Witam,

 

kupiłam mieszkanie od dewelopera. Problem dotyczy ciepłej wody. Zanim zacznie lecieć ciepła woda z kranu rano lub po dłuższym przestoju muszę spuścić 4 litry zimnej, zanim zacznie lecieć ciepła, więcej nim osiągnie najwyższą temperaturę. Deweloper przysłał jakiegoś wysłannika wspólnoty, gość przyszedł z uciętą butelką i stwierdził, że zaczęła lecieć ciepła w poniżej 3 litrów, wiec w normie, a poza tym to normalne - mam daleko do licznika i muszę spuścić całą drogę z rury biegnącą do mieszkania, zanim doleci docelowa. Ewidentna bzdura.

 

1) czy faktycznie są jakieś normy w tym zakresie?

2) jaka możne być przyczyna takiego problemu?

3) czy są osoby zajmujące się zawodowo badaniem temperatury wody z uprawnieniami do wydania sądu w tej sprawie i jakie są koszty takiej analizy?

 

z góry dziękuję za pomoc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

kupiłam mieszkanie od dewelopera. Problem dotyczy ciepłej wody. Zanim zacznie lecieć ciepła woda z kranu rano lub po dłuższym przestoju muszę spuścić 4 litry zimnej, zanim zacznie lecieć ciepła, więcej nim osiągnie najwyższą temperaturę. Deweloper przysłał jakiegoś wysłannika wspólnoty, gość przyszedł z uciętą butelką i stwierdził, że zaczęła lecieć ciepła w poniżej 3 litrów, wiec w normie, a poza tym to normalne - mam daleko do licznika i muszę spuścić całą drogę z rury biegnącą do mieszkania, zanim doleci docelowa. Ewidentna bzdura.

 

1) czy faktycznie są jakieś normy w tym zakresie?

2) jaka możne być przyczyna takiego problemu?

3) czy są osoby zajmujące się zawodowo badaniem temperatury wody z uprawnieniami do wydania sądu w tej sprawie i jakie są koszty takiej analizy?

 

ad.1 oczywiście reguluje to rozporządzenie w sprawie warunków technicznych a dokładnie:

§ 120. 1. W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej

wody powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej

3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych.

 

ad.2 rury poprowadzone zbyt długą trasą. zbyt duże średnice rur, zły projekt cyrkulacji

 

ad.3 biegły sądowy z zakresu budownictwa, znajdziesz na nich namiary w internecie

 

Jeśli przenosiłaś lokalizację punktów na inne niż w projekcie we własnym zakresie to developer się wybroni. Przepis tak naprawdę ma tylko zapis o objętości przewodów do punktu z cyrkulacją. Biegły z kamerą termowizyjną sprawdzając faktyczny przebieg przewodów i weryfikując jej średnicę obliczy objętość rur czy ma więcej niż 3 litry.

 

Należy pamiętać, że w przepisie jest tylko objętość rury. Napływająca ciepła woda może stopniowo mieszać się z tą wychłodzoną w rurach i powodować, że faktyczne odczucie cieplejszej wody będzie po wylaniu większej ilości wody niż te 3 litry.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...