vega87 21.01.2021 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Witam, mam mały problem, mam ogrzewanie nadmuchowe pompą ciepła i z tego co wiem w domu powinien być utrzymany bilans pomiędzy powietrzem nadmuchiwanym i wywiewanym a u mnie niestety jest podciśnienie i zasysa mi zimne powietrze każdą nieszczelnością. W ustawieniach pompy nie mogę ustawić większego wydatku powietrza nawiewanego żeby to zbilansować(oprogramowanie nie dopuszcza takiej możliwości) . Nawiew mam całkowicie odblokowany a wyciąg stłumiony gdzieś o 75% a nadal mam podciśnienie, filtry na wlocie i wylocie takie same. Trasy wywiewu i nawiewu są do siebie bardzo zbliżone a więc nie sądzę żeby opory znacząco się różniły. Skończyły mi się pomysły jak poradzić sobie z tym problemem. Ktoś ma jakiś pomysł jak to zbilansować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania