Owczar 28.02.2021 01:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 W sumie od początku nie daje mi spokoju delta GZ. Wynosi ok 8 stopni przy przepływie 1m3/h. Według teoretycznych obliczeń projektanta powinienem mieć przepływ 1,9m3/h. Na kamerze termowizyjnej widać różnicę temperatur początku i końca każdego obwodu, aczkolwiek nie ma tragedii. Tak czy inaczej na wyjściu mam 32, a na powrocie 24. Obecna pompka lfp 25/80. Opory instalacji są spore z racji cienkich rurek. Zastanawiam się na wymianą na wilo Stratos 25/1-8. Na niej spokojnie uzyskam projektowane przepływy. Patrząc na charakterystyki, nie musiałbym jej gonić na max i myślę że w 100W bym się zmieścił. Więc jakieś 30W więcej niż obecna pompka. Tylko czy to się zapina?Zyskuje bardziej równomierną temperaturę powierzchni, więc temp wyjścia się obniży. Jeśli zejdę o 4 stopnie, to tak po razy drzwi z 32/24 uzyskam 30/26. Teraz pytanie ile pompa ciepła będzie w stanie zaoszczędzić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 28.02.2021 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Może napisz coś więcej o instalacji?Sama podłogowka? Ile pętli? Jak dlugie? Czy masz rotametry? Wydaje mi się, że jak zdławiłem mocno dwie pętle garażowe to też miałem deltę ok 8K a normalnie jest ok. 6K przy przepływie ok 2,5L/min a wbudowana pompka pracuje na 75% mocy ale pętle niedługie ok. 60-70m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.02.2021 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Mam ogrzewanie ścienne. Rurki 6mm w sekcjach po kilka metrów. Rotametry oczywiście są i nie jestem w stanie uzyskać na nich projektowanych przepływów, co zgadza się przepływem w całej instalacji widocznym na cieplomierzu. Projektowany opór instalacji na najdłuższej pętli to 21kPa, ale dochodzi tez opór na doprowadzeniu do rozdzielaczy i sumarycznie jest spory. Po zamknięciu danej sekcji przepływ na pozostałych się poprawia, ale generalnie wszystkie są zawsze włączone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 28.02.2021 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Nie mam tu doświadczenia ze ściennym.Domniemam tylko, że opór jest za duży.Czy za dużo wody nie 'ucieka' gdzieś tradycyjnym grzejnikiem który nie ma rotametru?Jeżeli masz ciepło -nie kombinowałbym, ale sprawdz, czy na pewno masz drożne rozdzielacze, tzn, podłącz zwykłą rurką 1 metrową wejście i wyjście czy wskazania pójdą na maxa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.02.2021 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Nie mam nic poza rozdzielaczami. Same rozdzielacze są drożne, podczas odpowietrzania układu wszystko ładnie płynęło (pompa o wysokiej wydajności podłączana do rozdzielaczy). Ciepło jest, bardziej chodzi o optymalizacje - bo w takim układzie pompa większośc czasu chodzi na GZ 32-35 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 28.02.2021 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Obniżenie temperatury zasilania = wyższa sprawność PC. Ale o ile ? i czy zarobi na nowa pompkę i pobrany prad.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.02.2021 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 O to właśnie jest pytanie obawiam się, że z tym może być problem, bo nowa pompka energooszczędna o takiej mocy to jednak spory wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 01.03.2021 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Uwzględniłbym to przy nastepnej modernizacji kotłowni za 5-10 lat.Lepsze jest wrogiem dobrego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.03.2021 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 A ja bym tą teorię jak najszybciej sprawdził Jakby wszyscy myśleli ,że lepsze jest wrogiem dobrego , to ciągle siedzielibyśmy na drzewach.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.03.2021 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Teoretyzując i zakładając deltę o połowę niższą, a tym samym temeperaturę wyjścia niższą o 2 stopnie. Zrobiłem mały test. Nie miałem jak obniżyć delty, ale obniżyłem moc pompy - niższe częstotliwości na inverterze. Dzięki temu delta GZ spadła do 6 stopni. Moc wyjściowa z 8,2 do 6,6 - czyli prawie proporcjonalnie. Czestotliwość z 60 na 44. Co ciekawe COP całego układu wzrosło z 4.1 do 4,45. Mamy zatem 0,35 różnicy. Ale to pewnie nie tylko delta GZ - bardzo możliwe, że ten punkt pracy sprężarki jest bardziej optymalny aniżeli 60Hz. Więc na poprawę SCOP składają się 2 czynniki plus niższa delta na DZ. Ale zakładając, że to tylko delta GZ.0,35 na samym ogrzewaniu (CWU osobna pompka), w ciągu sezonu jakieś 1000h na CO daje nam 350kWh oszczędności, w taniej taryfie niech będzie to nawet 130zł. Czyli pompka zwracać się będzie jakieś 12-15 lat. Case zupełnie nie opłacalny. Tak naprawdę pełna moc pompy potrzebna mi jest tylko poniżej -15 stopni, więc siłą rzeczy przez modbus mogę ograniczyć przełączanie na kolejne biegi do sytuacji ekstremalnych, a normalnie niech sobie śmiga dłużej, ale na niższej modulacji mocy. Nie dość, że działa ciszej, to w dodatku COP na CWU też jest lepsze, a samo dogrzanie w całym przekroju zbiornika jest lepsze, bo pompa w dłuższym czasie przewala tej wody więcej. Dzięki temu nawet z cyrkulacją CWU jeden zbiornik starcza na cały dzień. W pekrspektywie roku ilość cykli redukuje się minimum o 365. Suma sumarum, wymiana pompki mija się z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.03.2021 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Brawo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.03.2021 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 A jeszcze tak z ciekawości jakie macie u siebie delty gz i jaka moc pompy? Pozwoli to porównać przepływy. Tak dokładnie to u mnie nie mam nawet 1m3/h. Dzisiaj dokładnie to sprawdziłem i wychodziło 0.9 po wyczyszczeniu filtra mam 0.93-0.94. Co mnie jeszcze dziwi, pompka do CO, która pompuje swobodnie wodę w zbiorniku (zbiornik przepływowy) także nie osiąga 1m3. Patrząc na jej charakterystykę wygląda jakby opór wymiennika i filtra wynosił jakieś 5.5m słupa wody... Trochę dużo.Co ciekawe pompa grundfos 25-60 (czyli słabsza) do chłodzenia, która omija pompę ciepła i filtr daje mi lepsze przepływy (wniosek z rotametrow).Tam mam inny wymienik płytowy... Jakie opory dla takich przepływów może robić filtr siatkowy (sama obudowa bo bez siatki przepływ jest praktycznie taki sam).Myślałem jakiś czas temu o separatorze, który wyłapie więcej syfu z instalacji, a może przy okazji zmniejszy opór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.03.2021 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 A wymiennik skraplacza się nie zapchał?Czasem warto puściś wode w przeciwną strone i wypuściś przec filtr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.03.2021 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Z tego co wiem to pompa była płukana gdy poszła na serwis. Był problem z wymiennikiem dz. Podobno ten od gz był ok.Takie przepływy były od samego początku, a po płukaniu w sumie przepływ gz się nie zmienił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 04.03.2021 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 U mnie delta na gz 5°, pc c12i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 04.03.2021 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Jaka masz pompkę obiegowa od gz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 04.03.2021 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 (edytowane) Lfp sprinta 25-80 Edytowane 5 Marca 2021 przez dansing Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 04.03.2021 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Czyli taka jak moja. Najwyraźniej opory mojej instalacji są dużo większe. To delta na najwyższym biegu pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 04.03.2021 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Na dz delta 1,6° grundfos 25-105-180.W sumie od 31.12.20 do 04.03.21 poszło 1094kWh na co i cwu. 180m2 23° Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 04.03.2021 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Czyli taka jak moja. Najwyraźniej opory mojej instalacji są dużo większe. To delta na najwyższym biegu pompy? Delta na 1 biegu 36.00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania