Doszły w okolicy duże instalacje PV i przedział napięcia wynosi ok. 200-250V (noc/dzień) -są niewielkie różnice na fazach. Jakie najniższe napięcie jest dla urządzeń niebezpieczne i o które chodzi, chyba silniki? Czy ww. przedział jest jeszcze bezpieczny? Kiedy ew. interweniować?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/267290-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-napi%C4%99cia-200-250v/
Udostępnij na innych stronach

Napięcie w sieci nn powinno wynosić +/- 10 procent, reklamować do lokalnego Zakładu/Rejonu Energetycznego.

Ta wartość/przedział wynika to z przepisów Prawa Energetycznego.

Czyli najniższa wartość to 207 V, najwyższa - 253 V. Dotyczy napięcia fazowego.

Edytowane przez elpapiotr

Chyba mnie nie zrozumieliście, bo nie pisałem dużo. Ludziska interweniowali bo za dnia przy PV napięcie przekraczało 253V i Dystrybutor zrobił nam dobrze za dnia (mieścimy się do 253V), ale w nocy spada nawet do 200V i zaczynam się zastanawiać czym to skutkuje? -nie zamierzamy walczyć z za niskim napieciem bo PV będzie się wyłączać! Mają sterowanie odczepami i nie ma tam "dróżnika", który by to robił często i zależnie od sytuacji nasłonecznienia -tak to komentuje Dystrybutor.

 

Aczkolwiek pewnie, że chcielibyśmy żeby niezależnie od pory dnia i roku napięcie wynosiło 230V i tylko nieznacznie i nieczęsto wychylało się w ramach dop. widełek -to na razie pobożne życzenie.

Po prostu Dystrybutor energii nie ma na transformatorze automatycznych odczepów regulujących napięcie po stronie wtórnej, dlatego ani myślą zatrudnić "dróżnika", który na piechotę będzie dostosowywał napięcie do potrzeb odbiorców.

To jest problem wielu miejsc w kraju. U nas jest transformator, który według technika z PGE nie oddaje energii w drugą stronę. Na reklamację wysokiego napięcia na jednej fazie odpoweidzili, że jak obniżą to będzie problem zimą czy w nocy. Mamy dość duży rozjazd między fazami. W domu zapiąłem do tej fazy najbardziej prądożerne urządzenia. Inna faza natomiast jedzie o wiele niżej. Nocą się wyrównują.

Bez modernizacji sieci się nie obędzie. Rząd porobił dopłaty do PV, ulgi, ale nie pomyśleli, że infrastruktura nie jest gotowa.

Gdyby to wszystko szło w parze - kasa z ECTS na modernizację, to nie trzeba by teraz było wstrzymywać i zmieniać zasada rozliczania PV. Tego roku w okolicy przyybyły kolejne instalacje. Ostatniego lata było krucho, a teraz to wszystko spuchnie totalnie. Zacznie się pałowanie z ZE albo po cichu zwiększanie napięć na falownikach i prężenie muskułów..

 

Problemem jest też rozłożenie obciążenia - bo to niskie napięcie na jednej fazie też musi coś powodować...

To jest problem wielu miejsc w kraju. U nas jest transformator, który według technika z PGE nie oddaje energii w drugą stronę. Na reklamację wysokiego napięcia na jednej fazie odpoweidzili, że jak obniżą to będzie problem zimą czy w nocy. Mamy dość duży rozjazd między fazami. W domu zapiąłem do tej fazy najbardziej prądożerne urządzenia. Inna faza natomiast jedzie o wiele niżej. Nocą się wyrównują.

Bez modernizacji sieci się nie obędzie. Rząd porobił dopłaty do PV, ulgi, ale nie pomyśleli, że infrastruktura nie jest gotowa.

 

Chyba tu jest właśnie pies pogrzebany. Natomiast teraz bardzo często przyłęczenie nowego domu do sieci wiążę się, z tym że warunkiem jest właśnie modernizowanie sieci. Przynajmniej u mnie tak było. Jedno przyłącze, kilka metrów od słupa zaledwie a wymieniali kilka innych słupów i kilkadziesiąt metrów kabli. Niestety wydłuża to bardzo czas realizacji przyłączenia ale chyba i tak warto czekać. Wynika to zapewne z obliczeń do warunków przyłączenia i wychodzi im, że sieć kolejnego domu nie pociągnie?

Dzięki za dyskusję, która nabrała charakteru ogólnego o PV - w piątek czytałem, że w Polsce byłoby już 20 GW PV, ale odmówiono 60% ze względu na brak warunków technicznych -czyli w tych 60% musiało być jeszcze gorzej niż u nas.

Reasumując moje pytanie, niskie napięcie 195-200V krzywdy nam nie zrobi, czy tak?

....

Reasumując moje pytanie, niskie napięcie 195-200V krzywdy nam nie zrobi, czy tak?

Trudne pytanie, generalnie urządzeniom zasilanym poprzez zasilacze impulsowe czy energoelektroniczne krzywda się nie stanie (/TV, pralki, mikrofalówki itp.). Gdy napięcie spada wewnętrzny układ sprzężenia zwrotnego zasilacza podnosi napięcie do znamionowego, a gdy napięcie sieci osiągnie dolną granicę zasilacz po prostu się zablokuje.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...