Zamarznięta podłogówka


matrix227

Recommended Posts

Skąd taka rozbieżność w ciśnieniu? Dlaczego z wodą ma być aż 8 barów?

 

Ponieważ woda ma większą gęstość i lepkość, przez co trudniej ją przepchnąć przez mikropęknięcia niż powietrze. (dla porównania, tak jak by szukać pęknięcia przy pomocy wody lub budyniu, przy tym drugim trzeba bardziej się wysilić aby go przepchnąć przez szczelinę).

Druga sprawa to bezpieczeństwo, pęknięcie elementu nadmuchanego 8bar jest mniej niebezpieczne w przypadku wody niż powietrza (spręż).

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy niższych temperaturach materiały są mniej plastyczne (sztywniejsze) i mikrowycieki mogą się nie pojawić.

Druga sprawa to w instalacji jest ~1.5bara, więc próba 5bar wystarczy (ja u siebie robię testy na 6bar maksymalnie powietrzem i zostawiam na 48h z wpiętym manometrem, jak po tym czasie powietrze w ogóle nie zeszło to układ uznaje za szczelny).

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy niższych temperaturach materiały są mniej plastyczne (sztywniejsze) i mikrowycieki mogą się nie pojawić.

Druga sprawa to w instalacji jest ~1.5bara, więc próba 5bar wystarczy (ja u siebie robię testy na 6bar maksymalnie powietrzem i zostawiam na 48h z wpiętym manometrem, jak po tym czasie powietrze w ogóle nie zeszło to układ uznaje za szczelny).

 

Dokładnie o to mi chodziło, więc próba z 8 barami jest na wyrost i niepotrzebna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U znajomego nie zdążyliśmy podłączyć kotła elektrycznego.

Nie był jeszcze zrobiony.

Wstawił w narożnych pokojach w parterówce grzejniki/farelki elektryczne, by nie dopuścić do zejścia temperatury poniżej 5 stopni.

Przez 2 tygodnie grzał farelkami w grudniu.

Później podłączył kocioł elektryczny, którego nie miał wcześniej.

 

 

Tutaj, to masakra.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko możesz nie zauważyć na manometrze wycieku powietrza w ilości 0,5 dm3

Przy próbie wodnej, w odpowietrzonej instalacji taki wyciek wskaże na manometrze "0"

 

Zgadza się, niewielki ubytek wody spowoduje dużą różnicę w ciśnieniu, ale wciąż pozostaje problem lepkości i gęstości która jest większa od powietrza i może nie ujawnić mikro uszkodzeń.

 

Generalnie niema idealnej metody, ale mimo wszystko ucieczkę 0.5dm3 w powietrzu także zauważysz.

W 300m rurki PEX16 jest około 135L, przy ucieczce 0.5dm3 dziennie to spadek ciśnienia o 0.03bar, po dwóch dniach 0.06bar.

Jest niewiele ale do zauważenia.

 

Najlepiej było by sprawdzać szczelność na gorącym płynie, ale do tego trzeba podłączyć kocioł który by chodził z dzień czy dwa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 8 months później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...