Według mnie wynik jest dobry, ale kryteria doboru już nie.

Chodzi o sposób ułozenia i sam współczynnik.

Bo to raczej A2 i raczej 19,5 A przy współczynniku nie mniejszym niż 0,87.

Co daje nam 16 A dla zabezpieczenia w postaci wyłącznika samoczynnego, którego charakterystyka tI też ma tutaj znaczenie.

Pomijam fakt, że mamy do czynienia z przewodem 3-żyłowym, i obciążonymi dwoma, nie trzema żyłami.

Co innego w przypadku przewodu 5 żyłowego i obciążeniu symetrycznym. Tutaj możemy mówić o obciążeniu 3 żył.