Stermaj 27.11.2021 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 Piotrze mógłbyś zerknąć na post #11 czy dobrze wyliczyłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.11.2021 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 (edytowane) Według mnie wynik jest dobry, ale kryteria doboru już nie.Chodzi o sposób ułozenia i sam współczynnik.Bo to raczej A2 i raczej 19,5 A przy współczynniku nie mniejszym niż 0,87.Co daje nam 16 A dla zabezpieczenia w postaci wyłącznika samoczynnego, którego charakterystyka tI też ma tutaj znaczenie.Pomijam fakt, że mamy do czynienia z przewodem 3-żyłowym, i obciążonymi dwoma, nie trzema żyłami.Co innego w przypadku przewodu 5 żyłowego i obciążeniu symetrycznym. Tutaj możemy mówić o obciążeniu 3 żył. Edytowane 27 Listopada 2021 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania