 stopni. Moje pytanie czy przez te 2 godziny aż tak sie ta woda wystudziła aby pokazać ten spadek ciśnienia? Długoś pętli sumarczynie około 700 m pert 16 mm

 

Ktoś coś kiedyś sie bawił profesjonalnie w takie sprawdzanie petli pod kątem wycieków?

 

pozdr

Edytowane przez jacentyy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W przypadku podłogówki jak cieknie to 99% przy rozdzielaczu. No chyba, że przewierciłeś rurę.

Próba ciśnienia dla plastiku to teoria...

Nabijaj przez pół dnia do 3 barów, dobijaj do skutku. Później zostaw na noc i ma nie drgnąć. Tak wygląda praktyka.

 

I zakręć wszystkie odpowietrzniki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hej

Mam bardzo mały wyciek z jakiejś instalacji, zrobiłem próbę ciśnieniową zimnej i ciepłej wody i są w porządku, czas przyszedł na podłogówkę i zrobiłem jak przykazano tj cisnienie próby 3,2 bara (około 1,5 razy większe od roboczego) najpier co 10 minut dobijałem do tego ciśnienia - trzy razy , potem przez 30 minut obserowałem spadek ciśnienia był mniejszy od 0,6 bara tak wiec przystąpiłem do odczytu po 2 godzinach i miedzy tym odczytem 30 minutowym a następnym który akurat miał miejsce po 1,5 h dodatkowej czyli nie było pełnych dwóch godzin po odczycie 30 minutowym ciśnienie spadło o 0,2 bara czyli próba jest niezaliczona.Próba była zrobiona na całym rozdzielaczu , wszystkie zawory zasilające rozdzielacz pozamykane ale na temperaturze około 28 stopni. Moje pytanie czy przez te 2 godziny aż tak sie ta woda wystudziła aby pokazać ten spadek ciśnienia? Długoś pętli sumarczynie około 700 m pert 16 mm

 

Ktoś coś kiedyś sie bawił profesjonalnie w takie sprawdzanie petli pod kątem wycieków?

 

pozdr

 

udało się znaleźć źródło wycieku ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...