kaszpir007 28.01.2022 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Spoko , wytrzyma (albo nie). Co najwyżej się zawali strop i zabije wszystkich . Wiec co najwyżej takie coś może sie stać. Ale jak majster mówi że wytrzyma to się nie ma czym przejmować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.01.2022 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 80 mm -przy oparciu na murze lub ścianie z betonu lekkiego bądz zwykłego klasy B15 60 mm -przy oparciu na scianie z betonu zwykłego klasy wyższej niż B 15 40 mm przy oparciu na belkach stalowych w przypadku płyt ze zbrojeniem górnym na podporze ,przewidzianych do zabetonowania w wieńcu żelbetowym ,głębokość oparcia płyty może być zmniejszona o 20 mm ,lecz nie może wynosić mniej niż 40 mm. Głębokość oparcia płyt o rozpiętości nie większej niż 1.20 m i wykonanych z odchyłką nie większą niż 10 mm możę być zmniejszona do 30 mm,pod warunkiem że wartość obliczeniowa obciążenia płyty ponad ponad cieżar własny nie przekracza 2,0 KN/m2. Zapomniałeś bardzo istotnego fragmentu tegu punktu normy "Głębokość oparcia płyt na podporze powinna zapewnić możliwość prawidłowego zakotwienia prętów zbrojeniowych wg.8.1.3 i powinna być nie mniejsza niż" tu to co wklepałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Powinno być min 5 średnic pręta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Tak dokoła jest wieniec,oparty na tym zrobionym rancie około 7 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Mimo swej porowatej struktury są bardzo wytrzymałym materiałem budowlanym. Zakres wytrzymałości na ściskanie bloczków, wynoszący od 1,7 do 4 MPa w zależności od gęstości (gdzie 1 MPa to 100 ton na m2) jest wystarczający, aby budować z nich trwałe ściany konstrukcyjne, również w budynkach wielokondygnacyjnych. Jeżeli problem ograniczasz do samej nośności 1 MPa = 100.000 kG/m2 to chyba nie ma problemu z wytrzymałością bloczków na ściskanie. Strop ma wymiary wewnętrzne 7,30m x 8,30m , grubość to 0,14m. Ciężar stropu to ok. 21.200 kG. Obwód ścian to 31,2m. Przyjmując założenie, że bloczek ma wytrzymałość na ściskanie 2 MPa czyli 200.000 kG/m2 i to jest jedyny warunek to "spokojnie" wystarczy oparcie po obwodzie stropu szerokości 0,5cm. " " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Wieniec w płycie stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Wieniec w płycie nie jest równoważny z wieńcem na ścianie.Dobrze zbrojona płyta nie potrzebuje wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Inna sytuacja jak się strop wylewa w czasie budowy,a inna jak się wymienia z drewnianego na zelbet,rozumiecie o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Rozumiem\. Trzeba było wykonać brudzę na głębokość ok. 12-15 cm.Ktoś liczył płytę i dobrał odpowiednie zbrojenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Zbrojenie na napewno ok,tylko chodzi o to wsparcie na ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Oparcie na ścinie jest za płytkie.Warunki normowe trzeba czytać w całości. Także w innych rozdziałach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Czyli jaki warunek nie jest spełniony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 p. 9.1.1.2 Głębokość oparcia płyt na podporze - PN-B-03264:2002 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Czyli takie oparcie nie ma wytrzymałości ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Jeżeli masz mniejsze to nie spełnia wymogów podanych w normie.Wytrzymałość ma tylko nie do końca wiadomo jaką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec12 28.01.2022 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Nie da się tego obliczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Zwykle da się. Przychodzi projektant, bada wytrzymałość muru, ocenia jakość, ogląda szczegóły oparcia i robi obliczenia.Czasami szumnie nazywa to się ekspertyza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266760-oparcie-na-pustaku-solbet/page/3/#findComment-7985615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania