mpepe 27.01.2021 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Wtam, w najbliższych dniach jak tylko pogoda się poprawi ekipa wchodzi na mój dach. Dach kopertowy około 40 stopni pochył w całości deskowany obecnie pokrycie blacha na rąbek prawdziwy rąbek nie klik. Pod blachodachówkę płaską plus wykonawca zaproponował na starej więźbie i starym deskowaniu nową papę na nią tradycyjnie kontrłatę i łatę . Poddasze nie zamieszkałe - strych . Czy takie rozwiązanie jest poprawne? Dodatkowo część dachu 40m2 w dobudowanej części ma spadek 6 stopni i długość 7m i 6 szrokości na nią wykonawca zaproponował rąbek stojący klik i papa pod spód? W specyfikacji rąbek ma minimalny spadek 8 stopni co w tej sytuacji? czy te 2 stopnie to w praktyce duży problem czy papa pod spodem zapewni odpowiednią izolację? I ostatnie pytanie czy podczas montaży paneli fotowoltaicznych jest możliwość poruszania się po obu rodzajach pokrycia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania