Piotr_87 09.08.2021 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 (edytowane) Witam Planuje wykonać samemu system rekuperacji i proszę o sprawdzenie moich założeń czy to będzie działać Domek parterowy 135 m2 kubatura około 400m3 2 osoby + pies ale docelowo zakładam 4 osoby i pies oczywiście Instalacja na rurach peflex 75mm, Anemostaty 125mm Chciałbym dobrać centrale z wymiennikiem entalpicznym od ECS Paruszewski myślę o CWP500/200 Rekuperator bedzie zamontowany na nie ogrzewanym ale ocieplonym stryszku Wywiewy Kuchnia 3x75 wymiana 80m3 płyta indukcyjna Łazienka duża (prysznic+wanna+wc) 3x75 wymiana 70m3 Łazienka mała (prysznic+wc) 3x75 wymiana 70m3 Nawiewy Salon 2 anemostaty 2x75 wymiana 100m3 Gabinet 1x75 wymiana 30m3 Sypialnia 3x75 wymiana 60m3 Pokój 1 1x75 wymiana 30m3 Pokój 2 1x75 wymiana 30m3 Kotłownia (zlew+pralka+suszarka) ogrzewanie pompa ciepła 1x75 wymiana 20m3 nad Salonem mamy uniesiony sufit skośny więc anemostaty muszę zamontować w zaznaczonych miejscach na ścianie szczytowej czy użyć dyszy dalekiego zasięgu ? Rysunek rozmieszczenia anemostatów Chyba jednak zamienię nawiew w kotłowni na wywiew bo nie mogę tego zbilansować Edytowane 9 Sierpnia 2021 przez Piotr_87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADI-mistrzu 16.08.2021 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2021 Zastanów się nad tym rekuperatorem, z tego co widzę niema ani nagrzewnicy wstępnej ani by-pass. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania