basset 11.12.2004 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2004 Temat brzmi nieco dziwacznie ale nad czyms takim sie zastanawiam- wiekszosc scian bedzie 2W i to raczej mozna nazwac zasadnicza technologia, ale mam tez jedna ze scian ktora ma byc oblozona klinkierem i w tym miejscu chce zastosowac 3W. Co sadzicie o tym pomysle i jakie proponujecie szerokosci fundamentow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26516-fundament-dla-domu-ze-scianami-2w-3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 11.12.2004 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2004 Odpowiedz prosta, przy fundamentach jednolitych (1W), pod ścianą 2W zastosuj fundament o grubości ściany nośnej, a pod ścianą 3W zrób fundament jednolity (1W) grubości 3 cm mniej niż całkowita grubość ściany 3W. Możesz też zrobić pod wszystkim ścianami fundament jednoli o grubości ściany nośnej, a pod ścianą 3W dodatkowo zastosować fundament 3W, gdzie ściana osłonowa stoi na ławie i będzie wymurowana z bloczków betonowych o grubości 12cm i mocowana kotwami do głównej (nośnej) ściany fundamentowej. W środku zastosujesz styropian Domek z podobnym rozwiązaniem stoi w Małkini i wygląda super, ale klinkier jest tylko od frontu. http://www.republika.pl/mdzalewscy/rzut1.jpghttp://www.republika.pl/mdzalewscy/rzut2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26516-fundament-dla-domu-ze-scianami-2w-3w/#findComment-484127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
burgundczyk 11.12.2004 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2004 Mam następujące ściany: 1) 25 ceramika + 15 styropian + 12 elewacja = 51 --> fundament 25 (2*12bloczek) + 10 styropian + 12 bloczek = 47 2) 44 ceramika --> fundament 38 bloczek, ocieplenie fundamentu od wewnatrz Nie bede podejmowal dyskusji na temat ocieplania/nieocieplania fundamentu Pozdrawiam, burgundczyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26516-fundament-dla-domu-ze-scianami-2w-3w/#findComment-484152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basset 11.12.2004 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2004 Dziekuje za posty. Obawialem sie ze to moze dziwny pomysl z laczeniem technologii ale teraz jeszcze bardziej jestem za tym rozwiazaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26516-fundament-dla-domu-ze-scianami-2w-3w/#findComment-484155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 12.12.2004 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Bassetrozmawiałem z moim konstruktorem, który mi przypomniał, że ściana osłonowa z klinkieru tez ma swoją wage i nalezy fundament postawić na tyle szeroki (i odpowiednio uzbrojony) aby ten ciężar dobrze przenieśc na grunt. I tutaj dochodzimy do koniecznościo wzięcia pod uwage wysokości scianki osłonowej (parter czy pietro lub więcej?) oraz gruntu (nosny czy słabonośny). Tak czy owak fundament może mieć rózne szerokości a pod ścianke 3w musi być szerszy aby po stronie ścianki osłonowej wystawał na conajmniej 5cm poza obrys ścianki. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26516-fundament-dla-domu-ze-scianami-2w-3w/#findComment-484311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basset 12.12.2004 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 ...I tutaj dochodzimy do koniecznościo wzięcia pod uwage wysokości scianki osłonowej (parter czy pietro lub więcej?) oraz gruntu (nosny czy słabonośny)... Co do wysokosci to ma to byc parter (budynek parterowy z poddaszem ) a w sprawie gruntu ciezko mi sie wypowiedziec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26516-fundament-dla-domu-ze-scianami-2w-3w/#findComment-484337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 12.12.2004 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Jesli to nie jest wysoka ściana (mówimy o tej 3w!) to zdecydowanie powinna wystarczyć ława poszerzona o 5 cm poza zewnetrzna krawędź ścianki osłonowej. Przy murowaniu poproś murarzy o wykonanie takiego skosu o wymiarach 5x5 z zaprawy aby potem lepiej sie układała izolacja pozioma na tym załamaniu. Pomyśl tez o dylatacji na brzegach ścianki 3w, tam gdzie się łaczy ze scianka 2w bo w przeciwnym razie będzie tam czesto pękać a poniewaz to elewacja to pewnie nie byłbyś z tego zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26516-fundament-dla-domu-ze-scianami-2w-3w/#findComment-484341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.01.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 mnie tez bardzo interesuja sprawy fundamnetow pod 3 warstowa sciane moze macie jakies rysunki, namiary, strony www ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26516-fundament-dla-domu-ze-scianami-2w-3w/#findComment-503288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania