guardian 21.03.2022 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 Dzień dobry, witam forumowiczów. Chciałbym prosić o pomoc jak w temacie.Cały dom będzie grzany wyłącznie podłogówką. Poproszę o Wasze propozycje jakie modele pomp byłyby najbardziej "w punkt". Poniżej link do pliku .xls z danymi wynikowymi (nie udało mi sie załączyć go poprzez panel forum):https://filetransfer.io/data-package/jrXeX4BS#link PozdrawiamTomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.03.2022 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 Nie otwiera sięJak grube wylewki betonowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 21.03.2022 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 Nie otwiera się Jak grube wylewki betonowe? U mnie się otwiera Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 Dane klimatyczne: Strefa klimatyczna: STREFA III Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -20 °C Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,6 °C Stacja meteorologiczna: Kraków Balice Grunt: Rodzaj gruntu: Glina lub ił Pojemność cieplna: 3,000 MJ/(m3·K) Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 2,239 m Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 1,5 W/(m·K) Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 302,8 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 830,3 m3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 8199 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 2161 W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 10361 W Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 10361 W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 34,2 W/m2 Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 12,5 W/m3 Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego: Powietrze infiltrujące Vinfv: 31,2 m3/h Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 290,7 m3/h Powietrze nawiewane mech. Vsu: 355,3 m3/h Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 265,6 m3/h Powietrze usuwane mech. Vex: 355,3 m3/h Średnia liczba wymian powietrza n: 1,0 Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 815,6 m3/h Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 11,6 °C Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790 Stacja meteorologiczna: Kraków Balice Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 448,9 m3/h Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 37,27 GJ/rok Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 10352 kWh/rok Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 302,83 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 830,3 m3 Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 123,1 MJ/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 34,2 kWh/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 44,9 MJ/(m3·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 12,5 kWh/(m3·rok) Parametry obliczeń projektu: Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin: 4,0 K Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach: Obliczaj z ograniczeniem do θj,u Minimalna temperatura dyżurna θj,u: 16 °C Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie Domyślne dane do obliczeń: Typ budynku: Jednorodzinny Typ konstrukcji budynku: Średnia Typ systemu ogrzewania w budynku: Podłogowe Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg. Stopień szczelności obudowy budynku: Użytkownika Krotność wymiany powietrza wewn. n₅₀: 1,5 1/h Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie Geometria budynku: Rzędna poziomu terenu: -0,20 m Domyślna rzędna podłogi Lf: 0,00 m Rzędna wody gruntowej: -2,00 m Domyślna wysokość kondygnacji H: 3,06 m Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: 2,76 m Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 173,63 m2 Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 70,80 m Obrót budynku: Bez obrotu Statystyka budynku: Liczba kondygnacji: 0 Liczba stref budynku: Liczba grup pomieszczeń: 3 Liczba pomieszczeń: 22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 21.03.2022 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 OZC wg mnie jest jednoznaczne, potrzebujesz 10kW przy -20*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 21.03.2022 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 Zachęcam do złożenia u nas zapytania ofertowego - to nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje, a nasi specjaliści dobiorą urządzenie bezpośrednio do Twoich potrzeb. Zachęcam do skorzystania również z naszej sieci sprzedaży i do bezpośredniego kontaktu z naszymi partnerami. Wystarczy wpisać kod pocztowy lub adres, by znaleźć firmy działające w okolicyZapytanie ofertowe można złożyć tutaj, a kontakt do firm partnerskich można znaleźć tutajZapraszam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.03.2022 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 (edytowane) OZC wg mnie jest jednoznaczne, potrzebujesz 10kW przy -20*C Jeżeli są cienkie wylewki to wystarczy; - Panasonic 9kW/TCap + 3 kW grzałki, Jeżeli są ok;10 cm lub większe to; - Panasonic 12 kW/TCap- aby grzać w II taryfie Edytowane 21 Marca 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guardian 21.03.2022 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 Zapomniałem dopisać że wyniki dotyczą tylko CO natomiast CWU (4 osoby) również chcemy zasilić z pompy.Co do grubości wylewek to jakieś 6cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guardian 22.03.2022 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 ktoś coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 22.03.2022 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 Co do grubości wylewek to jakieś 6cm Wystarczy Panasonic 9kW/TCap/1f + 3 kW grzałki, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 22.03.2022 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 (edytowane) Jeżeli są cienkie wylewki to wystarczy; - Panasonic 9kW/TCap + 3 kW grzałki, Jeżeli są ok;10 cm lub większe to; - Panasonic 12 kW/TCap- aby grzać w II taryfie A co ma piernik do wiatraka? -Dom ma określone zapotrzebowanie na kWh/m2/rok a to zależy od wykonanej izolacji. Czy potrzebuje np. 7 czy tam 8 kW mocy przy ( -20*C ) -I tak --mamy 2 identyczne domy stojące obok siebie na tej samej działce z identyczną izolacją, i zapotrzebowaniem na ( kWh ) jak i z identyczną mocą ( kW) itd. TO co ich różni to tylko to że w pierwszym posadzka to 6cm a w drugim 10cm. Oba domy potrzebują tyle samo ( kWh ) / doba Co ich różni? to że w pierwszym ta posadzka nagrzeje się szybciej do zadanej temp. mniej energii się w niej zgromadzi częściej trzeba będzie ją ponownie ładować . Lecz w 1 jak i 2 przypadku --wystarczy ta sama PC np. 7 kW Edytowane 22 Marca 2022 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guardian 23.03.2022 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2022 A co ma piernik do wiatraka? -Dom ma określone zapotrzebowanie na kWh/m2/rok a to zależy od wykonanej izolacji. Czy potrzebuje np. 7 czy tam 8 kW mocy przy ( -20*C ) -I tak --mamy 2 identyczne domy stojące obok siebie na tej samej działce z identyczną izolacją, i zapotrzebowaniem na ( kWh ) jak i z identyczną mocą ( kW) itd. TO co ich różni to tylko to że w pierwszym posadzka to 6cm a w drugim 10cm. Oba domy potrzebują tyle samo ( kWh ) / doba Co ich różni? to że w pierwszym ta posadzka nagrzeje się szybciej do zadanej temp. mniej energii się w niej zgromadzi częściej trzeba będzie ją ponownie ładować . Lecz w 1 jak i 2 przypadku --wystarczy ta sama PC np. 7 kW Czyli jaką Pana zdaniem pompę powinienem wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 23.03.2022 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2022 Brak jakichkolwiek danych co do budynku. To jak to dobierać i radzić.Z reguły b.dobrych parametrów zawsze jestem za T cap. czy to się tyczy defrostów czy stałej mocy zasilania do ( -20*C ) następna sprawa to mała ilość Start Stop no ale to trzeba juz zrobić dobrze ( CO ) Sprawa kolejna to taka że na mały kurniczek po co pchać T cap? Trudno radzić bez danych domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 24.03.2022 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2022 Oba domy potrzebują tyle samo ( kWh ) / doba Co ich różni? to że w pierwszym ta posadzka nagrzeje się szybciej do zadanej temp. mniej energii się w niej zgromadzi częściej trzeba będzie ją ponownie ładować . Lecz w 1 jak i 2 przypadku --wystarczy ta sama PC np. 7 kW Tylko kolega zapomniał , że ; - w I -taryfie cena prądu jest ok; 3 X wyższa niż w II-taryfie - http://www.cena-pradu.pl/tabela.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guardian 24.03.2022 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2022 Brak jakichkolwiek danych co do budynku. To jak to dobierać i radzić. Z reguły b.dobrych parametrów zawsze jestem za T cap. czy to się tyczy defrostów czy stałej mocy zasilania do ( -20*C ) następna sprawa to mała ilość Start Stop no ale to trzeba juz zrobić dobrze ( CO ) Sprawa kolejna to taka że na mały kurniczek po co pchać T cap? Trudno radzić bez danych domu. Dane mogę dodać tylko proszę powiedzieć jakie dane budynku są potrzebne. Wydawało mi się że wklejone powyżej obliczenia OZC będą wystarczające gdyż to one przecież opierają się na danych budynku (przegrody, wysokości itp) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 24.03.2022 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2022 jakie dane budynku są potrzebne. Kolega voymar - czyta po łebkach, Wszystkie dane budynku są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guardian 28.03.2022 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Jedna z firm dała ciekawą ofertę na podstawie mojego OZC: 1. MITSUBISHI ZUBADAN INVERTER PUD-SHWM80YAA o mocy nominalnej 8kWbądź2. DAIKIN ALTHERMA 3 R W ERLA11DAW1 o mocy nominalnej 11kW Bardzo duża równica w mocy nominalnej - co o tych opcjach sądzicie?Różnica w cenie 3tyś na korzyść Daikin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania