Milczar85 09.02.2021 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 (edytowane) Witam, Mamy z hydraulikiem mały problem z ogrzewaniem garażu w nowo wybudowanym domu.W całym domu jest ogrzewanie podłogowe (kocioł cerapur smart ZSB 24-5C, 2 grupy pompowe). W celu ogrzania garażu który jest doklejony z boku domu, hydraulik wystawił zasilanie wprost z kotła do grzejnika. Po zainstalowaniu grzejnika, okazało się że grzeje tylko 1/4 powierzchni grzejnika na górze i to tylko kiedy ustawiam na 100% pompę w kotle. Wszystko zostało odpowietrzone. Wydaje mi się że problemem jest za mały przepływ.Jak w takiej instalacji wymusić żeby grzejnik grzał całą powierzchnią? Myślałem nad dodatkową pompą na tym obiegu ale objawiam się czy to nie zakłóci pracy automatyki na ogrzewaniu podłogowym. Edytowane 9 Lutego 2021 przez Milczar85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 09.02.2021 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 A nie za niska temperatura wody z kotła?Do takiej instalacji (podłogowej) musi być grzejnik mocno przewymiarowany? Możesz przykręcić pętle podłogówki -dla chwilowego wymuszenia większego przepływu -ale tylko dla sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.02.2021 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Po jaką cholerę grzać garaż W razie W mały olejak 500W i kabel grzejny na przyłącze wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania