Chińska pompa ciepła powietrze - woda czy klimatyzacja + kolektor słoneczny ?


marcin.l

Recommended Posts

Nie znalazłem ile bierze dokładnie ale... bezpiecznik 32A :o Czyli odpada...

Zależy.

Ten haier, może brać przy defroście nawet 3,6kW.

Tyle biorą ich klimy o takiej samej mocy.

A przy grzaniu, nawet 3kW.

Pytanie, czy masz indukcję?

Jeśli nałoży się kilka czynników, to wywali.

Dlatego na to zwracam uwagę.

Oczywiście, można w rozdzielni zalożyć

odpowiednie zabezpieczenia z priorytetem. Wtedy wszystko inne odłączy, jeśli zajdzie taka podstawa.

U mnie 25A, ale mam 3 fazy.

Pc bierze tyle, ile napisałem wyżej.

Także chińczyk.

Edytowane przez klaudiusz_x
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zależy.

Ten haier, może brać przy defroście nawet 3,6kW.

Tyle biorą ich klimy o takiej samej mocy.

A przy grzaniu, nawet 3kW.

Pytanie, czy masz indukcję?

Jeśli nałoży się kilka czynników, to wywali.

Dlatego na to zwracam uwagę.

Oczywiście, można w rozdzielni zalożyć

odpowiednie zabezpieczenia z priorytetem. Wtedy wszystko inne odłączy, jeśli zajdzie taka podstawa.

U mnie 25A, ale mam 3 fazy.

Pc bierze tyle, ile napisałem wyżej.

Także chińczyk.

 

3,6kW to nie problem. Do tego wystarczy 16A bezpiecznik i taki właśnie na piwnicę mam. A główny 25A. Tylko dlaczego chcą bezpiecznik 32A ?

Tak, mam indukcję w kuchni i dawało radę bez problemu razem z 2kW grzałką w bojlerze bez problemu do tej pory. W razie czego używanie albo indukcji albo grzania też wchodzi w grę chociaż to już mniej wygodne...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odezwała się druga firma, ci z kolei mówią że bojler Kospel SW-140 nie nadaje się do pompy ciepła bo ma za krótką wężownicę i trzeba dodatkowy bojler...

Z tego co czytam to moga mieć rację bo zalecane wężownice >2m2 a w tym moim bojlerze jest tylko 1m2

 

Miałem przez 11 miesięcy Galmet z wężownicą 0,8 m3. Działało, COP był chyba trochę niższy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i troche doopa...

Oferty na pompe ciepła z montażem mam na 22-25 tys. (tego Haiera co kosztuje 10tys).

Za kolektory słoneczne chcą 15 tys... nikt nie chce się bawić w montaż kolektorów ciśnieniowych heat-pipe ze zbiornikiem - pewnie za mała kasa :/

Ktoś może polecić firmę z okolic Katowice-Mysłowice-Tychy-Oświęcim? Bo może jednak się da w sensownej cenie?

 

Jedynie co to na klime mam chyba w miare dobrą oferte na 3szt za 8-9k PLN z montażem (w zależności od modelu/klasy).

Edytowane przez marcin.l
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i troche doopa...

Oferty na pompe ciepła z montażem mam na 22-25 tys. (tego Haiera co kosztuje 10tys).

Za kolektory słoneczne chcą 15 tys... nikt nie chce się bawić w montaż kolektorów ciśnieniowych heat-pipe ze zbiornikiem - pewnie za mała kasa :/

Ktoś może polecić firmę z okolic Katowice-Mysłowice-Tychy-Oświęcim? Bo może jednak się da w sensownej cenie?

 

Jedynie co to na klime mam chyba w miare dobrą oferte na 3szt za 8-9k PLN z montażem (w zależności od modelu/klasy).

 

Przecież tego haiera sam zamontujesz w czym widzisz problem ? dokupisz kilka gratów i do roboty ,przy piwku to poskładasz , zgrzewarkę do rur pp-r sobie kup koszt 100 zł i działaj a 10 tysiaków ci zostanie na te panele .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież tego haiera sam zamontujesz w czym widzisz problem ? dokupisz kilka gratów i do roboty ,przy piwku to poskładasz , zgrzewarkę do rur pp-r sobie kup koszt 100 zł i działaj a 10 tysiaków ci zostanie na te panele .

 

Kompletnie sie na tym nie znam...hydraulikiem nie jestem.

A ponoć trzeba dołożyć bufor i wymienić bojler + przystawka do CWU do tej pompy ciepła to cena idzie w górę :/

A nie dało by sie tego bojlera z buforem na jednym zbiorniku jakoś zrobić ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do podłogówki bufor niepotrzebny a jak masz ciśnienie to zrób tak jak ja czyli bojler dwupłaszcz za 7 stówek i zasilanie puszczasz poprzez płaszcz a powrót poprzez środek tegoż baniaka i masz załatwioną sprawę małej delty co jest korzystne , moduł do cwu dostaniesz z każdą pompą haier w zestawie za 10 tys zł , ty dokupisz zawór 3 dr przełączający ok 350 zł filtr magnetyczny ok 350 zł a bojler nie musi mieć 300 litrów wystarczy spokojnie 150-200 litrów byle wężownica miała ciut pow 2m2 i tyle , pierwszylepszy kumaty kolega ci to poklei toć to robota dla baby a facet sobie nie poradzi ??? mnie wstyd byłoby się przyznać do tego a niech by twoja wybranka to nieopatrznie przeczytała to co sobie pomyśli ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie mam podłogówki tylko zwykłe kaloryfery. Nie każdy się musi znać na wszystkim.

Nie rozumiem tylko tych firm co zdzierają niemiłosiernie. Powinno być taniej (bo 8% VAT zamiast 23) na wszystkim ale wychodzi duuużo więcej.

BTW za moduł CWU + sterownik do Haiera chcą 1500zł - 2500 :p

 

Jak ktoś ma wiedzę i chęci to ja chętnie zapłacę za zainstalowanie tego...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja ci mówię że za 10 tys zł dostajesz pompę ciepła z modułem , jak koles twierdzi że dodatkowo masz mu zapłacić to cię chce orżnąć , te moduły sa w zestawie i wiem to na 100 proc . nigdy nie byłem budowlańcem a od zera robiłem dom wraz z elektryką ogrzewaniem podłogowym oraz klejeniem płytek w łazience oraz na całej podłodze plus tysiąc innych i jakoś dałem radę , nie bądź pokoleniem ajfona :no::no:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jeszcze taki pomysł - może wymienić ten bojler na taki z dłuższą wężownicą a ten co mam (Kospel 140l) zastosować jako bufor ?

 

Ja mam zastosowany na powrocie bojler 100 l przy grzejnikach. Co do tego Kospela może być problem - w wodzie z wodociągów jest dużo brudu oraz może być też rdza. Trudno taki przepłukać dokładnie. Jak będą brudy to dostaną się do obiegu grzejników, a i wymiennik w PC może się zabrudzić. Na to że filtr szlamu nie przepuści bym nie liczył.

 

Pozostaw do czasu znalezienia nowego bojlera ten podłączony 140 l. - plusem takiego rozwiązania będzie to, że będzie trzeba tylko wężownicę wpiąć do PC przez zawór 3-drożny i nie rozkręcać całej instalacji c.w.u.

 

Napiszę Ci na skrzynkę coś o bojlerze, który leży u mnie w piwnicy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

Żeby nie tworzyć nowego tematu: co sadzicie o tym https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-monoblok-7-5-kw-r32-komp-panasonic-13164002671

Podejrzewam że to zwykły on/off, składak na nie najgorszych gratach. Obstawiam że realna wydajność przy mrozach to 2-3kw. Interesuje mnie to bardziej jako grzanie w okresie przejściowym, w mrozy grzanie pelletem.

Pytanie jak z trwałością tego wynalazku? Warto w ogóle się interesować?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Raczej szukaj z wężownicą. W moim otoczeniu taki mieli i podłączyli, ale szybko wymienili bo się nie sprawdził.

 

Trochę późno ale odpiszę otóż miałem ten bojler podłączony najpierw z haierem 8kw monoblokiem i rewelka bo nagrzewanie 300 litrów z zimnego startu to max 50 minut a już zwykłe uzupełnienie z histerezy to max 20-30 minut ale międzyczasie zakupiłem drugi bojler z podwójną wężownicą zrobiłem obie szeregowo i razem ok 2m2 mają ale czas nagrzewania się wydłużył to raz a dwa że prąd podczas podgrzewania pobierany jest większy potem zmieniłem pompę ciepła na inną i podłączyłem obydwa bojlery szeregowo i ciepła woda z jednego wchodzi w drugi a prąd pobieramy zmniejszył się dwa razy no ale czas nagrzewania całości jest dłuższy to oczywiste i jedyne co ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia że dwupłaszcz zdecydowanie szybciej nagrzewa niż wężownica być może dlatego że mam firmy ACV a one praktycznie cały płaszcz mają .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Żeby nie tworzyć nowego tematu: co sadzicie o tym https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-monoblok-7-5-kw-r32-komp-panasonic-13164002671

Podejrzewam że to zwykły on/off, składak na nie najgorszych gratach. Obstawiam że realna wydajność przy mrozach to 2-3kw. Interesuje mnie to bardziej jako grzanie w okresie przejściowym, w mrozy grzanie pelletem.

Pytanie jak z trwałością tego wynalazku? Warto w ogóle się interesować?

 

Grzać będzie grzała ale jak byś dołożył ok 4 tysiaki to masz porządnego haiera 5kw a on na bank ma lepsze parametry niż ta bo jest już sprawdzony kupa ludzi ma i chwali.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...