Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Wylewki masz 6 cm, a więc ;

- w większości musisz grzać całodobowo,

Ustawiasz ;

- krzywą grzewczą raczej płasko niż stromo,

- chcąc mieć mniej wyłączeń;

.......- należy zwiększyć temperaturę zasilania,

.......- zwiększyć pobór energii np; w garażu, salonie,

- musisz doświadczalnie dojść do optymalnych ustawień,

- sterownik na żądaną temperaturę;

........- zwiększasz histerezę sterownika, jeżeli ma taka możliwość,

-

  • Odpowiedzi 99
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Ja w garażu mam przy tych dużych mrozach 12stopni i grzejnik ustawiony na śnieżynkę.

Ta krzywa chyba nie jest ok. Daj dla 15stopni zasilanie 25, a dla -20 40.

Przez 3 tygodnie wygrzej konkretnie dom

Bez sensu ...

 

Pytający podczas grzaniu w T2 22.00-6.00 przy wysoko ustawionej krzywej grzewczej osiagnął w ciągu 8 godzin grzania wzrost temepratury o 0,2 stopnia , czyli w jego przypadku (na razie) takie grzanie odpada zupełnie.

 

Według mnie niech ustawi na termostacie 22,6 stopnia przy krzywej 0,5 stopnia i niech pompa działa nonstop , a raczej niech załaczaniem / włączaniem pompy steruje termostat.

 

Może jak kiedyś całkowicie wygrzeje dom , zniknie wilgoć to może wtedy może ponownie spróbować grzać w T2.

Na razie jednak nie ma sensu ..

I jeszcze jedno pytanie, górę też grzać do 22, 6 czy tam 22 czy wystarczy że grzeje na 20C,, tam tylko korzystamy z sypialni. Nic więcej. Bo generalnie na dole 22, 6 a u góry 20 I może ucieka to ciepło tam i dlatego tak temp wolno podchodzi do góry.
Kolejne pytanie, u góry mam. 2 nieużytkowe pokoje, tzn jakieś klamoty i w Pokoju rzeczy sportowe, treningowe, grzać tam normalnie czy przymknąć zawór trochę żeby np było tak 15 stopni? Czy normalnie zostawić na temp 20 u góry

Jak masz podłogówkę i nie masz żadnych termostatów na liniach to dławiąc na rotametrze przepływ w ten sposób obniżasz temperaturę w danym pomieszczeniu

Co do krzywej to musisz dobrać doświadczalnie , wyżej ustawiona krzywa szybciej nagrzeje dom i szybciej wyłączy termostat. Nisko ustawiona krzywa spowoduje że pompa może działać cały czas i termostat jej nie wyłączy albo zajmie jej sporo czasu.

Co do temperatur w pomieszczeniach to sam musisz zdecydować ..

 

Na razie krzywą zostaw , włącz termostat , ustaw na nim grzanie nonstop i obserwuj ile godzin się nagrzewa i czy nie ma problemi. Później zacznij obniżać krzwyą i obserwuj czy czasy nagrzewania sie zmieniły lub nie. Ustaw tak aby jak najszybciej rosła temperatura w domu i po zakończeniu grzania przez termostat dalej nie rosła tylko była taka jak powinna z ustawień termostatu.

 

Każdy dom ma własną krzywą grzewczą i sam musisz znaleźc optymlaną dla swojego domu.

Masz na pewno za wysoką krzywą grzewczą tyle że inna krzywa jest przy grzaniu ciągłym (bez termostatu) a grzaniem czasowym ...

Niższa krzywa mniejsze zużycie kw?

 

I tak i nie ...

 

Krzywa powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię domu zależną od warunków zewnętrznych.

 

Poprawnie dobrana krzywa nawet przy pracy ciągłej (bez termostatu) zapewni stabilną temperaturę w domu cały czas.

 

Zbyt niska spowoduje że dom będzie niedogrzany , zbyt wysoka że będzie przegrzany.

Tylko 5cm styropianu w posadzce ?? A pod styripianem kolejne warstwy to jakie??

 

Jeszcze trzeba zwrocic uwage czy pompa w czasie swojej pracy produkuje jakas sensowna moc ,a nie ze poprzez jakies nieodpowiednie ustawienia lub bledy w instalacji bedzie startowac ostro a potem godzinami bidaczyc na najmniejszej mocy pomimo ze temp.zasilania wysoka.

 

Nie grzejemy domu temperatura a dostarczona energia.

Dwa przyklady delta 2,przeplyw 9l/min,temp zasil 37 pompa dostarcza do budynku 1,25kwh co godzine pomimo ze zasilanie 37 w domu zima.

2.delta 4,przeplyw 16l/min,temp.zasilania 30st pompa dostarcza do budynku 4,5kwh co godzine pomimo ze temp.zasilania o 5st nizsza w domu upal.

 

Wydawało mi się że jak np. delta jest 1,2,3,4=większy przepływ a jak 5,6,7,8 itd=mniejszy przepływ.

25 plus 15, niektórzy wcale nie robią na strychu

 

No i po co ocieplać dach między krokwiami -Wystarczy bardzo dobrze docieplony strop. No chyba że w ( strychu są pomieszczenia mieszkalne, to fakt 15cm jest mało.

A jaka jest żywotności sprężarki? Ile powinna się włączać wyłączać średnio dziennie np? 100 razy przez 50 godzin to dużo czy mało i co zrobić żeby włączała i wyłączała się rzadziej

 

Wykonać dobrze instalację CO. Mam 1300h pracy i ok 370 wył - spowodowanie głównie harmonogramem jak również zmianą nastaw bo PC 3 miechy wiec -zabawa.

Jedno, drugiemu nie przeszkadza

 

Chłopie toż tak napisałem !!!!!!!!!!!!!!! Jak nie umiesz się przyznać do błędu ( że źle napisałeś ) to nie odpowiadaj wcale. Miej jaja

W jakich godzinach najlepiej grzać w g12w? 13 do 15 i np 4 do 6 rano? 45.C czy 1 do 3 w nocy żeby był mniejszy odstęp czasowy

 

Nie ma reguły -wszystko zależy od domu i jego akumulacji .Jednemu wystarczy grzać 5godz./doba drugi musi 24/24h

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...