SzabelFTN 28.10.2021 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 Witam forumowiczów.Zakładam ten temat ponieważ jest bardzo mało informacji o tejże pompie w polskim internecie.Sam mam ją zainstalowaną od niedawna i na razie się jej uczę / bawię się / sprawdzam / testuję.Do pompy mam dokupiony wewnętrzny termostat z regulatorem.W domu mam także zainstalowaną rekuperację z odzyskiem ciepła. Bardzo proszę o kontakt osoby z tą pompą. Chciałbym wymienić spostrzeżenia, dowiedzieć się czegoś. Może sam komuś pomogę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 29.10.2021 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Witam forumowiczów. Zakładam ten temat ponieważ jest bardzo mało informacji o tejże pompie w polskim internecie. Sam mam ją zainstalowaną od niedawna i na razie się jej uczę / bawię się / sprawdzam / testuję. Do pompy mam dokupiony wewnętrzny termostat z regulatorem. W domu mam także zainstalowaną rekuperację z odzyskiem ciepła. Bardzo proszę o kontakt osoby z tą pompą. Chciałbym wymienić spostrzeżenia, dowiedzieć się czegoś. Może sam komuś pomogę. Pozdrawiam. Poszukaj wpisów kolegi pytajnick zdaje się on ma taką, tylko bez opcji Duo. On najlepiej wypowie się nt tej PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzabelFTN 29.10.2021 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Poszukaj wpisów kolegi pytajnick zdaje się on ma taką, tylko bez opcji Duo. On najlepiej wypowie się nt tej PC Chyba nie ten nick podałeś. Wyszukiwarka po wyszukaniu tego nicku nie wyrzuca żadnych tematów odnośnie pomp ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 30.10.2021 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 Chyba nie ten nick podałeś. Wyszukiwarka po wyszukaniu tego nicku nie wyrzuca żadnych tematów odnośnie pomp ciepła. Bo ta wyszukiwarka jest do dupy i trudno się z niej korzysta. Szukaj gościa tutaj https://forum.muratordom.pl/member.php?250254-Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 30.10.2021 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 Tak z ciekawości, czemu wybrałeś pompe której nikt nie ma, a nie sprawdzonego Panasonica których pełno w Polsce i tu na forum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzabelFTN 31.10.2021 03:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2021 Tak z ciekawości, czemu wybrałeś pompe której nikt nie ma, a nie sprawdzonego Panasonica których pełno w Polsce i tu na forum? To było tak, że ktoś budował mi dom. A Brat tego gościa zajmuje się montażem pomp i rekuperacji (akurat takich). Wziąłem wszystko razem. Dostałem spory rabat, więc się opłacało. Serwis mam na miejscu bez problemu. A na tamtą chwilę nie miałem nigdy z tym styczności ani żadnego rozeznania. Zaryzykowałem. Na razie nie żałuję. Ale fanie byłoby wymienić z kimś doświadczenia. Jeśli nie, to dobrze byłoby chociaż pomóc w czyś komuś. Może te pompy nie są takie złe tylko po prostu mało popularne bo wszyscy zawsze polecają panasonic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 31.10.2021 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2021 Tak z ciekawości, czemu wybrałeś pompe której nikt nie ma, a nie sprawdzonego Panasonica których pełno w Polsce i tu na forum? Heh..."nikt nie ma'? Nie ma czego? Tych pomp czy problemów z nimi? Jak ktoś miał instalatora, który o swoim kliencie zapomina zaraz po montażu PC i skasowaniu, to gdzie najpierw zagląda? Mojemu sąsiadowi najpierw tacy polecili zrobić fundament pod PC ale nikt nie powiedział ile nad gruntem (pisałem o tym w innym wątku) i dopiero jak mu zwróciłem uwagę, to dopytał. Zmienił, firma przyjechała (250km) posadowiła PC i... od 13.10 ciągle nie chodzi, bo czegoś zapomnieli i dotąd nie przyjechali a on posadzki chciał wygrzewać. Cóż, tak to jest jak się nasłucha o "liderach sprzedaży" i "najlepszych parametrach" zamiast popytać UŻYTKOWNKÓW, którym dana firma montowała czy zadowoleni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 31.10.2021 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2021 Poszukaj wpisów kolegi pytajnick zdaje się on ma taką, tylko bez opcji Duo. On najlepiej wypowie się nt tej PC Niestety, nie wypowiem się o Atlanticu na R32 bo mam na 410 ,a to inna bajka w temacie ustawień i sterowania. "Ktoś sobie wymyślił, by skomplikować nowe" jak powiedział mój instalator i musiał to rozkminiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzabelFTN 01.11.2021 00:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2021 Heh..."nikt nie ma'? Nie ma czego? Tych pomp czy problemów z nimi? Jak ktoś miał instalatora, który o swoim kliencie zapomina zaraz po montażu PC i skasowaniu, to gdzie najpierw zagląda? Mojemu sąsiadowi najpierw tacy polecili zrobić fundament pod PC ale nikt nie powiedział ile nad gruntem (pisałem o tym w innym wątku) i dopiero jak mu zwróciłem uwagę, to dopytał. Zmienił, firma przyjechała (250km) posadowiła PC i... od 13.10 ciągle nie chodzi, bo czegoś zapomnieli i dotąd nie przyjechali a on posadzki chciał wygrzewać. Cóż, tak to jest jak się nasłucha o "liderach sprzedaży" i "najlepszych parametrach" zamiast popytać UŻYTKOWNKÓW, którym dana firma montowała czy zadowoleni. Ja jeśli chodzi o obsługę serwisową jestem zadowolony. Telefon odbiera prawie zawsze albo później oddzwania. Jeśli musiał to przyjeżdżał w ciągu tygodnia, góra dwóch. Także tutaj jest na plus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephik 03.11.2021 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Ja mam Atlantica Duo na R32 8kw tylko ten sezon będę miał niemiarodajny bo nie zdążyłem ocieplenia dokończyć ogólnie ok, największym minusem jest to że oprogramowanie ma bardzo słabe możliwości podglądu statystyk pracy sprężarki tj. ilość godzin pracy, defrostów itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 03.11.2021 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Ja mam Atlantica Duo na R32 8kw tylko ten sezon będę miał niemiarodajny bo nie zdążyłem ocieplenia dokończyć ogólnie ok, największym minusem jest to że oprogramowanie ma bardzo słabe możliwości podglądu statystyk pracy sprężarki tj. ilość godzin pracy, defrostów itp A i owszem. W Atlanticu do takich danych można wejść z tzw poziomu instalatora, czyli trzeba wiedzieć jak W moim 'starym' modelu instalator włączył na tablecie co trzeba i miał cały rozkład pracy mojej PC przez ponad rok. Można to również zobaczyć na wyświetlaczu PC. Jak będziesz miał pierwszy przegląd, to zobaczysz ile tego jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 03.11.2021 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Ja jeśli chodzi o obsługę serwisową jestem zadowolony. Telefon odbiera prawie zawsze albo później oddzwania. Jeśli musiał to przyjeżdżał w ciągu tygodnia, góra dwóch. Także tutaj jest na plus Ja też nie mam problemu z instalatorem i ma pół godziny drogi do mnie. Sąsiad się skusił na "lidera sprzedaży" i firmę mającą do niego 250km. PC do dziś nie ruszyła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephik 04.11.2021 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 A i owszem. W Atlanticu do takich danych można wejść z tzw poziomu instalatora, czyli trzeba wiedzieć jak W moim 'starym' modelu instalator włączył na tablecie co trzeba i miał cały rozkład pracy mojej PC przez ponad rok. Można to również zobaczyć na wyświetlaczu PC. Jak będziesz miał pierwszy przegląd, to zobaczysz ile tego jest. Wiem jak wejść w tryb instalatora. Nie ma tam takich informacji chyba że jest jeszcze jakiś inny tryb choć wątpię. Może kolega szabel się wypowie bo on tez ma ten nowszy model na R32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 04.11.2021 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Są trzy poziomy , przynajmniej u mnie - użytkownika, uruchamiania, instalator specjalista, plus parametry OEM, do których trzeba mieć kod producenta. U mnie w instrukcji jak byk jest napisane, że z poziomu trzeciego można sprawdzić (pkt 7070) pracę kompresora(czas pracy,liczba startów) i mnóstwo innych parametrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephik 05.11.2021 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 W mojej instrukcji nie ma o tym słowa.Podpytam serwisanta przy przeglądzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poziom 06.11.2021 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Pytanie do uzytkowników pompy Atlantic z dwoma obiegami (zakładam, ze DUO oznacza dwa obiegi grzewcze?).Jak rozumiem, skoro dwa obiegi (ale moge sie mylić) to jeden to podłogówka, a drugi kaloryfery(?).Jeśli tak, to czy macie bufor? Jak się sprawuje (z bufrem czy bez) ta pompa przy dwóch obiegach?Próbuję rozgryźć na jakiej zasadzie to działa, bo ofertę na Atlantica jako jedyną mam bez buforu, a mam 50/50 podłogówki/kaloryfery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 06.11.2021 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Duo oznacza zintegrowany baniak CWU z resztą bambetli w jednej 'szafie'. Ja mam zwykłego splita i w opcjach również widzę dwa obiegi grzewcze...ale co to i z czym się je, to nie wiem, bo mam tylko podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzabelFTN 06.11.2021 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Pytanie do uzytkowników pompy Atlantic z dwoma obiegami (zakładam, ze DUO oznacza dwa obiegi grzewcze?). Jak rozumiem, skoro dwa obiegi (ale moge sie mylić) to jeden to podłogówka, a drugi kaloryfery(?). Jeśli tak, to czy macie bufor? Jak się sprawuje (z bufrem czy bez) ta pompa przy dwóch obiegach? Próbuję rozgryźć na jakiej zasadzie to działa, bo ofertę na Atlantica jako jedyną mam bez buforu, a mam 50/50 podłogówki/kaloryfery. Tak jak kolega napisał Duo oznacza grzanie mieszkania i wody (zintegrowany "baniak"). Ale jest możliwość podłączenia dwóch stref grzewczych. Czyli jeden np. na parter drugi na piętro albo jeden na podłogówkę a drugi na kaloryfery. Ale jak wiadomo na kaloryfery musi być dodatkowa pompa idt. No i ciężko to ze sobą zgrać. Ja mam samą podłogówkę (dom parterowy). Każde pomieszczenie na osobnych zaworach przepływu (niestety bezużyteczne). Bez dodatkowych bajerów kosztujących odpowiednio dużo regulacja temperatur między pokojami przy pompie ciepła to bajki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzabelFTN 06.11.2021 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 W mojej instrukcji nie ma o tym słowa. Podpytam serwisanta przy przeglądzie. U mnie jest tryb uproszczony, zaawansowany i instalatora... O innych nie wiem i na razie nie chce wiedzieć. Pogrzeje ten sezon do wiosny i jak nie będę zadowolony to wtedy zacznę drążyć temat z moim servisem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzabelFTN 06.11.2021 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Jeśli chodzi o ustawienia pompy to dużo też zależy od naszej umowy z energetyką. Czy mamy 1 taryfę, 2, a może trzy.Wtedy wiadomo, że ustawiamy pompę tak aby najwięcej chodziła w najtańszej taryfie.Ja mam na razie 1 taryfę więc nie wnikam zbytnio w takie ustawienia bo i po co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.