MarcinBialezyn 29.11.2004 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Witam Wszystkich! Czy ktoś się orientuję, czy są jakieś przepisy określające minimalne ciśnienie wody w wodociągu?W moich okolicach ciśnienie jest bardzo słabe około 0,15Mbar i nie wiem czy mieści się to w jakiejkolwiek normie.Czy można wobec takiej sytuacji zażadąć od operatora wodociągów redukcji opłat itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 21.12.2004 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Witam, może jednak ktoś coś słyszał na ten temat??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 21.12.2004 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Jeśli Cię dobrze zrozumiałem to masz ciśnienie 1,5 bar. Wg polskiej normy powinno ono wynosić minimu 0,5 bar w wodociągu na przyłaczu budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 21.12.2004 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Czyli wynika z tego, że ciśnienie mieści się w normie... Trudno, co zrobić, chyba nie uda mi się wynegocjować jakieś tańszej ceny za wodę z powodu niższego ciśnienia niż w innych regionach obsługiwanych przez ten sam zakład wodociągowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikuś 21.12.2004 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Ciśnienie wody powinno być określone w umowie z wodociągami. Zażądaj regulaminu świadczenia usług zatwierdzonego przez Gminę (dokument ten musi posiadać każda firma świadcząca usługi wod-kan), tam też powinna być informacja na tn temat. Jeżeli ciśnienie jakie masz nie jest incydentalne i utrzymuje się stale, to jest to podstawa do negocjacji. Przyczyn niskiego ciśnienia może być wiele np: ogólna niewydolność sieci spowodowana zarośnięciem światła rur, dużymi wyciekami , zbyt małymi przekrojami rur, niskim ciśnieniem na ujęciu. Zjawiska te spowodują niskie ciśnienie na dużych obszarach zasilania. Mogą wystąpić i inne np: wadliwie wykonana wcinka, uszkodzona zasuwa na przyłączu, zatkane sitko na wodomierzu i wtedy problem dotyka jednej lub kilku sąsiednich posesji. Jeżeli zjawisko dotyczy dużej ilości odbiorców, to w kupie siła i wystąpcie gremialnie do wójta,burmistrza, prezydenta(niepotrzebne skreślić), natomiast w drugim przypadku problem powinny rozwiązać wodociągi. Reasumując, zacznij od przestudiowania w/w dokumentów. Serdecznie pozdrawiam Pikuś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikuś 21.12.2004 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Ale dałem się wpuścić: 0,15 Mbar toć to 0,15 MEGA bara tj 150.000 bar, a po staremu 150.000 atn. Cud że jeszcze nie odpłynąłeś razem z chatką To są dopiero parametry!! (powinno być nie więcej jak 6 bar) Pikuś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 21.12.2004 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 w pierwszym poście była oczywiście pomyłka, chodziło mi o 0,15 MPa, czyli 1,5 bar... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikuś 21.12.2004 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Jest to ciśnienie 1,5 bar oczywiście, które się mieści w standardowych warunkach zapisywanych w umowie i przepisach też. Szanse na tańszą wodę są praktycznie żadne Pikuś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 22.12.2004 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Te ciśnienia, o których piszecie, to są wymagania dla instalacji wewnętrznej, a nie sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 22.12.2004 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Czjnik wiadomo, że chodzi o ciśnienie za kurkiem głównym wodomierza w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 22.12.2004 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Grzesiek13, wręcz przeciwnie. Z pytania zadanego przez MarcinBialezyn jasno wynika, że chodzi o ciśnienie w sieci, a nie w instalacji. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Chyba zgodzisz się ze mną, że sformułowanie "w moich okolicach" raczej nie dotyczy instalacji. Wywnioskowałem, że MarcinBialezyn stoi przed dylematem: żądać od operatora zwiększenia ciśnienia w miejscu przyłączenia, czy zainstalować u siebie urządzenie do podnoszenia ciśnienia. Jeżeli prawidłowo zrozumiałem pytanie, to pierwsza możliwość praktycznie nie wchodzi w grę, a druga jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 22.12.2004 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Proponuje hydrofor. Masz od razu rozwiazanie problemu, a niezbyt wielkie to są pieniądze. Alternatywnie - pisanie pism, inspekcje z wodociągów w brudnych buciorach, frustrujące odpowiedzi odmowne, a potem ewentualne procesowanie sie z wodociągami...Szkoda czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 22.12.2004 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Czajnik faktycznie Marcin pisze o ciśnieniu w wodociągu w okolicy. Prawdą jest że nie jest on w stanie takowego pomierzyć, bo i tak się ono ciągle zmienia, a dane o ciśnieniu ma np. z manometru za wodomierzem. I wydaje mi się, że myśli on raczej o ciśnieniu za wodomierzem. To i tak nie ma znaczenia bo wszystko w rękach wodociągów, a raczej w możliwości podniesienia ciśnienia w sieci, lub jej wymiany. Napewno nic nie wskóra i pozostaje mu hydrofor. Pozdrawiam Krajana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 22.12.2004 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Cytuję "Warunki Techniczne":§ 114. 1. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów). 2. Jeżeli minimalne ciśnienie, określone w ust. 1, nie może być uzyskane ze względu na występujące stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej, należy zastosować odpowiednie urządzenia techniczne, zapewniające wymaganą jego wielkość w instalacji wodociągowej w budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 22.12.2004 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Dzięki za odpowiedzi. Dodam tylko, że pomiar ciśnienia jest bezpośrednio za wodomierzem, robiłem wywiad u sąsiadów i u nich jest podobnie.Jest to pomiar obecny, czyli z miesięcy o stosunkowo małym zapotrzebowaniu na wodę. Latem podczas suszy ciśnienie spada poniżej 1 bara, ale nigdy nie poniżej 0,5 bara. Więc ze strony prawnej nie mam punktu zaczepienia.Pozostaje mi ten hydrofor (chociaż nie wiem gdzie go moge umiejscowić w kotłowni) lub czekać 15 minut na zapełnienie wanny do kąpieli. I tutaj mam dodatkowe pytnia: j 1. Jaką powinnien mieć pojemność zbiornik hydrofora i jaka wydajność pompy? 2. Czy zaleca sie montowanie dodatkowego zbiornika przeponowego aby zabezpieczyć instalację wodną przed gwałtownym zamykaniem w przypadku zaworów kulowych? - jeżeli tak, to w przypadku hydrofora nie jest to już chyba konieczne, ponieważ spełnia on taką funkcję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 23.12.2004 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2004 Hydrofor powinien dobrac dystrybutor takiego sprzetu - my tu na forum przewaznie nie mamy az takiej wiedzy - bywa tu zaledwie paru specow od hydrauliki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 23.12.2004 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2004 MarcinBialezyn, zwróć uwagę, że ciśnienie, które mierzysz na przyłączu, to nie jest to samo ciśnienie, które masz na wypływie z punktu czerpalnego. Pomiędzy przyłączem i punktami poboru występuje spadek ciśnienia związany z oporami przepływu oraz różnicą wysokości. Jeżeli masz na przyłączu 1 bar, a przyłącze w piwnicy, to na przykład w łązience na piętrze na pewno nie będziesz miał odpowiedniego ciśnienia. Inna sprawa, że to może w ogóle nie być sprawą wodociągów, ale twojego projektanta instalacji i przyłącza. Dużo zależy od tego, co masz napisane w warunkach przyłączenia do sieci. Trzeba tu wyraźnie rozróżnić dwa przypadki: - deklarowane przez operatora parametry nie są dotrzymywane, wtedy masz prawo żądać od niego dotrzymania warunków lub rekompensaty finansowej - deklarowane przez operatora parametry są dotrzymane, ale są one niewystarczające dla twojej instalacji, wtedy twój projektant powinien zastosować lokalne urządzenie do podnoszenia ciśnienia, np. domowy zestaw hydroforowy ze zbiornikiem 20 lub 50 l. Dodatkowe naczynie wzbiorcze nie jest wtedy wymagane, jego funkcję przejmuje zbiornik w zestawie hydroforowym. Producenci: LFP LESZNO, GRUNDFOS, WILO i inni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania