a co się wiąże z pomiarem półpośrednim?

40kW teoretycznie starczy na początek, ale potem i tak trzeba będzie zwiększać, więc chyba lepiej od razu zrobić więcej, prawda?

 

Masz całkiem inny układ pomiarowy z przekładnikami. W standardową skrzynkę ZE tego ci nie włożą. Trzeba wymieniać. Opłaty też są inne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Swoją drogą to "ciekawy" temat, w którym jego autor nawet nie wie ile mocy potrzebuje. Nie przeszkadza Mu to szukać porad na forum, zresztą otrzymuje je m.in. od kol. henrykow, który ma blade pojęcie w takim temacie.

Krótko - tak jak wspomniał kol. marcin225 - do 40 kW / 63 A standardowe zasilanie i licznik bezpośredni, a jeśli więcej to pomiar półpośredni i zasilanie być może bezpośrednio z trafostacji. Reasumując - pismo do ZE a nie pogaduszki na forum.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Swoją drogą to "ciekawy" temat, w którym jego autor nawet nie wie ile mocy potrzebuje. Nie przeszkadza Mu to szukać porad na forum,

coś w tym złego albo niestosownego? :confused:

Wiem mniej więcej jakiej mocy potrzebuję, ale zdaję sobie sprawę, że nie są to standardowe wielkości i chcę wiedzieć z czym się to wiąże...

Zanim skieruję oficjalny wniosek o wydanie WT, to chcę temat przemyśleć i przedyskutować...Wiem, że dzisiaj większość najpierw robi, a potem myśli, ja jednak mam inne preferencje...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

WT masz za darmo, wydanie nic nie kosztuje . Na pewno będziesz potrzebował więcej niż 40 kW? Ile tych koparek tam masz? Może źle to liczysz. Pamiętaj , że jak wejdziesz w pomiar półpośredni to już na bank energię bierną będą zliczać...

 

Tak, na pewno.Wiem ile jaki sprzęt ma pobór. Minimum to 50kW na start, bo tyle PV będę mógł pod to podłączyć.

To ma być pomieszczenie pod kolokację koparek....nie chcę budować budynku na minimalistycznym 40kW , a potem nagle może się okazać, że nie ma możliwości rozbudowy, bo kabel za słaby dali...

 

o energii biernej jeszcze muszę poczytać trochę...nie mam wiedzie w ogóle na ten temat

dodałem:

no ale skoro i tak to zliczają, to ma to sens? ;)

Edytowane przez JTKirk
dodałem
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na bank to już zliczają i bez pomiaru półpośredniego.

Ciag dalszy w/w warunków przyłaczenia :

 

[ATTACH=CONFIG]454676[/ATTACH]

 

Pokaż mi rachunek na układzie bezpośrednim gdzie zliczają energię bierną. To że ma zapewnić nie znaczy , że naliczają opłaty- znaczy natomiast , że przymierzają się pomału żeby naliczać wszystkim dlatego też ostatnie lata to masowa wymiana zwykłych liczników na elektroniczne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, na pewno.Wiem ile jaki sprzęt ma pobór. Minimum to 50kW na start, bo tyle PV będę mógł pod to podłączyć.

To ma być pomieszczenie pod kolokację koparek....nie chcę budować budynku na minimalistycznym 40kW , a potem nagle może się okazać, że nie ma możliwości rozbudowy, bo kabel za słaby dali...

 

o energii biernej jeszcze muszę poczytać trochę...nie mam wiedzie w ogóle na ten temat

dodałem:

no ale skoro i tak to zliczają, to ma to sens? ;)

 

No to składaj o wydanie WT pod te 50 kW. Jak dostaniesz WT to się wszystko wyjaśni .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months później...
Swoją drogą to "ciekawy" temat, w którym jego autor nawet nie wie ile mocy potrzebuje. Nie przeszkadza Mu to szukać porad na forum, zresztą otrzymuje je m.in. od kol. henrykow, który ma blade pojęcie w takim temacie.

Krótko - tak jak wspomniał kol. marcin225 - do 40 kW / 63 A standardowe zasilanie i licznik bezpośredni, a jeśli więcej to pomiar półpośredni i zasilanie być może bezpośrednio z trafostacji. Reasumując - pismo do ZE a nie pogaduszki na forum.

 

Ty mistrzu merytorycznego pisania jesteś tu tylko dla odreagowania swojego niezadowolenia zawodowego, bo potrafisz tylko walić same merytoryczne treści, czytaj- merytoryczne treści związane ze wszystkim oprócz głównego wątka tematu i to praktycznie w każdym temacie, jesteś merytorycznym (sorki miało być notorycznym) forumowym klepaczem klawiatury a może jesteś forumowym omnibusikiem? bo tak się zachowujesz że jakbyś wszystko wiedział a piszesz po próżnicy, nie wstyd Ci?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to składaj o wydanie WT pod te 50 kW. Jak dostaniesz WT to się wszystko wyjaśni .

 

złożyłem w 2 wersjach - na 40kW i na 100kW - tylko po to, żeby zobaczyc czym się będzie różnić.

Wersja 40kW przyszła w terminie, na tę drugą jeszcze czekam i może to jeszcze trochę potrwać...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hej, a czy prowadząc działalność gospodarczą nie będziesz potrzebował osobnej faktury za prąd? Chodzi mi o rozliczenie chociażby z urzędem skarbowym. Opłata za prąd to chyba koszty, które będziesz mógł odliczyć. Porozmawiaj ze swoim księgowym. Jeżeli tak jest to faktura za zużycie musi być pod firmę więc osobne przyłącze,
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hej, a czy prowadząc działalność gospodarczą nie będziesz potrzebował osobnej faktury za prąd? Chodzi mi o rozliczenie chociażby z urzędem skarbowym. Opłata za prąd to chyba koszty, które będziesz mógł odliczyć. Porozmawiaj ze swoim księgowym. Jeżeli tak jest to faktura za zużycie musi być pod firmę więc osobne przyłącze,

 

Jak tylko powstanie firma, to od razu umowa z zakładem energetycznym zostanie przepisana na firmę...nie pisałem o tym, bo to oczywiste ;)

Ale na razie czekam cierpliwie na WT ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...