Witam,

w projekcie mojego domu założono, że w instalacji mechanicznej "Powietrze będzie doprowadzane do centrali przez czernię zlokalizowaną w ścianie budynku. Pomiędzy czerpnią a centralą będzie umieszczony moduł glikolowego gruntowego wymiennika ciepła"

W związku z tym w projekcie przyjęto, że z budynku wyprowadzone zostaną do gruntu przewody Ø32PE.

I tu pytanie na które nie mam odpowiedzi w projekcie: jakiej długości mają być te przewody do modułu GWC i na jakiej głębokości należy je wkopać?

Projektowana wydajność wentylacji 240m3/h.

 

Igor

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/260669-glikolowy-gwc-przewody-do-gruntu/
Udostępnij na innych stronach

Ja kupiłem 150m rury wodociągowej fi 32x3,0 PE100RC. Zwróć uwagę żeby była to wersja RC. Można ją układać bez podsypki piaskowej i zasypywać gruntem rodzimym.

Głębokość układania to im głębiej tym lepiej. Ale poniżej 2 metrów już nie ma sensu. U mnie było to ok.1,7-1,8m

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/260669-glikolowy-gwc-przewody-do-gruntu/#findComment-7894110
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.