Babel1979 05.09.2021 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 WitamMam zamontowany rekuperator Vaillant var360/4 i niestety wg mnie coś jest nie tak. Ustawiłem wg zaleceń obroty na 4 i na panelu wyświetla się że wymiana jest z prędkością 180m3/h co wg mnie jest za mało bo mam dom 200m2. Serwisanci którzy montowali i kalibrowany cały system stwierdzili że jest ok i tyle wystarczy ale ja odczuwam dyskomfort i muszę ci jakiś czas otworzyć okno żeby "przewietrzyć" dom. Z tego co czytałem to minimalna wartość to 300m3/h a takiej wartości rekuperator nie osiąga nawet na programie 6 czyli najwyższym. Czy macie pomysł co może być nie tak PozdrawiamGrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 05.09.2021 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 dom nie potrzebuje usuwania dwutlenku wegla tylko ludzie. Sam budynek jako taki ma małe zapotrzebowanie na wentylację. Masz normy wg których się liczy wymianę powietrza jak chcesz być zgodnie z przepisami. Natomiast dziwi mnie konieczność otwierania okien. Sprawdź jaka jest wilgotność w budynku, może to z nią masz problem a nie z samą wymianą powietrza jako taką. Sporo ludzi na dużą wilgotność w powietrzu reaguje "duszno mi" i otwiera okna. A co można zrobić? Masz jakiś projekt tej instalacji? Z rozpisanymi wartościami wymiany dla poszczególnych pomieszczeń? Jak tak to sprawdzić. Jedna sprawa to rekuperator ale muszą być też odpowiednie rury pociągnięte do pomieszczeń i wyregulowane to tak aby raz było cicho a dwa przepływy były odpowiednie. Może być tak że masz w salonie za mało a sporo za dużo w łazience. Albo faktycznie reku jest za mały do projektowanej wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trike 07.09.2021 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Zwieksz przeplyw znamionowy w ustawieniach, poziom instalatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 07.09.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Najpierw ustal co powoduje dyskomfort. Może to wilgotność, a może zbyt wysoka temperatura? Żeby odczuć dyskomfort z powodu CO2 musiałbyś naprawdę skręcić wentylację. Niektórzy od rekuperacji oczekują rześkiego powietrza, ale ona nie chłodzi ani nie osusza gdy na zewnątrz jest wysoka wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 07.09.2021 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Witam.. Mam ten sam rekuperator. Sorry za podłączenie się do tematu....W opcjach zauważyłem, że "Odzysk ciepła" mam wyłączony, ale za nic nie mogę zmienić tej pozycji.Chciałbym włączyć. jak polecają na AUTO ale nie mam takiej możliwości.. Jakieś rady..?? Proszę... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trike 08.09.2021 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Na sterowniku multimatic menu / nastawy podstawowe / wentylacja a w reku menu / nastawy podstawowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 08.09.2021 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Na sterowniku multimatic menu / nastawy podstawowe / wentylacja a w reku menu / nastawy podstawowe Niestety nie mam sterownika, Jedynie sam rekuperator...ale dziś rano wyciągnąłem na chwilę wtyczkę a po powtórnym jej włączeniu tryb "Odzysk ciepła" włączył się sam... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 12.09.2021 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 (edytowane) Witam Mam zamontowany rekuperator Vaillant var360/4 i niestety wg mnie coś jest nie tak. Ustawiłem wg zaleceń obroty na 4 i na panelu wyświetla się że wymiana jest z prędkością 180m3/h co wg mnie jest za mało bo mam dom 200m2. Serwisanci którzy montowali i kalibrowany cały system stwierdzili że jest ok i tyle wystarczy ale ja odczuwam dyskomfort i muszę ci jakiś czas otworzyć okno żeby "przewietrzyć" dom. Z tego co czytałem to minimalna wartość to 300m3/h a takiej wartości rekuperator nie osiąga nawet na programie 6 czyli najwyższym. Czy macie pomysł co może być nie tak Witam... Podpowiedz mi proszę jak rozpoznajesz, kolejne biegi rekuperatora (1, 2, 3, 4...6)..?? U siebie na tym samym rekuperatorze, mam w ustawieniach jedynie nazwę siły wiania....czyli "znamionowa". "ograniczona", "zwiększona", "automatyczna"... Czy to są właśnie te biegi...??? I tak... Bieg pierwszy(ograniczona), używamy w zimie i przy nieobecności w domu... Bieg 2 i 3 (znamionowa i automatyczna) w czasie normalnej bytności w domu (pranie, gotowanie, praca w domu) Bieg 4 (zwiększona) przy jakiś większych smrodach w domu... Czy się mylę...?? Jak ustawić optymalną prędkość wiania w domu o powierzchni 120 m2...?? (zapewne bieg 2 lub 3)....tak..?? PS. Ze wszystkich czterech anemostatów na piętrze, huczy tylko jeden.... Czy można to jakoś wyregulować aby pozbyć się tego huku..?? A może tylko on pracuje a inne nie..?? (jak to sprawdzić..??) Pozdrawiam Edytowane 13 Września 2021 przez Munder Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 10.06.2022 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2022 (edytowane) Cześć... Po dziewięciu miesiącach wracam do tematu ustawień rekuperatora...Zima jakość "przeszła" bez większych sensacji. Mieliśmy na pompie ustawione 25 a w pokojach na dole i górze było 23 - 23,5 . Wilgotność w całym domu była w granicach 24-32%Nie zwracałem większej uwagi na rekuperację, która była ustawiona na "przepływ ograniczony" (105 m3 / h)Przyszła wiosna i, moim zdaniem, zaczęły się schody...Teraz, gdy to piszę jest wieczór (23.30) i na zewnątrz jest 17 st.C. W pokojach jest 24,5 - 24,8 st.C (! ! ? ?)Rekuperator pracuje nadal w opcji "ograniczonej" z tym, że zmieniłem (pisownia z ekranu rekuperatora) -> "przepływ obj. % NL" z 60% (105 m3 /h) na 70% (122 m3 /h). Temperaturę zadaną zmieniłem z 25 na 20 st.CTermometrem laserowym, na anemostatach, zmierzyłem temperaturę na wyciągu (łazienki i kuchnia) oraz na nawiewie (pokoje góra i dół) . Oba pomiary to 23. 4 - 23,7 st.C. Wilgotność w domu 56-60 % . Jeszcze w zimie, aby deski na podłogach nie wysychały ustawiłem na rekuperatorze wilgotność minimalną na 40 % a maksymalną na 58% i tak jest do teraz. ! ( po napisaniu tego postu zmieniłem na ustawienia minimalne czyli - min. 30 % oraz max - 50%)Nie wiem czy ma to znaczenie, bo w zimie nic się nie zmieniało. Cały czas miałem 24-32 %. (w pomieszczeniach)Nie wiem nawet czy mam, a jak mam, to jaki, wymiennik ciepła... Od dwóch dni próbuję połączyć się z hydraulikiem, który nie odbiera telefonu, a to on kupował to i montował, aby powiedział mi jak jest z tym wymiennikiem . Czy on jest w opcji czy może sprzedawany osobno jako coś dodatkowego ( jak grzałka wstępna) i dlatego mi go nie zamontował... Zdaję sobie sprawę, że rekuperacja to nie klimatyzacja i że nigdy nie popłynie z anemostatów rześkie, zimne powietrze , ale te 23,7, przy 17 na zewnątrz wydaje się, za dużo..Mój domek, to segment w szeregowcu o powierzchni (pokoje - góra oraz salon z otwartą kuchnią i miejscem na wysoki stół, to 120 m2 Zapewne zaraz znajdzie się ktoś, kto poradzi abym zmienił na przepływ znamionowy (który u mnie ma przepływ 175 m3 /h i jest to wartość minimalna)... Od razu mówię, że tak było ustawione przez całą dobę od wczorajszego rana do dzisiejszego rana. I oprócz tego, że rekuperator "pociągną dwa razy więcej prądu niż w opcji "ograniczona", "chodził" tak głośno, że było go słychać w pokojach na górze, to temperatura w pomieszczeniu się nie zmieniła. Tak samo było wczoraj jak i dziś.Proszę, jeśli to możliwe o ustosunkowanie się do tego co napisałem i podpowiedzenie mi co mam jeszcze zmienić Pozdrawiam Edytowane 10 Czerwca 2022 przez Munder Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 21.06.2022 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2022 (edytowane) Cześć... Proszę o podpowiedź...Czy aktywna opcja "odzysk ciepła" dotyczy tylko grzania (np w zimie) wdmuchiwanego świeżego powietrza, czy może dotyczy również chłodzenia wdmuchiwanego powietrza w lecie ( z tą różnicą, że obniżamy temperaturę zadaną)...??Zimą, temperaturę zadaną miałem ustawioną na 24stC. Nie odczuwałem większej różnicy bo ogrzewanie podłogowe miałem ustawione na tą samą temperaturę..Teraz, w okresie wiosennym i letnim, mam również aktywną opcję "odzysk ciepła" przy temperaturze zadanej 18stC.Tu odczuwam ogromną różnicę. Jest ciepło w pokojach (temp nawet 25,2 stC, gdzie temperatura na anemostatach, mierzona termometrem laserowym, to 24,5 stC) Nie wiem skąd się bierze. ten dyskomfort - z wilgotności (57- 57 %) czy może tylko z temperatury otoczenia czyli 25,2 stC..?? Jak to poustawiać na lata..?? Czy mam wyłączyć odzysk ciepła i utrzymywać nadal temperaturę zadaną na 18 stC..? Proszę o pomoc i podpowiedź jak to poustawiać (dom PozdrawiamCzy w lecie "odzysk ciepła powinien być aktywny..?? Edytowane 21 Czerwca 2022 przez Munder Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anci 25.08.2023 04:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2023 I jak z tym od zyskiem ciepła w lato? Powinien być włączony czy nie? Może ktoś wie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 25.08.2023 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2023 Latem masz odzysk chłodu.Skoro wewnątrz masz np. 24 st.C a na zewnątrz 32. To jasne, że włączyć. Da to niewiele ale zawsze będziesz wtłaczał do domu coś chłodniejszego niż 32. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.